  • W odpowiedzi na: Jaka ilość węgla? #68195
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności załóżmy, że masz kocioł a nie piec:-).

    Niezależnie od paliwa musisz w pierwszej kolejności ustawić ilość paliwa – czas pauzy podajnika, a następnie jak najmniejszą dawkę powietrza aby paliwo było spalane.

    Parametry na węgiel brunatny:
    – czas pauzy podajnika 45s,
    – obroty dmuchawy – 2 (przysłona na dmuchawie otwarta na 2 cm)
    – krotność podawania 2,
    – czas oczekiwania – 8 min.

    Parametry na węgiel kamienny:
    – czas pauzy podajnika 50 s,
    – obroty dmuchawy – 2 (przysłona na dmuchawie otwarta na 2 cm)
    – krotność podawania 2,
    – czas oczekiwania – 10 min.

    W każdym przypadku na palniku musi być usypany kopiec z żaru o wysokości około 3-4 cm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70873
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Parametry te odpowiadają za krzywą mocy FuzzyLogic.

    Sugeruję, aby ich nie przestawiać.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70875
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    – Praca podajnika 100% – ( 7.0 s )
    – Mac nadmuchu 100% – (38 %)
    – Praca podajnika 50% – ( 4.5 s )
    – Mac nadmuchu 50% – (33 %)
    – Praca podajnika 30% – ( 2.0 s )
    – Mac nadmuchu 30% – (26 %)
    – Histereza kotła – 15 stopni C
    – Minimalna moc kotła FL – (30%)
    – Maksymalna moc kotła FL – (75%)

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Szlaka i sadza #68212
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie wiem skąd jest ta uszczelka, ponieważ jedyne uszczelki w postaci sznurów ceramicznych montowane są w drzwiach. Jest jeszcze sznur uszczelniający pokrywę dolną komory powietrznej – lecz bez jej odkręcenia nie ma prawa wypaść.

    Myślę, że jeżeli masz nowy dom o dobrej izolacji tom temperatura na podłogę nie powinna być wyższa niż 30oC.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70886
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Masz ustawioną moc maksymalną kotła powyżej 30kW (wpisz sobie swoje podawanie na godzinę w ustawieniach serwisowych).

    Skoryguj parametry:
    Moc nadmuchu 100% – 35%
    Praca podajnika – 6 s
    Moc nadmuchu 50% – 31%
    Praca podajnika 50% – 4s
    Moc nadmuchu 30% – 27% (musisz odblokować moc minimalną dmuchawy w serwisie)
    Praca podajnika 30% – 2 s
    Moc minimalna FL – 25%
    Moc maksymalna FL – 90%

    Przy zastosowaniu tak dużego komina kocioł jest wychładzany w postoju co przyspiesza jego ponowne rozpalanie i tym samym zwiększa zużycie paliwa.

    Powyższe nastawy należałoby zweryfikować jedynie pod kątem spalania się paliwa na palniku – możliwe że nadmuch należy jeszcze zmniejszyć.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Szlaka i sadza #68214
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł należy czyścić co najmniej raz w tygodniu, ponieważ każdy milimetr sadzy to mniejsza sprawność przekazywania ciepła do wody.

    Zmień parametry:
    Czas pauzy podajnika – 50 s
    Czas przesypu – 5 min
    Obroty dmuchawy – 2 (przysłona otwarta na 2 cm)
    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
    Obroty dmuchawy wzrost – 1
    Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
    Temperaturę na kotle podnieś do 65oC, a temperaturę instalacji reguluj zaworem mieszającym.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: POMOCY! Kociol Q PLUS DR #59517
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Blachy na tylnej ścianie muszą być zawieszone w pionie na wieszakach.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Głośna praca podajnika #68236
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustawiając parametry do jakiegokolwiek węgla po ustawieniu ilości podawanego paliwa ustawiamy jak najmniejszą ilość powietrza do spalania, aby kopiec żaru na palniku miał wysokość około 3-4 cm i rozsypywał się na większości paleniska (około 2 cm od brzegu) oraz płomień miał barwę żółto pomarańczową.

    Palnika obrotowego nie uszczelniamy. Przymknij przysłonę na dmuchawie, aby pozostała szczelina o szerokości do 2 cm.

    Dmuchawy WPA 07 montujemy zamiast WPA 06, ponieważ mają mniejszą wydajność (w większości przypadków pracują na obrotach 1-2 z 25 dostępnych biegów. W menu serwis musisz ustawić typ dmuchawy na WPA 07.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: POMOCY! Kociol Q PLUS DR #59519
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Simran w starszych konstrukcjach kotłów i pieców wymiana ciepła nie była tak duża jak obecnie więc powietrze dostarczane było w trybie ciągłym co sprawiało, że w urządzeniu cały czas był płomień.
    Zjawisko, w którym przy braku tlenu do spalania pojawi się smoła było od zawsze jednakże duża sprawność wymiany ciepła nowoczesnych urządzeń ujawnia je w przypadku, gdy nie zapewnimy odbioru mocy przez instalację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Szlaka lub sadza Red Eko Duo 17 kW #68248
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czas pracy 10 i czas pauzy 50 daje nam moc około 12-15 kW czyli tyle paliwa musimy spalić w celu uzyskania co najmniej takiej mocy. Do tego ustawiamy obroty dmuchawy – zazwyczaj wystarczy na 1 i przysłona otwarta na 2 cm.

    W przypadku, gdy przy tych nastawach paliwo nie jest spalane to mam 99% pewności, że palenisko jest nieszczelne.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: POMOCY! Kociol Q PLUS DR #59522
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W tylnej części za paleniskiem umieszczone są trzy blachy z otworami napowietrzającymi (można je wyjmować). Powinny być one zahaczone na uchwytach tylnej ściany (w pionie).

    Zawór otwiera się w celu schłodzenia kotła po przekroczeniu nastawy CO Maksymalnej – fabrycznie ustawiona jest na 75oC, przestaw na 80-85oC.

    Kocioł się smoli ponieważ nie ma zapewnionego odbioru ciepła. Spalanie drewna musi być realizowane przy ciągłej pracy dmuchawy, bo każde zatrzymanie kotła po osiągnięciu temperatury zadanej prowadzi do spalania bez powietrza i wtedy powstaje smoła.

    W przypadku kotłów na drewno montuje się bufory ciepła mogące zmagazynować nadmiar energii – kocioł w takim wypadku nie przechodzi do podtrzymania żaru i smoła nie występuje.

    W celu zminimalizowania smolenia zmniejsz obroty maksymalne do 2, aby kocio pracował z mniejszą mocą i nie osiągał temperatury zadanej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Szlaka lub sadza Red Eko Duo 17 kW #68250
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nastawy, które masz są tragiczne. Przy takich nastawach za niedługi czas spalisz końcówkę ślimaka.

    W przypadku, gdy węgiel nie spala Ci się do końca sprawdź czy masz uszczelnione palenisko (masz palnik stały).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Głośna praca podajnika #68239
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Odgłos może wynikać z granulacji węgla. Sprawdź również czy podczas spalania na palniku masz kopiec żaru wysokości około 3-4 cm rozsypujący się po całym palenisku (2 cm od brzegu) oraz żółto pomarańczowy płomień.
    Możesz sprawdzić czy stopka podajnika jest odpowiednio wyregulowana – na pustym zbiorniku wkręć stopkę tak, aby nie dotykała podłoża, następnie odkręć ją aby dotknęła podłoża i jeszcze o pół obrotu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sugerowane nastawy dla sterownika HT-800 #75720
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zgłoś sprawę do serwisu. Przyjedzie do Ciebie serwisant i zrobi aktualizację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PLUS DR – alternatywne paliwo #68242
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Można stosować brykiet z drewna (brykiet węglowy traktujmy jak węgiel).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik