  • W odpowiedzi na: POMOCY! Kociol Q PLUS DR #59530
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdyby dmuchawa pracowała cały czas, a kocioł nie osiągałby zadanej temperatury wymiennik zrobi się suchy i sadza nie będzie zatykała kanałów.

    Zmniejsz obroty maksymalne na 2.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 #68286
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Skoryguj jeszcze:
    Czas pauzy podajnika – 45s
    Czas oczekiwania – 8 min

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70912
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Biper jeżeli mam Ci coś podpowiedzieć na temat nastaw napisz mi jakie masz podawanie paliwa na godzinę – bez tego ciężko jest dokładnie coś powiedzieć.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68417
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Walery nie napisałeś jakie masz podawanie paliwa na godzinę. Jeżeli nie przeważyłeś podawania to takie parametry jak strumień paliwa nie mają związku z rzeczywistością.
    Po przeważeniu paliwa wpisz wartość w serwisie i będziesz miał realne wartości.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Generator prądu do kotła RED EKO DUO NL 17 kw #68276
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Model agregatu powinieneś wybrać wspólnie ze sprzedawcą informując do czego będziesz go wykorzystywał,Agregat zasilający kocioł musi być wyposażony w AVR.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: temp.kotła #68279
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Po osiągnięciu 50oC się wyłączył (postój lub nadzór) czy nie chciał podnosić temperatury?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70918
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności napisz jakie masz podawanie pelletu na godzinę, średnicę komina, wysokość komina. Po uzyskaniu tych danych będę mógł coś podpowiedzieć.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68419
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Biper 75 nie oferujemy sondy Lambda do małych kotłów, ponieważ posiadają dodatkowy ruszt, na którym spalanie przy niewłaściwej eksploatacji może zabrudzić lub uszkodzić sondę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problemy z Q Eko Duo 25 #75754
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zrób zdjęcie spalania na palniku w czasie, gdy często pracuje w celu osiągnięcia temperatury.

    Ilość popiołu jest uzależniona od samego węgla oraz od ilości węgla jaką spalimy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 #68288
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zmniejsz jeszcze o połowę szczelina na dmuchawie – w popielniku nadal jest szlaka.

    Podnieś temperaturę na kotle do 65 oC.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Deflektor 15-48 kW #68282
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wyślij zamówienie na zamowienia@heiztechnik.pl (w zamówieniu podaj dokładny adres, numer telefonu, dane do faktury i nazwę zamawianej części).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: POMOCY! Kociol Q PLUS DR #59532
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Simran po pierwsze otwórz do połowy boczne kanały, ponieważ dostarczają one powietrze dopalające gazy. Zamykanie ich zwiększa ilość smoły na ściankach.

    Tak jak pisał Dragster nie ma odbioru ciepła i drewno, które po osiągnięciu temperatury kotła nie dostaje powietrza z wentylatora po prostu „się dusi” (podgrzane drewno odgazowuje i w wyniku braku tlenu zalepia wymiennik smołą).
    Kocioł opalany drewnem powinien cały czas pracować (bez przechodzenia do trybu podtrzymania) – zazwyczaj montuje się bufor magazynujący nadmiar ciepła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q MAX PLUS DR 90kW #68306
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Warto ustawić na początek jak najniższe obroty dmuchawy. W przypadku, gdyby kocioł nie mógł osiągnąć mocy należy je delikatnie zwiększyć.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q plus 25 kW problemy z nowym sterownikiem #59634
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł Q Plus 25 standardowo wyposażany był w sterownik HT tronic 200. Sterownik HT tronic 300 zastąpił H tronic 200 stosunkowo niedawno – urządzenia zawsze sprzedawane do hurtowni czasami czekają na klienta.
    Sterownik ten jest właściwy dla kotła Q Plus.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Moje doświadczenia z kotłem Q PLUS #59756
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jakim paliwem palisz?
    Jakie masz ustawienia?
    Czy masz napowietrzenie kotłowni?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik