Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,651 z 1,665 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Zimny powrót do kotla #65917
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W nowych sterownikach pellasa jest tylko jedno wyjście pod czujnik spalin i powrotu. To wyjście obsługuje tylko czujnik CT2S Plum (PT1000). Marku sprawdź jaką masz wersję sterownika.Jeżeli masz wersję z jednym wejściem pomiarowym to CT4 nie będzie działał.

    Patrol ma sterownik, który posiadał dwa osobne wejścia czujników i dlatego podłącza CT4 pod wyjście powrotu.

    Jackjj jeżeli na powrocie masz 55 to więcej nie potrzebujesz. Chwilowy spadek podczas nagrzewania CWU nie ma znaczenia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70000
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Temperatura spalin przy mocy nominalnej powinna być przy tym kotle pomiędzy 150-170 oC przy temperaturze kotła 75-80 oC.
    Myślę, że nie powinieneś się na tym zbyt mocno opierać ponieważ nie jesteś w stanie określić dokładnej mocy (nie znasz paliwa itp), a komin masz do kotła 100 kW.
    Ustaw poprawnie moc, żeby na mocy maksymalnej nie pokazywało mocy wyższej niż 15kW. Płomień powinien mieć barwę żółtą. do popielnika nie powinny wpadać niespalone części paliwa (pojedyncze się nie liczą).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nowy posiadacz kotła HT EKO 20kw #66631
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nowe palniki stałem mają sznur zamiast uszczelniający – nie uszczelnia się palnika dodatkowo uszczelniaczem.
    Ważną sprawą podczas składania palnika jest solidne dociśnięcie talerza do komory powietrznej – sznur musi się dopasować do talerza i komory. Zbyt słabo dociśnięte palenisko leży zbyt wysoko i szczeliny pomiędzy wiankiem zębatym a talerzem są zbyt duże.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zimny powrót do kotla #65920
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sposób wyświetlania zależy od wersji sterownika. W SControl zabrakło miejsca na czujnik powrotu.

    W celu podniesienia temperatury na powrocie należy podnieść temperaturę zadaną kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zawirowacze do pieców na ekogroszek #66125
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Dzisiaj po południu przyjechały więc myślę że szybko zostanie wysłany. Nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania i cała pierwsza partia szybko się sprzedała.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70002
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Spieki powstają ze stopionego popiołu lub piasku w trocinach z których robi się pellet.

    Dodatkowo spalając pellet o podwyższonej wilgotności (około 7-8%) na palniku powstaje specyficzny rodzaj spieku – czarny, wyglądający jak pumeks (jest bardzo kruchy).

    Pellet, który jest przechowywany w wilgotnym miejscu łapie wilgoć z powietrza i po roku ma wilgotność dużo wyższą niż w momencie zakupu. To samo jest jak kupuje się pellet, który hurtownia przechowuje przez długi czas tylko pod wiatą.

    Sprawdź czy końcówka podajnika jest ustawiona ścięciem (otworem) do góry – może być zbyt mocno przekręcony. Ponadto ślimak powinien wystawać do połowy ścięcia.

    Kąt pomiędzy podajnikiem a podłogą zazwyczaj wynosi 45 stopni. Mniejszy kąt zwiększy wydajność podawania, większy zmniejszy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Automatyka HTtronic 700 #75059
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jest to aktywne wyjście (styk beznapięciowy).

    Pompę podpinasz pod wyjście pompa kotła i w ustawieniach zmieniasz jej funkcję na pompa wymiennika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Uchwała antysmogowa dla malopolski #65930
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Od początku:
    1) Żywotność kotła zależy od szybkości korozji blachy. W przypadku, gdy kocioł pracuje cały rok w wysokich temperaturach i jest regularnie czyszczony to blacha będzie się zużywała około 0,1-0,15 mm na rok (płaszcz wewnętrzny ma 5 mm). Na szybsze zużywanie się wymiennika wpływa niska temperatura powrotu i praca poniżej punktu rosy (45-48 stopni C). Korozja wtedy przyspiesza. Dodatkowym problemem jest postój kotłów w okresie letnim bez przygotowania – kocioł otwarty na którego zimnych ścianach skrapla się woda (po kilku takich sezonach z kotła może pozostać sito).
    Kotły z podajnikiem żyją dłużej, ponieważ spalanie w nich jest kontrolowane poprzez podajnik. W kotle zasypowym przewymiarowanie skutkuje częstą praca w podtrzymaniu, gdy rozpalone paliwo po prostu się „dusi” a nie spala.

    2) Pompy ciepła wychodzą bardzo ekonomicznie w przypadku, gdy budynek i ogrzewanie są pod nie przygotowane. Najtańsze pompy powietrze-woda pozyskują ciepło z powietrza więc ich sprawność będzie najwyższa w przypadku, gdy czynnik grzejny będzie miał możliwie jak najniższą temperaturę – podłogówka. Wymiennik gruntowy lub dolne źródło niwelują częściowo tę wadę jednakże bardzo podnoszą koszty. Szczerze mówiąc w przypadku, gdy mamy temperatury takie jak w ostatnich kilku latach (zima poniżej minus 15 praktycznie nie występuje – góra tydzień dwa) to pompa powietrzna sprawdzi się bez zarzutów. W rejonach Polski, gdzie temperatury są jednak bardzo niskie (Suwałki itp) taka pompa zimą może podnieść koszty, ponieważ będą pracowały grzałki elektryczne.

    3) Kwestie dotacji. Dotowane jest głównie biomasa, ponieważ teoretycznie bilans CO2 przy jej spalaniu wychodzi na 0. Teoretycznie wynika to z faktu, że spalenie biomasy wygeneruje tyle samo CO2 co gnijące drzewo. Kotły elektryczne czy urządzenia wytwarzające ciepło wyłącznie poprzez energię elektryczną korzystają z prądu wytworzonego przez elektrownię o sprawności w przybliżeniu 40% i po stratach na przesyle 30-35%. Elektrownie spalają zazwyczaj węgiel i tu jest teoretyczny problem (według własnego uznania).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66476
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przedmuch po rozpaleniu musi być większy niż podczas rozpalania, ponieważ ma on rozniecić płomień na palenisku, który powstał podczas pierwszej fazy rozpalania.

    Spróbuj zwiększyć czas podawania podczas rozpalania do 25s.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70005
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie wiem czy zauważyłeś ale w trści komentarza umieściłem uśmiech co miało ustawić tę wypowiedź jako żart. Postanowiłem to po prostu w żartobliwy sposób skomentować.
    Jeżeli Cię uraziłem to przepraszam.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Aplikacja ecoNET – temperatura zewnętrzna #66064
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Econet možna zaktualizować poprzez stronę z obsługą kotła. Sterownik musi zaktualizować serwisant.
    Po wygraniu nowego softu sterownika należy wgrać konfigurację dla palnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66478
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Rozpalania i pracy nie warto uzależniać. W rozpalania dawka paliwa musi być na tyle duża aby zasłoniła otwór od grzałki. Nadmuch warto zmniejszyć do 28%.

    W pracy ustawiamy trzy progi mocy. Moc minimalna nie powinna być mniejsza niż 30% mocy nominalnej poniewać sprawność spalania jest wtedy mniejsza.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70007
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Za dużo za 5 minut pracy? Nasi serwisanci to bezdomni, którzy koczują koło Twojego domu i tylko czekają, aż zatrudnisz ich na 5 min.
    Nie wiem czy wiesz, ale serwisant ma swój dom lub mieszkanie, jedzie do ciebie samochodem (nie teleportuje się jak w startreku), przygotowanie do wgrania softu tez trwa pewien czas.
    Zawsze możesz sobie wziąć kogoś z ulicy – może zrobi Ci aktualizację za flaszkę:-). Przecież sprzęt do aktualizacji i wiedzę ma co drugi przechodzień.

    Już rozmawiałem z kolegą ma Ci odpisać, że podjedzie ktoś okazyjnie za 100 zł netto.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66480
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W tym sterowniku Plum nazwał tę pompę pompą kotła, ponieważ może ona zmienić funkcje na pompę wymiennika lub bufora. Wyjście 28-29 (28-30) służy do wyłączania tej pompy od termostatu. Praktycznie jest to pompa instalacji a nie typowej ochrony powrotu.

    Czujnik powrotu kotła może wpływać jedynie na mieszacz.

    Palec zgarniający nie pracuje na wysokości grzałki – praktycznie według producenta jest to element mieszający paliwo w komorze.
    Zbyt duży nadmuch może uniemożliwić rozpalanie.Nadmuch powinien być możliwie jak najniższy (palnik rozpala się od gorącego powietrza, a nie od jego prędkości).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Moduł internetowy #65940
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Econet występuje w kilku wersjach softu. W nowych sterownikach od Pellas może już występować blokada uniemożliwiającą podpięcie jakiegokolwiek Econeta z softem uniwersalnym.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik