  • W odpowiedzi na: AWARIA POMOCY ! skacząca temperatura na sterowniku #59502
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Spróbuj odkręcić dwie śruby mocujące automatykę do osłony, wysuń ją i spróbuj wyjąć czujnik z mufy w płaszczu wodnym. Sprawdź czy nie jest mokry oraz czy jego kabel podłączony do zielonej kostki jest stabilnie przykręcony.
    Włóż czujnik ponownie i odsuń od niego pod osłoną inne przewody. Włóż ponownie automatykę i sprawdź czy coś się zmieniło.

    W przypadku, gdy sytuacja się nie poprawi zgłoś reklamację, a postaramy się szybko załatwić sprawę bez konieczności wysyłania sterownika do naprawy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77390
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kryst zmniejsz krotność podawania na 2 przy czasie oczekiwania na 10 min (węgiel w podtrzymaniu będzie podawany co 20 min więc palenisko nie powinno się tak zaniżać).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Heiztechnik Q EKO DUO 17 – problem z nastawą #75763
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kanał napowietrzający musi być przeprowadzony przez ścianę na zewnątrz budynku. Kanał w szybie może być wykorzystany jako kanał wywiewny.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Eko Duo 17 KW – problem z podajnikiem, brak reakcj #75659
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W komorze powietrznej, która posiada pierścień centrujący regulacja śrubami nic nie zmieni. Ustawiamy tylko kolano żeliwne jeżeli je wymieniamy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Różnica w węglu #68185
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W kotle różny węgiel możemy głównie poznać po jego spalaniu.
    W przypadku, gdy masz ustawienia do węgla kamiennego i wsypiesz węgiel kamienny na palniku będziesz miał kopiec żaru. W sytuacji, gdy do tych samych ustawień zastosujesz ekogroszek z węgla brunatnego na palenisku nie będzie kopca, a nisko schodzący żar szybko zniszczy elementy palnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70856
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Patrol błąd w pomiarze ilości podawanego pelletu bierze się z długości przeprowadzanej próby. Zazwyczaj wykonuje się próbę o minimalnym czasie 6 min jednakże pomiar jest tym bardziej wiarygodny im dłużej trwa próba ponieważ podawanie pelletu nigdy nie jest jednostajne.

    Mirody temperaturę mieszacza dla grzejników musisz ustawić według potrzeb (przy dobrze zaizolowanym budynku niższą, a przy słabej izolacji wyższą) jednakże aby całość stabilnie pracowała maksymalnie o 10 oC poniżej nastawy kotła minus Histereza kotła.

    Nadzór ustawiamy na tyle długi, aby kocioł nie przechodził w tryb wygaszania (jeżeli chcemy z niego korzystać).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77392
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Te spieki wyglądają jak szlaka, której nie da się już spalić więc możesz jeszcze zmniejszyć obroty dmuchawy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Moc podajnika Q EKO DUO 35kw #75656
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zamontowany jest tam palnik o mocy 50kW.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Eko Duo 17 KW – problem z podajnikiem, brak reakcj #75661
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W palnikach, które posiadają pierścień centrujący na komorze powietrznej nie dokonujemy centrowania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wymieniamy kolano żeliwne – musimy wtedy je odpowiednio ustawić, aby wianek zębaty oddalony był w jednakowej odległości od talerza zewnętrznego.

    Blokowanie się wianka zębatego o talerz zewnętrzny zazwyczaj występuje w sytuacji, gdy palnik się przegrzewa poprzez nadmiar powietrza.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: kocioł q max plus 150 kw #68188
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Niekoniecznie miał jest fatalny. Zawsze należy ustawiać jak najmniejszy możliwy nadmuch, ponieważ w przypadku zbyt wysokich obrotów dmuchawy część ciepła jest wydmuchiwana w komin.

    Ustaw temperaturę zadaną kotła 65-70oC, temperaturę załączenia pomp na 50oC, a zaworem mieszającym ustawiamy temperaturę instalacji maksymalnie na 55oC (w przypadku chęci ustawienia wyższych temperatur należy podnieść temperaturę kotła).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: kocioł q max plus 150 kw #68190
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawsze należy zakupić miał czyli drobny węgiel – główny problem z miałem to zazwyczaj jego jakość.

    Jeżeli kupimy już miał niezależnie od pochodzenia należy odpowiednio ustawić proces spalania.
    Mokry miał wsypujemy na ruszt i rozpalamy od góry.
    W zależności od jakości miału musimy ustawić nadmuch pierwotny i wtórny.

    W przypadku miału o większej granulacji i dużej kaloryczności należy ustawić mniejszy nadmuch od dołu (pierwotny) i większy od góry (wtórny).

    W przypadku miału bardzo drobnego musimy ustawić większy nadmuch od dołu, aby żar schodził przez bardziej zwartą masę do dołu. Powietrze wtórne ustawiamy na tyle duże, aby spalały się gazy powyżej paleniska.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77394
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności nie mieszaj różnych paliw ponieważ nie jesteś w stanie stworzyć mieszaniny jednorodnej co spowoduje, że czasami trafi się więcej lepszego węgla i będzie przesypywał paliwo, a innym więcej czeskiego i będzie zaniżał się żar w palenisku.

    Do węgla kamiennego ustaw nastawy:
    Czas pauzy podajnika – 50s
    Obroty dmuchawy – 2 (przysłona na dmuchawie otwarta na 1,5-2cm)
    Czas oczekiwania – 10 min
    Krotność podawania – 2

    Do węgla czeskiego:
    Czas pauzy podajnika – 42s
    Obroty dmuchawy – 2 (przysłona na dmuchawie otwarta na 1,5-2cm)
    Czas oczekiwania – 7 min
    Krotność podawania – 2

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Głośna praca podajnika #68233
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Niezależnie od kaloryczności węgla finalnie na palniku musisz mieć kopiec żaru wysokości około 3-4 cm rozsypujący się na 3/4 paleniska oraz żółto – pomarańczowy płomień.

    Najlepiej ustawiać spalanie poprzez ustawienie czasu pauzy podajnika, a następnie obrotów dmuchawy i przysłony na dmuchawie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Moje doświadczenia z kotłem Q PLUS #59752
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Na każdym kanale powinno być po 8 otworów.
    W nowej wersji są nacięcia na kanałach, ponieważ w popielniku istnieje regulacja rozdziału pomiędzy powietrzem pierwotnym i wtórnym.
    Nie nacinaj kanałów, ponieważ nie będziesz mógł spalić miału.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70865
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Patrol jak będziesz miał mało pelletu w zbiorniku to sprawdź czy sprężyna wychodzi do połowy ścięcia (ewentualnie 1 cm dalej).
    Jeżeli będzie krótsza to możliwe, że przesunęła się w mocowaniu przy motoreduktorze.

    Pozdrawiam