Witam
Ustaw temperaturę zadana na kotle na 65oC, a nastawę na podłogówkę maksymalnie na 30oC.
Popraw parametry:
Czas pauzy podajnika – 50 s
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2
Obroty dmuchawy – 2
Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Obroty dmuchawy wzrost – 1Na palniku jak i w popielniku widać dużo szlaki co jest objawem spalania małej ilości paliwa w dużej dawce powietrza.
Założyłem, że czas pauzy podajnika wynosi 70 s, a nie 7 s i zasugerowałem czas pauzy 50 s (pauza 7 s powodowałaby przesypywanie niespalonego węgla przez palnik).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W przypadku każdej regulacji nie można zapominać o regulacji mocy na poziomie 50 i 30%. Jeżeli to opuścimy to w przypadku, gdy kocioł zmniejsza moc przed osiągnięciem temperatury będzie pracował na mniejszej sprawności co zwiększa spalanie. W przypadku stale ogrzewanego budynku kocioł rzadko pracuje na mocy 100% – głównie jest to 50%.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W przypadku dokładania paliwa na żar rozpala się nam cała objętość co przy ustawieniach dla spalania górnego spowoduje intensywne zabrudzenie i zasmolenie wymiennika.
W przypadku zwiększenia w takim wypadku obrotów dmuchawy tracimy na sprawności i spalamy więcej paliwa.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Spróbuj jeszcze zmniejszyć nadmuch na poszczególnych progach mocy.
W koszcie serwisu oprócz przeglądu ujęty jest też koszt dojazdu, regulacji do danego paliwa i przeszkolenia.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Może być problem z modułem internetowym. Wyślij zgłoszenie na serwis w tej sprawie. Kod i identyfikator muszą być widoczne.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik26 listopada 2014 o 13:07 W odpowiedzi na: DasPell 20kW – kilka spraw związanych z uruchomien #68321SERWIS1Opiekun forumWitam
Możesz podłączyć przewody od termostatu z modułu A identycznie do modułu B i wtedy ten sam termostat będzie sterował zarówno modułem A i B.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ewo najmniej ekonomiczne jest wyłączanie ogrzewania – wyziębione pomieszczenia muszą się nagrzać więc normalna jest intensywniejsza praca kotła i większe spalanie.
Czy w instalacji jest zawór mieszający? Jeżeli tak to jak jest ustawiony.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W twojej wersji występuje korekta powierzchni, która spełnia podobną funkcję. Stopniowanie w korekcie nadmuchu co 10% dotyczy wartości zadanej do danej powierzchni (nie regulujemy co 10% wydajności dmuchawy tylko zadaną fabrycznie wartość).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Spalać można dowolny pellet z drewna jednakże nastawy wstępne ustalone są da pelletu 6 mm więc w przypadku 8 mm należy się bardziej przyłożyć do regulacji.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Jest to kocioł górnego spalania. Należy zasypać palenisko paliwem, a następnie rozpalić od góry i po wypaleniu całego wsadu wygarniamy popiół i czynność powtarzamy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Komin jest stanowczo zbyt duży do tak małej mocy kotła – ma on realny wpływ na ilość spalanego paliwa ponieważ wychładza kocioł podczas postoju oraz wymaga zmniejszenia mocy nadmuchu podczas pracy (w przypadku braku zmniejszenia mocy nadmuchu kocioł pracuje z mniejszą sprawnością.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności sprawdź jakie podawanie na godzinę masz przy swoim pellecie i przywróć ustawienia fabryczne w serwisie, aby ustawiły się standardowe parametry. Włącz podajnik na 6 minut, zważ przesypaną ilość i pomnóż przez 10. Wartość wpisz w serwisie i porównaj ze standardową – parametry podawane są dla podawania standardowego 10,5 kg/h. W przypadku innej wartości należy odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć czas pracy podajnika w poszczególnych progach mocy. Następnie należy doregulować spalanie mocą nadmuchu – dokładne doregulowanie bez odpowiedniego sprzętu wymaga obserwacji spalania. Płomień musi być żółty i spokojny.
Zużycie paliwa zależy od odbiorów ciepła więc nie da się bez analizy rozbiorów ciepła stwierdzić czy to duże spalanie.
Nowy budynek wymaga wygrzania więc spalanie zawsze na początku jest większe.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W Ustawieniach Nadzoru mamy możliwość regulacji mocą dmuchawy.
Tryb nadzoru należy ustawiać indywidualnie, ponieważ podawanie pelletu jest różne w przypadku różnych marek pelletu.Regulator ciągu kominowego stabilizuje ciąg kominowy (wichury itp).
Regulator można zakupić w dowolnej hurtowni z akcesoriami kominowymi.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Kocioł nie musi pracować na mocy nominalnej.
Możesz zmniejszyć moc na dwa sposoby:
1) Tryb pracy palnika Standardowy: Czas pauzy podajnika – 50s, Obroty dmuchawy – 8%, przysłona otwarta na 1,5-2cm.
2) Tryb praca palnika HT Logic: W przypadku, gdy instalator ustawił powierzchnie grzewczą w serwisie ustaw korektę mocy w menu użytkownika na -10%.
Kocioł będzie pracował z mniejszą mocą i nic złego nie będzie się z nim działo.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czas cyklu w nadzorze określa sumę czasu pracy podajnika i czasu przerwy podawania.
Temperaturę kotła ustaw na 70 o C .
Kocioł po postoju w nadzorze powinien przejść bezpośrednio do pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy płomień spadnie poniżej detekcji na dłuższy czas.
Palnik może przejść do trybu wygaszania po przekroczeniu czasu nadzoru. W momencie, gdy wejdzie w tryb wygaszania musi przejść ponownie przez cykl rozpalenia nie biorąc pod uwagę możliwości przejścia do pracy (nawet, gdy na palenisku się nadal pali).W przypadku, gdy zauważasz dużą utratę ciepła podczas postoju lub rozpalania zweryfikuj czy nie masz zbyt mocnego komina. W przypadku przewymiarowania komina sugeruję montaż regulatora ciągu kominowego.
Pozdrawiam
serwis Heiztechnik -