  • W odpowiedzi na: tryb letni HT ECO DUO 17 KW #67658
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Praktycznie nastawy mocy podczas pracy (czas pauzy podajnika i obroty dmuchawy) pozostają takie same jak na zimę ponieważ kocioł pracuje w lecie głównie w trybie podtrzymania żaru. W trybie podtrzymania zweryfikuj parametry:
    Czas oczekiwania – 8 min
    Krotność podawania – 2
    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1 (przysłona na dmuchawie otwarta na około 1,5 cm)

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68020
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kidor zazwyczaj zalecam, aby ciąg ten miał wartość około 6-8 Pa. Czym większy ciąg kominowy, tym więcej jest pracy z ustawieniami – trzeba wtedy manewrować zarówno przysłona na dmuchawie jak i obrotami dmuchawy.

    Gieronimo szczelina nie wpływa na pracę palnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: PRACA W PODTRZYMANIU #67695
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Spróbuj na chwilę obecna przysłonić bardziej przysłonę – zablokujesz tym dopływ powietrza w podtrzymaniu, a w trybie praca możesz podregulować spalanie obrotami dmuchawy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Czujniki temperatury C.W.U i C.O #67664
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zazwyczaj różnice w pomiarze wynikają z umiejscowienia elementów pomiarowych. Woda w zbiornikach ma różną temperaturę na różnych wysokościach. W celu uzyskania podobnych pomiarów należy oba elementy pomiarowe umieścić na tej samej wysokości zbiornika. Różnicę uzyskamy również poprzez sposób zamocowania czujnika – termometr fabryczny zazwyczaj jest wkręcony w płaszcz zbiornika.

    Sterownik kotła od wersji 1.50 posiada w Menu Serwis Korekty czujników, którymi możemy sztucznie dopasować się do wskazań innych czujników (-+5oC) – niekoniecznie poprawnie mierzących temperaturę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: PRACA W PODTRZYMANIU #67697
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Można stosować nasady na kominie jednakże to już jest większy wydatek niż regulatory montowane w kotłowni.

    Przykład:
    http://www.polmar.net.pl/s,produkt,5.html

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68023
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Gieronimo szczelina w dowolnym miejscu kotła umożliwiająca zasysanie lewego powietrza przez komin nie może powodować wzmożonego spalania na palniku, ponieważ to powietrze omija palnik. Teoretycznie, gdyby ten otwór technologiczny był większy to działałby podobnie jak otwarcie drzwi (tak jak opisujesz to wcześniej).
    W przypadku węgla nie zalecamy montaży przepustnicy do wentylatora – powietrze delikatnie powinno przez niego przechodzić.
    Możesz przysłonić przysłonę na dmuchawie tak aby pozostała jedynie szczelina o szerokości maksymalnej 5 mm. W trybie podtrzymania ogień powinien przygasać, a w przypadku braku powietrza w trybie pracy można wtedy delikatnie podnieść obroty dmuchawy.

    Kridor podajemy minimalne ciąg kominowy dopasowany do średnicy wylotu spalin z kotła – w tym wypadku 150 mm. W przypadku zastosowania komina o innej średnicy podciśnienie musi być inne ( w przypadku większego komina mniejsze).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: PRACA W PODTRZYMANIU #67699
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Płomień na palenisku podczas trybu podtrzymania żaru utrzymuje się, ponieważ przez palnik dociera do niego powietrze. Przepływ powietrza jest inicjowany poprzez ciąg kominowy.

    W celu uzyskania prawidłowej pracy kotła dobieramy urządzenie o mocy potrzebnej do danego budynku. Następnie projektant dobiera komin odpowiedni do mocy kotła.

    W przypadku, gdy kocioł zamontowany jest do przypadkowego komina (średnica i wysokość jest dużo większa od zalecanej do kotła o danej mocy) problemem jest zazwyczaj zbyt duży ciąg , który skutecznie utrudnia regulację spalania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68035
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Praca w podtrzymaniu ma za zadanie utrzymanie żaru na palenisku do czasu, gdy kocioł ponownie będzie musiał uzupełniać energię w instalacji.
    Podczas trybu podtrzymania palenisko nie powinno się zapadać poniżej poziomu palnika. W przypadku, gdy występuje delikatny płomień a na palenisku występuje kopiec żaru nie jest to szkodliwe dla palnika, ponieważ temperatura spalania jest względnie niska.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: PRACA W PODTRZYMANIU #67702
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie należy montować żadnych dodatkowych przepustnic blokujących dopływ powietrza do palnika. Powietrze nawet w trybie podtrzymania delikatnie przemieszcza się przez palnik do komina wyciągając powstające gazy.
    Całkowite zablokowanie przepływu może doprowadzić w skrajnych przypadkach do wybuchów podczas przechodzenia w tryb Pracy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68038
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Geronimo:
    Wianek zębaty wyciera się tak samo jak inne elementy palnika w przypadku, gdy żar nie spala się na palenisku lecz w jego głębi. Elementy żeliwne nagrzewają się wtedy ulegając szybkiemu zużyciu poprzez wytarcie, spuchnięcie lub wypalenie.

    Utrzymywanie się płomienia po wyłączeniu dmuchawy jest uzależnione wyłącznie od ciągu kominowego – jeżeli palenisko się nie zaniża do kolana to nie wpływa to znacząco na palnik, ponieważ temperatura na palniku jest względnie niska. Ważne jest natomiast, aby ilość podawanego węgla podczas przejścia do pracy była odpowiednio duża aby kopiec na palniku w krótkim czasie się odbudował (nie wydłużamy czasu pauzy podajnika do 70s w przypadku, gdy zeszliśmy z nadmuchem do minimum przy mniejszej pauzie tak jak w Twoim przypadku).

    Wianek zębaty opiera się na kolanie żeliwnym (pierścień blisko środka) więc naciśnięcie na jego brzeg powoduje odchylenia od poziomu.

    Wianek zębaty jest podbijany do góry w przypadku, gdy poprzez spalanie paliwa w środku paleniska (mała ilość węgla w zbyt dużej ilości powietrza) puchnie i blokuje się w talerzu zewnętrznym. Zabierak próbuje go przekręcić lecz nie ma takiej możliwości i napierając na ząb wsuwa się pod niego unosząc wianek.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: pytanie #67707
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Fizycznie jest to niemożliwe. Sugeruję włożenie czujnika do zbiornika, który szybciej się wychładza.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dym ze zbiornika na ekogroszek. #67743
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przepraszam za nieobecność. Chodziło mi o kanał napowietrzający kotłownię.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Szlaka i sadza #68200
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Smoła poprzez spalanie drewna w niedoborze tlenu. Prawdopodobnie kocioł na drewnie osiągał temperaturę i wyłączał się wentylator. Drewno ciągle jednak odgazowywało co przy braku powietrza do spalania skutkuje powstawaniem dużej ilości smoły.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT tronic 400 #67720
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W sterowniku poprzez jakieś przepięcie został skasowany program. Teoretycznie wystarczy wgrać go ponownie jednakże nie jest to w 100% pewne rozwiązanie. Sugeruję wysłanie sterownika do producenta w celu wykonania sprawdzenia i doprowadzenia do stanu używalności.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68082
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Do Geronimo z kilku postów wcześniej:

    Nie bez powodu sugerujemy do normalnej pracy ustawienie czasu pauzy podajnika na 50s – wynika to z charakterystyki mocy palnika. W przypadku dużego ciągu kominowego nie można zmniejszać dawki węgla poniżej pewnego poziomu, ponieważ nadmiar powietrza powoduje spalanie w kolanie co niszczy palnik. Niedopalanie węgla występuje zazwyczaj w przypadku węgli o dużej spiekalności – węgiel taki nie zdąży się spalić i jego cześć ląduje w popielniku.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik