Opiekun forumWitam
Zazwyczaj spalanie w pierwszym roku jest większe niż w kolejnych latach ze względu na odparowanie wody. Ciekawi mnie tylko jedna sprawa – piszesz, że byli u Ciebie dwaj serwisanci Heiztechnik ( białym Volkswagenem Caddy z naklejkami Heiztechnik) – w jakiej sprawie przyjechali.
Zużycie paliwa zależy również od ustawienia spalania. Ustawienia oraz szkolenie z regulacji może przeprowadzić odpłatnie pracownik serwisu fabrycznego (po otrzymaniu zamówienia) lub firma instalacyjna montująca urządzenie.
W tech chwili ciężko mi powiedzieć dlaczego spalanie u Ciebie jest takie a nie inne, ponieważ nie wiem czy ktokolwiek dokonywał regulacji spalania (po wcześniejszym sprawdzeniu wydajności podajnika).
Zadzwoń do serwisu a koledzy zweryfikują sytuację i zaproponują rozwiązanie.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kocioł HT w standardowej wersji również posiada mufę do miarkownika ciągu. Za drobną dopłatą można zamówić kocioł HT z drzwiami dolnymi posiadającymi klapkę. W przypadku tego typu zamówień należy przy zamówieniu wyszczególnić elementy, które nas interesują.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Podsumowując, zarówno zawór termostatyczny na powrocie jak pompa kotłowa ochronią powrót kotła.
Każde urządzenie działa jednak według pewnych schematów. Zawór termostatyczny działa niezależnie od reszty instalacji więc będzie zawsze spełniał swoją funkcję.Pompa kotłowa będzie działała prawidłowo w sytuacji, gdy odpowiednio ustawimy elementy instalacyjne – ustawienie na kotle temperatury 55 o C nie zapewni 55 o C na powrocie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zalecam moc 15 kW, ponieważ 11 ma małą komorę zasypową co przy tym obiekcie będzie wymagał częstej obsługi.
W przypadku nadmiaru mocy kocioł rozpalony od góry na węglu wchodzi do podtrzymania i czeka na odbiory.
Do kotła można dokupić sterownik HT 300 lub 400 jednakże będzie on stawiany na kotle. Można zamówić wersję HT z zabudowanym sterownikiem i odpiąć dmuchawę.
Kocioł ma wspawaną mufę 3/4 cala po prawej stronie do montażu miarkownika ciągu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Można zastosować dodatkową pompę kotła jednakże sterownik nie ma typowej obsługi takiej pompy – czujnik powrotu steruje mieszaczem. W przypadku braku mieszacza można skorzystać z opcji mieszacza Tylko Pompa oraz czujnika mieszacza, który montujemy wtedy na powrocie do kotła.
Najprościej jest zamontować pompę poprzez termostat (np. Afriso) za kilkadziesiąt złotych, który będzie załączał pompę przy niskiej temperaturze powrotu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wnęka na sznur jest mniejsza niż 15 mm i sznur okrągły o tej średnicy układa się w korytku.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Napisz maila na serwis@heiztechnik.pl a otrzymasz kompletna wycenę.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Martin jeżeli chciałbyś bezpiecznie spalać pellet w swoim kotle musisz zamontować strażak na rurze podajnika (wymiana rury i montaż strażaka).
W celu uzyskania prawidłowego spalania należałoby przezbroić palnik na wersję TRIO, która posiada dodatkowe napowietrzenie nad komorą spalania (wymiana komory powietrznej palnika).Teoretycznie w palniku węglowym pellet będzię się spalał jednakże potrzebuje on większej ilości powietrza wtórnego.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Hubert napisał już wszystko w tym temacie.
Długi czas napełniania rury wynika z granulacji pelletu, kąta pochylenia rury oraz wysunięcia ślimaka. Nie ma to znaczenia dla pracy kotła – dla każdego kotła wykonywane jest przeważenie podawania według którego wykonuje się ustawienia.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zweryfikuj parametry:
Czas oczekiwania – 7 min
Krotność podawania – 1
Obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 1 (przysłona otwarta na 1-1,5 cm)
Czas dmuchawy w podtrzymaniu – 5sCzas pauzy podajnika – 40s (nie wiem jakiej mocy jest kocioł ale zakładam że nie mniejszy niż 15 kW)
Obroty dmuchawy – 2Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zawór mieszający na instalacje jest potrzebny, aby była regulacja temperatury instalacji. Kocioł powinien pracować na temperaturze powyżej 65oC więc tak wysoka temperatura na grzejnikach może być zbyt wysoka. W przypadku montażu zaworu 4 drożnego mamy dodatkowo podgrzanie powrotu wracającego z instalacji do kotła.
Na stronie Heiztechnik w zakładce Schematy instalacji > Zabezpieczenie powrotu znajdziesz dwa przykłady zabezpieczania powrotu (zalecam zawór ATV – montowany zgodnie z zaleceniami producenta).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Fabrycznie montujemy sznur ceramiczny okrągły o średnicy 15 mm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zamiast otwierać przysłonę na dmuchawie lepiej jest zwiększyć obroty dmuchawy o 1 bieg. Dmuchawa przysłonięta poprawia utrzymanie paleniska w trybie podtrzymania.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności odblokuj obroty dmuchawy w Menu serwis > COD DM > Hasło 123 > 25.
Następnie ustaw parametry:
Czas pauzy podajnika – 10-30 s (w zależności od zapotrzebowania mocy)
Obroty dmuchawy – 10-25 (w zależności od jakości spalania – tak aby nie spadał nie spalony pellet, a płomień miał barwę żółto-pomarańczową).
Czas oczekiwania – 7-8 min
Krotność podawania – 1
Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Obroty dmuchawy wzrost – 1Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W jakim kotle i z jakim podajnikiem?
W kotłach z palnikami węglowymi temperatura podajnika zazwyczaj jest około 10-15oC wyższa od temperatury w kotłowni. W przypadku ciągłej pracy kotła w trybie podtrzymania ta temperatura może wzrosnąć do 40-45oC.
Pozdrawiam