    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Spieki powstają na skutek stopienia niepalnych pozostałości po spalaniu. Powstają w przypadku spalania pelletu, w który znajduje się dużo minerałów. Ilość spieków jest uzależniona od jakości paliwa ale też jest potęgowana poprzez zbyt wysoki nadmuch. W przypadku, gdy nadmuch jest zbyt duży to spiek powstały ze stopionego piasku skleja się z popiołem tworząc jeszcze większą bryłę.

    W pierwszej kolejności wyczyść palenisko palnika – postaraj się je dokładnie oczyścić zdrapując pozostałości szlaki (czym gładsze palenisko tym mniej szlaki się do niego przykleja). Należy pamiętać że regularnie czyszczony palnik (palenisko i otwory) wpływa na sprawność spalania. Następnie zmniejsz nadmuch na każdym progu mocy o kilka procent (najwięcej na 100%). Powinieneś zauważyć efekty.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70335
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    1) Jeżeli pompę grzejnikową masz podpiętą pod styk pompy CO to ustaw wyłączenie pompy od termostatu na tak. Jeżeli pompę masz podpiętą pod wyjście pompy mieszacza to przepnij termostat pod styk termostat mieszacza. Możesz wtedy ustawić on obniżenie na mieszaczu od nastawy lub włączyć wyłączanie pompy od termostatu. W takim układzie kocioł będzie zawsze wygrzany a termostat będzie sterował instalacją.

    Spalanie tylko częściowo uzależnione jest od ustawień na instalacji i spalania. Jeżeli budynek odbiera dużo ciepła to kocioł będzie tyle palił.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67166
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Dankar nie musisz wyłączać termostatu. Termostat powinien sterować instalacją (pompą lub mieszaczem). Kocioł na paliwo stałe ze względu na korozję niskotemperaturową nie może pracować na niskim parametrze. Ponadto spalanie w kotle, który ma niską temperaturę też jest dużo gorsze, ponieważ niska temperatura w komorze spalania nie sprzyja dopalaniu gazów.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q-Eko20 Duża ilość popiołu #75384
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Odpowiedź podyktowana doświadczeniem.
    Polecałem kiedyś węgiel pieklorz z konkretnego składu ale pewnego razu klient stwierdził, że robią się spieki. Po rozmowie z Panem ze składu dowiedziałem się, że pieklorz jest z kopalni Kazimierz Juliusz (niska spiekalność -dobre spalanie) oraz Bobrek (wysoka spiekalność – spiekanie się na palniku). Jak w takim wypadku można polecić konkretną markę jeżeli nic nie jest stałe. Większość węgli na składach to mieszanki.
    Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd i dlatego wolę zasugerować test poprzez zakup kilku worków.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: problem z dmuchawą #59399
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Warto sprawdzić czy kocioł w ciągu 2 godzin osiąga temperature zadaną – jeżeli jej nie osiągnie to przejdzie na stop.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70337
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    1) W przypadku, gdy chcesz żeby kocioł co pewien czas się wygaszał to należy ustawić 70-75oC.
    2) Temperatura załączenia pomp – min 45-50oC.
    3) Temperatura zależy od rodzaju ogrzewania, izolacji budynku i oczekiwanej temperatury w pomieszczeniach – 35-55oC.
    4) Termostat pokojowy powinien sterować pompami lub mieszaczem – wyłączanie kotła jak w gazówce spowoduje jego szybsze zużycie (niska temperatura i korozja).
    5) Wszystko zależy jak jest zrobiona instalacja i pod co są podłączone pompy.
    6) Wszystko zależy jak jest zrobiona instalacja i pod co są podłączone pompy.
    7) Normalnie podłogówka pracuje na niskim parametrze (25-30oC) więc grzejnik na takim obiegu jest tylko letni i raczej słabo grzeje – uzgodnij to z instalatorem.
    8) Nadzór jest przydatny w przypadku dużego odbioru ciepła, aby kocioł nie odpalał się co pół godziny.
    9) Pogodówka dopasowuje temperaturę instalacji do warunków zewnętrznych co stabilizuje pracę instalacji (instalacja pracuje ciągle a nie na zasadzie grzać na maksa i stop).
    10) Standard umożliwia dokładniejszą modulację mocy (możemy regulować temperatury przejścia z jednej mocy na drugą (np. z 50 na 30) co niweluje skokową pracę palnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q-Eko20 Duża ilość popiołu #75386
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Raczej nie polecam żadnej marki, ponieważ to jest loteria. Warto kupić kilka worków na próbę i następnie dokupić zapas na zimę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q-Eko20 Duża ilość popiołu #75388
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Węgiel z kopalni Wesoła charakteryzuje się wysoką spiekalnością co nie sprzyja pełnemu spalaniu w tym kotle. Do standardowych kotłów Eko polecałbym ekogroszek o wartości opałowej 24-26 MJ.

    Drugą ewentualnością może być brak powietrza do spalania. Czy do kotłowni doprowadzone jest powietrze zewnątrz budynku (zetka)?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie kotłownią z parteru #75474
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Do sterownika, który posiadasz nie podłączysz innego pulpitu jak ten, który masz przy kotle.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Rdza #66660
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Obecnie w kotłach montowany jest wentylator z przysłoną umożliwiającą całkowite zamknięcie (ale to nieistotne).

    Idea jest taka, aby w okresie letnim w sytuacji, gdy kocioł jest wyłączony zamknąć drzwi kotła i wentylator oraz otworzyć wyczystkę w kominie. Powietrze z kotłowni nie przechodzi wtedy przez kocioł tylko leci wprost do komina. W kotle na zimnych ściankach nie skrapla się woda i kocioł nie koroduje.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dodatkowy sterownik eko duo 25- kilka pytań #75409
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli posiadasz kocioł z automatyką HT tronic 520 to posiada od możliwość sterowania siłownikiem zaworu mieszającego. W przypadku, gdy zamotujesz zawór z siłownikiem i podłączysz czujnik zewnętrzny to sterownik będzie zmieniał temperaturę na podłogówce w zależności od temperatury na zewnątrz.

    Mlozo pisze o sterowniku sterującym poszczególnymi pętlami podłogówki. Sterownik ten będzie pracował niezależnie, ponieważ sterownik kotła nie skomunikuje się z nim.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Eko duo 17 #66657
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ekonomiczne spalanie uzyskasz ustawiając kocioł według tabeli umieszczonej w instrukcji obsługi.

    Czas pauzy podajnika – 50s
    Obroty dmuchawy – 4% (przysłona dmuchawy odsłonięta na 1 cm)
    Krotność podawania – 2
    Czas oczekiwania – 10 min

    Zużycie węgla jest uzależnione od odbiorów ciepła, które generuje budynek więc zmiana nastaw niewiele zmieni.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie kotłownią z parteru #75477
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Możesz zakupić drugi pulpit, który jest identyczny jak ten na kotle (pulpit w dodatkowej obudowie). Pulpit ten podłączasz do sterownika za pomocą kabla czterożyłowego zakończonego wtyczką RJ11.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Rdza #66662
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kridor wentylator posiada przysłonę, którą w okresie letnim można zamknąć.

    Podczas normalnego użytkowania na ściankach kotła może powstać nagar kotłowy, który po zdrapaniu pozostawia rdzawą stal – możliwe, że taki właśnie nagar u siebie zauważyłeś.
    Korozja wżerowa mogłaby powstać tylko w przypadku utrzymywania się stałej wilgoci na stali (otwarty kocioł nieużytkowany w okresie letnim lub praca na niskiej temperaturze w przypadku zalegającej się warstwy osadu na wymienniku).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Rdza #66665
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Korozja pojawia się w miejscach, w których może skraplać się woda. Podczas normalnego użytkowania korozja jest praktycznie niespotykana.
    Czy używałeś kotła w okresie letnim?

    Jeżeli nie to czy kocioł był wyczyszczony przed wyłaczeniem oraz czy kocioł był szczelnie zamknięty?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik