Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1Opiekun forum
Witam
W przypadku, gdyby dmuchawa pracowała cały czas, a kocioł nie osiągałby zadanej temperatury wymiennik zrobi się suchy i sadza nie będzie zatykała kanałów.
Zmniejsz obroty maksymalne na 2.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Skoryguj jeszcze:
Czas pauzy podajnika – 45s
Czas oczekiwania – 8 minPozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Biper jeżeli mam Ci coś podpowiedzieć na temat nastaw napisz mi jakie masz podawanie paliwa na godzinę – bez tego ciężko jest dokładnie coś powiedzieć.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Walery nie napisałeś jakie masz podawanie paliwa na godzinę. Jeżeli nie przeważyłeś podawania to takie parametry jak strumień paliwa nie mają związku z rzeczywistością.
Po przeważeniu paliwa wpisz wartość w serwisie i będziesz miał realne wartości.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Model agregatu powinieneś wybrać wspólnie ze sprzedawcą informując do czego będziesz go wykorzystywał,Agregat zasilający kocioł musi być wyposażony w AVR.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Po osiągnięciu 50oC się wyłączył (postój lub nadzór) czy nie chciał podnosić temperatury?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności napisz jakie masz podawanie pelletu na godzinę, średnicę komina, wysokość komina. Po uzyskaniu tych danych będę mógł coś podpowiedzieć.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Biper 75 nie oferujemy sondy Lambda do małych kotłów, ponieważ posiadają dodatkowy ruszt, na którym spalanie przy niewłaściwej eksploatacji może zabrudzić lub uszkodzić sondę.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zrób zdjęcie spalania na palniku w czasie, gdy często pracuje w celu osiągnięcia temperatury.
Ilość popiołu jest uzależniona od samego węgla oraz od ilości węgla jaką spalimy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zmniejsz jeszcze o połowę szczelina na dmuchawie – w popielniku nadal jest szlaka.
Podnieś temperaturę na kotle do 65 oC.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wyślij zamówienie na zamowienia@heiztechnik.pl (w zamówieniu podaj dokładny adres, numer telefonu, dane do faktury i nazwę zamawianej części).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Simran po pierwsze otwórz do połowy boczne kanały, ponieważ dostarczają one powietrze dopalające gazy. Zamykanie ich zwiększa ilość smoły na ściankach.
Tak jak pisał Dragster nie ma odbioru ciepła i drewno, które po osiągnięciu temperatury kotła nie dostaje powietrza z wentylatora po prostu „się dusi” (podgrzane drewno odgazowuje i w wyniku braku tlenu zalepia wymiennik smołą).
Kocioł opalany drewnem powinien cały czas pracować (bez przechodzenia do trybu podtrzymania) – zazwyczaj montuje się bufor magazynujący nadmiar ciepła.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Warto ustawić na początek jak najniższe obroty dmuchawy. W przypadku, gdyby kocioł nie mógł osiągnąć mocy należy je delikatnie zwiększyć.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Kocioł Q Plus 25 standardowo wyposażany był w sterownik HT tronic 200. Sterownik HT tronic 300 zastąpił H tronic 200 stosunkowo niedawno – urządzenia zawsze sprzedawane do hurtowni czasami czekają na klienta.
Sterownik ten jest właściwy dla kotła Q Plus.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Jakim paliwem palisz?
Jakie masz ustawienia?
Czy masz napowietrzenie kotłowni?Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy