  • W odpowiedzi na: Pył + niedopałki – jaka przyczyna #75053
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Co to za węgiel?
    Wygląda na bardzo kiepski.
    Przymknij przysłonę na dmuchawie tak aby została szczelina około 1-1,5 cm
    Skróć czas pauzy podajnika jeszcze o 5 s.
    Czas oczekiwania 7 min, krotność podawania na 2.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Parametry FL A B C #65826
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterowanie parametrami A, B, C FL jest dość trudne, ponieważ nie widzimy jasnych reguł sterowania.
    Prostszym rozwiązaniem jest ustawienie trybu Standard i zwiększenie Histerezy H1 i H2 tak aby kocioł nie pracował przed zadana na wysokiej mocy. Ograniczeniem jest moc minimalna, która nie może być niższa niż 30% mocy kotła, ponieważ poniżej tej wartości drastycznie spada sprawność.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pył + niedopałki – jaka przyczyna #75056
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zrób przybliżone zdjęcie popiołu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66449
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Obniż nadmuch w wygaszaniu do wartości nadmuchu na 100% mocy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ogólne doświadczenia z ogrzewaniem #75106
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Praca pompy o dodatkowe 16 godzin (16hx0,048 kW = 0,768 kWh) to dodatkowe zużycie 0,768 kWh na dobę czyli przy założeniu że 1kWh kosztuje 50 gr to oszczędzasz 39 gr dziennie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75186
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawirowywacz jest montowany tylko w wersja z kolumną wodną poziomą (wyjście do góry nie ma płaszcza wodnego na rurze).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69952
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik ma funkcję przejścia z rusztu na palnik (w większości wersji) jednakże w przypadku palników bez czyszczenia może to sprawiać problemy w przypadku, gdy na palnik spadnie z rusztu zbyt dużo popiołu.

    Mirody: Czy masz włączoną dezynfenkcję CWU?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66006
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawdzanie ilości spalanego paliwa w domowych warunkach jest niemiarodajne, ponieważ ciężko jest odwzorować te same warunki (pogoda na zewnątrz, temperatura budynku – ścian itp, temperatura w pomieszczeniach itp).

    Pellet o średnicy 6 mm łatwiej się zapala ze względu na małą granulacje i dlatego polecam zawsze 6. Wszystkie badania kotłów także wykonywane są na pellecie 6 mm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT ECO DUO 17 KW Niedopalony węgiel #65829
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł do spalania potrzebuje powietrza, które napływa do pomieszczenia zawsze, gdy kocioł jest rozpalony.
    Musisz wykonać napowietrzenie kotłowni – kanał zetowy (znajdziesz w internecie instruktaż).

    Teoretycznie to powinieneś mieć to w projekcie domu chyba, że masz zaprojektowane inne ogrzewanie.
    Nie chcę Cię straszyć ale brak odpowiedniego napowietrzenia i wentylacji kotłowni to najkrótsza droga do zatrucia domowników tlenkiem węgla.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT ECO DUO 17 KW Niedopalony węgiel #65831
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy masz napowietrzenie kotłowni?

    Jeżeli napowietrzenie jest drożne to możesz wydłużyć czas pauzy podajnika do 55s.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69963
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł mógł w nadzorze osiągnąć wysoka temperaturę, gdy moc na palniku nadal jest zbyt wysoka. Obniż czas pracy w nadzorze o 0,5s i nadmuch o 1-2%.
    W nadzorze kocioł nie patrzy na nastawę, ponieważ sam nadzór włącza się powyżej nastawionej temperatury i jego zadaniem jest nie dopuścić do wygaszenia paleniska.

    Przy kotle na paliwa stałe mogą pojawiać się pewne wahania. Kocioł może pracować bezpiecznie do 94 stopni C. powyżej tej temperatury wyłączy się alarm, który wyłączy palnik.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69965
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Co dokładnie Cię zaniepokoiło?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Q Eco Duo 25kW – duże spalanie/żużel. #65858
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W standardowych kotłach Eko najlepiej spalają się węgle o niskiej spiekalności. Niska spiekalność zazwyczaj jest przy węglach 24-26 MJ. W przypadku węgli wysokokalorycznych jest różnie – zazwyczaj mają dużą spiekalność i jest problem.
    Ja polecam zakup węgli o wartości opałowej 24-26 MJ.
    Węgle z marketu to zazwyczaj czeski ekogroszek o wartości opałowej 20-22 MJ. Niska wartość opałowa to większe spalanie. Czeski ekogroszek spala się dobrze ale trzeba skrócić czas pauzy podajnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nowy piec ht q eko15 #65840
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Widocznie nie doczytałem.
    W takim wypadku napisz reklamację na serwis@heiztechnik.pl.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nowy piec ht q eko15 #65842
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Odłącz kabel termostatu od sterownika kotła. Pompa powinna się wtedy wyłączyć. W przypadku, gdy pompa się nie wyłączy to skontaktuj się z serwisem – możliwe, że coś jest nie tak ze sterownikiem.

    Pozdrawiam