    Witam

    W celu wyeliminowania korozji ślimaka i kolana należy zadbać o niską wilgotność paliwa. Zakup ekogroszku bezpośrednio ze składu nie zapewni nam odpowiedniej wilgotności. Ekogroszek o wilgotności do 10% to taki, na którym nie widać śladów wody i bardzo się kurzy. Jeżeli po zakupie węgla widzimy, że nie jest on do końca suchy należy go wysuszyć (nie jest to czynność oczekiwana przez użytkowników ale takie są realia zakupu węgla).

    Temperatura kosza (podajnika) zazwyczaj jest o 10-15 stopni C wyższa niż temperatura w kotłowni. Jeżeli temperatura jest wyższa należy zweryfikować spalanie.
    W Twoim przypadku sugeruję zmniejszenie obrotów dmuchawy lub przymknięcie jeszcze o 1 cm szczeliny na dmuchawie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17KW, HT500, podłączenie pomp #68462
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik HT tronic 500 posiada trzy wyjścia do pomp.

    1) Pompa CO (można podłączyć pompę od grzejników).
    2) Pompa CWU.
    3) Pompa mieszacza (można podłączyć pompę od podłogówki).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo – pytanie #68475
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku dokładnie ustawionej mocy 30% (ilość powietrza do ilości paliwa) ciągła praca bez zatrzymywania będzie najbardziej ekonomiczna. Ustawienie takie wymaga jednak od użytkownika poświęcenia trochę czasu na regulacje lub ustawienie z analizatorem spalin.

    Różnica między postojem, a nadzorem polega jedynie na ponownym rozpalaniu w przypadku postoju.
    Każde rozpalenie generuje włączenie dmuchawy na dużą moc w celu wyczyszczenia palnika co powoduje stratę poprzez wychładzanie wymiennika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO 25 – zapychanie wentylatora miałem #68588
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Suchy węgiel, na którym nie widać śladów wody ma wilgotność na poziomie 10%. Przyspieszone zużycie korozyjne elementów palnika występuje w przypadku, gdy woda ta odparowuje we wskazanych miejscach na skutek podwyższonej temperatury.
    Spróbuj zmniejszyć ilość powietrza w spalaniu wstępnie przymykając przysłonę na dmuchawie, aby szczelina w najszerszym miejscu nie była większa niż 2 cm.
    Zweryfikuj również czy obroty dmuchawy nie są za wysokie co powoduje zaniżanie się kopca żaru – czy nie pali się płasko na palniku. W takim przypadku obniż obroty dmuchawy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell – podłączenie do komina #68465
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zarówno kolano jak i ewentualny króciec należy włożyć w rurę dymową kotła. Szef można zeszlifować na długości około 5 cm (na tej długości nie ma płaszcza wodnego).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy tybox 117 #59545
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kable podłączamy pod wyjście „POK”.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77707
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Spróbuj zamówić czujnik w hurtowni, w której kupowałeś kocioł, a może uda się uniknąć kosztów wysyłki.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniach podstawowych #68468
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Odpowiedniego spalenia węgla możemy oczekiwać w przypadku pracy kota bez zatrzymywania się. W przypadku, gdy kocioł pracuje podgrzewając tylko CWU i często stoi w podtrzymaniu nie zachodzi spalanie, ponieważ wentylator w tym czasie jest wyłączony nie dostarczając powietrza.

    Zaczekaj z regulacją do czasu, gdy włączysz ogrzewanie. Spalanie będzie zupełnie inne. W przypadku, gdy będziesz miał wątpliwości napisz, a poprawimy ustawienia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo – pytanie #68477
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Dopłata do kolorowego wyświetlacza to 400 zł netto, a do sterownika pokojowego z możliwością zdalnego sterowania EcoSter 200 to 450 zł netto.
    Producent sterownika kotła nie wprowadził jeszcze do sprzedaży sterownika EcoSter Touch (z dotykowym wyświetlaczem).

    Nie mogę potwierdzić mocy kotła ponieważ należałoby przeliczyć zapotrzebowanie ciepła przez budynek.Zbyt duży kocioł w przypadku braku odbioru mocy przejdzie do nadzoru lub postoju. Każdy kocioł można ustawić na mniejszą moc niż nominalna, aby pracował bez wyłączenia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy tybox 117 #59547
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W sterowniku HT tronic 300 jest tylko jedno wejście termostat pokojowy.

    W termostacie pokojowym nie robimy mostka.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77709
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności podłącz czujnik na krótkim kablu do sterownika, aby wykluczyć ewentualną winę przewodu. Sprawdź czy płytka z czujnikiem nie jest mokra.
    Gdy dalej będzie problem musisz zamówić czujnik – koszt 49,20 zł brutto plus przesyłka 24,60 zł brutto.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ekogroszek wysokiej klasy #77345
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy duże ilości niespalonego węgla będą wpadały do popielnika wydłuż jedynie o kilka sekund Czas Pauzy Podajnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo – pytanie #68479
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ecoster 200 jest wyposażeniem opcjonalnym.

    Można zamówić sterownik kotła R Control z kolorowym dotykowym wyświetlaczem.

    Czujnik temperatury zewnętrznej służy do obsługi pogodowej mieszacza.

    Sterownik umożliwia obsługę kilku niezależnych obiegów, które może instalator wykonać.

    Kocioł przy mocy nominalnej legitymuje się sprawnością powyżej 90%.

    Fuzzy Logic to algorytm regulujący pracę według wytycznych konstruktora. Nie jest to system myślący więc przy uruchomieniu wymaga wstępnej ręcznej regulacji.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy tybox 117 #59549
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Według instrukcji montażu tego termostatu:

    http://pl.immergas.com/media/tybox_117_127_217_227_instrukcja_montazu_i_obslugi.pdf

    musisz tylko połączyć dwużyłowym kablem wejście termostatu pokojowego w sterowniku kotła (musisz otworzyć obudowę i wprowadzić kabel przez dławicę) ze stykami 2 i 3 w termostacie pokojowym. Po podłączeniu należy włączyć funkcję Termostat pokojowy kotła w Menu sterownika kotła i zaprogramować termostat pokojowy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Tronic 500 a zawór 4D #68472
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterowanie HT tronic 500 steruje pracą siłownika na zaworze mieszającym. Do obsługi zbiornika CWU wykorzystywana jest pompa oraz czujnik informujący automatykę o aktualnej temperaturze. Sterowanie CWU odbywa się poprzez załączanie i wyłączanie pompy.