Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,771 z 1,785 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Dudnienie w rurach podczas pracy pieca #75307
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł ewidentnie pracuje na zbyt dużej mocy. Przejdź na tryb standardowy i ustaw według nastaw, które podałem we wcześniejszym poście.

    Pozdrawia
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem z piecem q eko 25 kw #66335
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Skróć czas pauzy podajnika o 5 s. Kocioł pracuje na małej mocy i dlatego tak się zachowuje. Paliwo o mniejszej kaloryczności musisz po prostu podawać częściej, aby uzyskać tę samą moc.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem Q Eco 65kw + HT tronic 700 #66320
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    No tylko w instrukcji kotła, podajnika i żółta naklejka na komorze powietrznej palnika.

    99 na czujniku oznacza przerwę w obwodzie. Należałoby sprawdzić czy kabel nie jest uszkodzony (przerwany).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell LuxGL #66373
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zgarniacz zawsze odsuwa szlakę od tylnej ściany palnika co wpływa na ponowne rozpalanie (szlaka nie zasłania grzałki). Na palniku pozostaje mała ilość szlaki, która jest przesuwana ku wylotowi.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75218
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jest to czujnik PT1000 jednakże ważna jest jakość jego wykonania, aby nie doszło do uszkodzenia sondy lub izolacji.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: komin #75294
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wyślij email na zamowienia@heiztechnik.pl.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem Q Eco 65kw + HT tronic 700 #66322
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaki masz palnik staly czy obrotowy?
    Jeżeli stały to czy zostało uszczelnione palenisko (bez uszczelnienia nie spalisz paliwa).

    W HT 700 wybierasz w konfiguracji model kotła i rodzaj paliwa. Następnie możesz doregulować spalanie nadmuchem.

    Sprawdź czy kanał napowietrzający kotłownię jest drożny.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: komin #75296
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    123 zł brutto plus przesyłka kurierska 24,60 zł brutto.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wybór palnika #66330
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zastanów się jakie paliwo jest ci bliższe. Ja osobiście sugeruję wybór kotła pelletowego do pelletu lub ekogroszkowego do ekogroszku. Kwestia oszczędności zbytnio nie ma znaczenia przy tak małym kotle (czy spalisz 3 tony pelletu czy 2,5 tony węgla to raczej dużych różnic nie widać).

    Dlaczego?
    Pellet jest paliwem, które wymaga innej dystrybucji powietrza do spalania niż węgiel więc konstrukcja tych palników jest inna. Można wykorzystać kocioł Eko z palnikiem TRIO do pelletu ale nie masz zapalarki.

    Sugeruję kocioł HT DasPell GL lub Lux GL.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75222
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Temperatura spalin jest zależna od mocy. Przy mocy nominalnej w standardowym Daspelu waha się w zależności od wersji mocy od 130 do 170.

    W kotłach GL temperatura przy mocy nominalnej jest o kilkadziesiąt stopni niższa.

    Nie mogę potwierdzić że jest idealna temperatura spalin, ponieważ nigdy ona nie jest stała. Przy mocy minimalnej zazwyczaj jest delikatnie wyższa od temperatury na kotle.

    Najważniejsze aby komin był dopasowany do tak niskich temperatur (aby na ścianie w mieszkaniu nie pojawiły się fantazyjne wzory).

    Zawirowywacz poprawia sprawność i ogranicza ciąg kominowy w przypadku przewymiarowania komina.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem z piecem q eko 25 kw #66337
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaką masz temperaturę nastawioną na kotle? Ustaw minimalnie na 65. Przymknij przysłonę na dmuchawie tak aby pozostała centymetrowa szczelina w najszerszym miejscu.

    Płomień może tańczyć, ponieważ jak otworzysz drzwi to robisz „przeciąg”, który twój duży ciąg kominowy tylko wzmaga. Nie jesteś w stanie sprawdzić co się dzieje przy zamkniętych drzwiach.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT EKO 17 Czujnik poziomu paliwa #75428
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Napisz na maila serwis@heiztechnik.pl to dostaniesz schemat podłączenia (nie mam przy sobie tego schematu). W sterowniku jest jedno wejście na dwa przewody i dodatkowo dochodzi płytka z zasilaczem.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66580
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zazwyczaj zalecam do nadzoru podawanie 2-3s i czas cyklu 60-70s. Nadmuch minimalny.

    W nadzorze powinniśmy widzieć mały płomień na palniku, który ma zapewnić utrzymanie ognia do czasu ponownego przejścia do pracy.
    W przypadku, gdy podawanie w nadzorze będzie zbyt duże to temperatura na kotle będzie rosła i kocioł się zagotuje. Zbyt mała ilość paliwa spowoduje wygaśnięcie palnika i przejście do rozpalania.

    Ustawiając nadzór warto zmniejszyć Histerezę kotła na 2-3 stopnie, aby czas pracy w nadzorze nie trwał zbyt długo.

    Praktycznie nadzór warto ustawiać w przypadkach, gdy odbiór ciepła jest bardzo duży i kocioł bardzo często się wygasza i odpala (głównie okres zimowy).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell – przepalenie węża PUR #66327
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Spalenie się łącznika mówi o wystąpieniu ciągu wstecznego.

    Przypadki:
    – brak ciągu kominowego,
    – brak napowietrzenia kotłowni,
    – zatkany przepływ spalin przez kocioł,
    – duża ilość popiołu zalegająca na palniku (powyżej 50% otworu wylotowego palnika).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: komin #75298
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jest to zawirowywacz spiralny montowany w w rurze kominowej (górne drzwi). Pasuje do każdego naszego kotła o średnicy rury kominowej 150 mm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 1,771 z 1,785 (wszystkich: 2,723)