Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Co to za węgiel?
Wygląda na bardzo kiepski.
Przymknij przysłonę na dmuchawie tak aby została szczelina około 1-1,5 cm
Skróć czas pauzy podajnika jeszcze o 5 s.
Czas oczekiwania 7 min, krotność podawania na 2.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterowanie parametrami A, B, C FL jest dość trudne, ponieważ nie widzimy jasnych reguł sterowania.
Prostszym rozwiązaniem jest ustawienie trybu Standard i zwiększenie Histerezy H1 i H2 tak aby kocioł nie pracował przed zadana na wysokiej mocy. Ograniczeniem jest moc minimalna, która nie może być niższa niż 30% mocy kotła, ponieważ poniżej tej wartości drastycznie spada sprawność.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zrób przybliżone zdjęcie popiołu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Obniż nadmuch w wygaszaniu do wartości nadmuchu na 100% mocy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Praca pompy o dodatkowe 16 godzin (16hx0,048 kW = 0,768 kWh) to dodatkowe zużycie 0,768 kWh na dobę czyli przy założeniu że 1kWh kosztuje 50 gr to oszczędzasz 39 gr dziennie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zawirowywacz jest montowany tylko w wersja z kolumną wodną poziomą (wyjście do góry nie ma płaszcza wodnego na rurze).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterownik ma funkcję przejścia z rusztu na palnik (w większości wersji) jednakże w przypadku palników bez czyszczenia może to sprawiać problemy w przypadku, gdy na palnik spadnie z rusztu zbyt dużo popiołu.
Mirody: Czy masz włączoną dezynfenkcję CWU?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sprawdzanie ilości spalanego paliwa w domowych warunkach jest niemiarodajne, ponieważ ciężko jest odwzorować te same warunki (pogoda na zewnątrz, temperatura budynku – ścian itp, temperatura w pomieszczeniach itp).
Pellet o średnicy 6 mm łatwiej się zapala ze względu na małą granulacje i dlatego polecam zawsze 6. Wszystkie badania kotłów także wykonywane są na pellecie 6 mm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kocioł do spalania potrzebuje powietrza, które napływa do pomieszczenia zawsze, gdy kocioł jest rozpalony.
Musisz wykonać napowietrzenie kotłowni – kanał zetowy (znajdziesz w internecie instruktaż).Teoretycznie to powinieneś mieć to w projekcie domu chyba, że masz zaprojektowane inne ogrzewanie.
Nie chcę Cię straszyć ale brak odpowiedniego napowietrzenia i wentylacji kotłowni to najkrótsza droga do zatrucia domowników tlenkiem węgla.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Czy masz napowietrzenie kotłowni?
Jeżeli napowietrzenie jest drożne to możesz wydłużyć czas pauzy podajnika do 55s.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kocioł mógł w nadzorze osiągnąć wysoka temperaturę, gdy moc na palniku nadal jest zbyt wysoka. Obniż czas pracy w nadzorze o 0,5s i nadmuch o 1-2%.
W nadzorze kocioł nie patrzy na nastawę, ponieważ sam nadzór włącza się powyżej nastawionej temperatury i jego zadaniem jest nie dopuścić do wygaszenia paleniska.Przy kotle na paliwa stałe mogą pojawiać się pewne wahania. Kocioł może pracować bezpiecznie do 94 stopni C. powyżej tej temperatury wyłączy się alarm, który wyłączy palnik.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Co dokładnie Cię zaniepokoiło?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W standardowych kotłach Eko najlepiej spalają się węgle o niskiej spiekalności. Niska spiekalność zazwyczaj jest przy węglach 24-26 MJ. W przypadku węgli wysokokalorycznych jest różnie – zazwyczaj mają dużą spiekalność i jest problem.
Ja polecam zakup węgli o wartości opałowej 24-26 MJ.
Węgle z marketu to zazwyczaj czeski ekogroszek o wartości opałowej 20-22 MJ. Niska wartość opałowa to większe spalanie. Czeski ekogroszek spala się dobrze ale trzeba skrócić czas pauzy podajnika.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Widocznie nie doczytałem.
W takim wypadku napisz reklamację na serwis@heiztechnik.pl.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Odłącz kabel termostatu od sterownika kotła. Pompa powinna się wtedy wyłączyć. W przypadku, gdy pompa się nie wyłączy to skontaktuj się z serwisem – możliwe, że coś jest nie tak ze sterownikiem.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy