Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Czujnik temperatury spalin pełni funkcję informacyjną – nie wpływa na prace palnika.
Czujnik możesz u nas zamówić. Kod towarowy: A001.11 – koszt 135 zł netto (166,05 zł brutto).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W celu zapewnienia długoletniej i bezproblemowej pracy urządzenia temperatura zadana nie powinna być niższa niż 65oC, a temperatura powrotu powinna oscylować w zakresie 50-55oC.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Napisałeś wcześniej, że prawdopodobnie masz palnik stały (taki widoczny jest na zdjęciach). Według mnie nie jest uszczelniony bo , gdyby był to byś o ty wiedział. Uszczelnij palenisko uszczelniaczem wysokotemperaturowym (po uszczelnieniu nie rozpalaj palnika na czas schnięcia podany na opakowaniu uszczelniacza). Następnie wprowadź nastawy, które podałem i będzie lepiej.
W nieuszczelnionym palniku spalanie nie jest możliwe przy sugerowanych przeze mnie parametrach.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Ilość podawanego pelletu wynika z :
1) Kąta nachylenia podajnika (im większy kąt mierzony od poziomu tym mniejsze podawanie, różnica występuje pomiędzy zbiornikami do palników montowanych w przednich drzwiach a standardowymi).
2) Długości sprężyny na końcu podajnika (czym dłuższa sprężyna – 05-1 zwoju więcej ma znaczenie- tym większe podawanie).
3) Granulacja i wielkość pelletu – znaczenie ma średnica i długość poszczególnych frakcji.Motoreduktory są takie same w palnikach małej mocy.
Powyższe zmienne mają duży wpływ na nastawy dlatego bardzo ważne jest „przeważenie podawania”.
Nastawy fabryczne dostosowane są do standardowego podawania 10,5 kg/h więc jeżeli podawanie jest większe należy zmniejszyć ilość podawanego pelletu (zmniejszamy czas pracy podajnika). Po wpisaniu wartości w serwisie widzimy aktualną moc jaką uzyskujemy na danym podawaniu. Spalanie doregulowujemy poprawiając moc nadmuchu – najlepsze wyniki uzyskamy tylko z analizatorem spalin jednakże nie będą one miały racjonalnego sensu w przypadku, gdy nie mamy zamontowanego regulatora ciągu kominowego.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Działanie modułów dodatkowych jest uzależnione od podłączenia do nich czujników. Bez czujnika moduł staje się nieaktywny.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
1) Termostat może wpływać na nastawę mieszacza (obniżanie w przypadku nagrzania pomieszczeń) lub wyłączenie pompy mieszacza. Moc kotła zmniejszana jest tylko w przypadku, gdy temperatura na kotle zbliża się do zadanej temperatury.
3) Poziom serwisowy jest edytowalny po wpisaniu hasła 1992, kod 0000 służy jedynie do podglądu.
4) Sterowanie pogodowe konfigurujemy z mieszaczem włączając Sterowanie pogodowe mieszacza- zmiana nastawy mieszacza.
5) Tak. Fizycznie należy podpiąć czujniki.
Na module B nad nazwą EcoMax 850 jest podany typ: Eco Max 800 P2 – podłączenia wykonujemy według schematu nr. 7.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W nowszych wersjach programu nazwa parametru „Nastawa CO MIN” została zastąpiona nazwą „Temperatura wyłączenia dmuchawy i podajnika”.
Nastawa powrotu jest aktywna w przypadku, gdy zastosujemy w celu ochrony powrotu pompę na krótkim obiegu. W przypadku braku pompy funkcja jest wyłączona. Czujnik można zamontować informacyjnie na rurze powrotnej z instalacji do kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
1) Po wyjścia termostatu 28 i 29 podpinamy termostat jeżeli pompa ta pompuje wodę na instalację a nie na bufor. Termostat trzeba przepiąć na przykład na styki 28 i 30 aby termostat sterował mieszaczem 1.
2) W celu modyfikacji w Ustawieniach serwisowych należy wejść do nich hasłem 1992. Funkcja tylko pompa w tym wypadku może nie spełniać swojej roli ponieważ będzie ona wyłączała pompę w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej przez czujnik (załączy ją ponownie 2 oC poniżej).
3) Funkcję Obsługa bufora można włączyć po wejściu w serwis odpowiednim hasłem.
4) W przypadku pracy z buforem termostat należy skonfigurować dla mieszacza – podłączyć pod odpowiednie styki i w ustawieniach mieszacza ustawić jego funkcje (np. obniżenie od termostatu temperatury zadanej mieszacza).
5) Każdy następny mieszacz (2 i 3) pojawi się po podłączeniu czujnika dodatkowego mieszacza. W przypadku, gdy standardowe czujniki zostały wykorzystane bufora zabraknie ich dla dodatkowo mieszaczy (należy je dodatkowo zamówić).
Instrukcję dodatkowych modułów możesz pobrać z naszej strony (zakładka do pobrania > instrukcje do automatyk.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sprawdź drożność kanału napowietrzającego kotłownię.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Podnieś temperaturę załączenia pompy na 60 oC.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Tryb HT Logic jest przystosowany do spalania ekogroszku. W celu jego uruchomienia należy ustawić podstawowe parametry paliwa: rodzaj (np.ekogroszek), kaloryczność (np.26MJ). Po uruchomieniu należy zweryfikować ilość węgla na palenisku i w przypadku spalania niezgodnego z założeniami możemy skorzystać z parametru korekta nadmuchu w celu doregulowania powietrza do spalania. Poprawność spalania weryfikujemy identycznie jak w trybie standardowym – kopiec żaru na palniku powinien mieć wysokość 3-5 cm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Regulacji ustawień spalania dokonujemy, gdy kocioł pracuje według parametrów czasy pracy podajnika, czasu pauzy oraz obrotów dmuchawy. Praca taka występuje, gdy kocioł nie osiąga temperatury zadanej. Długotrwałe postoje zakłócają obraz spalania – niewskazane jest regulowanie podawania paliwa w przypadku, gdy nie możemy zweryfikować skutków zmian.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Praca z termostatem skutkuje nagłym dużym odbiorem ciepła w przypadku, gdy termostat nakaże ogrzewanie pomieszczeń i załączy pompę. Kocioł wtedy nagle się wychładza i temperatura przy niekorzystnych ustawieniach może zejść poniżej temperatury minimalnej.
Zmodyfikuj następujące parametry:
Nastawa CO min – 35oC
Temperatura załączenia pomp – 50oCPozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zmniejsz moc minimalną w FL o 5%.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku spalania pelletu usta nastawy podtrzymania żaru:
Czas oczekiwania – 7 min
Krotność podawania – 1
Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1 (przysłona na dmuchawie otwarta na 1 cm).Kocioł w przypadku braku odbioru ciepła przejdzie w tryb podtrzymania żaru.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy