Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
W celu wyeliminowania korozji ślimaka i kolana należy zadbać o niską wilgotność paliwa. Zakup ekogroszku bezpośrednio ze składu nie zapewni nam odpowiedniej wilgotności. Ekogroszek o wilgotności do 10% to taki, na którym nie widać śladów wody i bardzo się kurzy. Jeżeli po zakupie węgla widzimy, że nie jest on do końca suchy należy go wysuszyć (nie jest to czynność oczekiwana przez użytkowników ale takie są realia zakupu węgla).
Temperatura kosza (podajnika) zazwyczaj jest o 10-15 stopni C wyższa niż temperatura w kotłowni. Jeżeli temperatura jest wyższa należy zweryfikować spalanie.
W Twoim przypadku sugeruję zmniejszenie obrotów dmuchawy lub przymknięcie jeszcze o 1 cm szczeliny na dmuchawie.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterownik HT tronic 500 posiada trzy wyjścia do pomp.
1) Pompa CO (można podłączyć pompę od grzejników).
2) Pompa CWU.
3) Pompa mieszacza (można podłączyć pompę od podłogówki).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku dokładnie ustawionej mocy 30% (ilość powietrza do ilości paliwa) ciągła praca bez zatrzymywania będzie najbardziej ekonomiczna. Ustawienie takie wymaga jednak od użytkownika poświęcenia trochę czasu na regulacje lub ustawienie z analizatorem spalin.
Różnica między postojem, a nadzorem polega jedynie na ponownym rozpalaniu w przypadku postoju.
Każde rozpalenie generuje włączenie dmuchawy na dużą moc w celu wyczyszczenia palnika co powoduje stratę poprzez wychładzanie wymiennika.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Suchy węgiel, na którym nie widać śladów wody ma wilgotność na poziomie 10%. Przyspieszone zużycie korozyjne elementów palnika występuje w przypadku, gdy woda ta odparowuje we wskazanych miejscach na skutek podwyższonej temperatury.
Spróbuj zmniejszyć ilość powietrza w spalaniu wstępnie przymykając przysłonę na dmuchawie, aby szczelina w najszerszym miejscu nie była większa niż 2 cm.
Zweryfikuj również czy obroty dmuchawy nie są za wysokie co powoduje zaniżanie się kopca żaru – czy nie pali się płasko na palniku. W takim przypadku obniż obroty dmuchawy.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zarówno kolano jak i ewentualny króciec należy włożyć w rurę dymową kotła. Szef można zeszlifować na długości około 5 cm (na tej długości nie ma płaszcza wodnego).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kable podłączamy pod wyjście „POK”.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Spróbuj zamówić czujnik w hurtowni, w której kupowałeś kocioł, a może uda się uniknąć kosztów wysyłki.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Odpowiedniego spalenia węgla możemy oczekiwać w przypadku pracy kota bez zatrzymywania się. W przypadku, gdy kocioł pracuje podgrzewając tylko CWU i często stoi w podtrzymaniu nie zachodzi spalanie, ponieważ wentylator w tym czasie jest wyłączony nie dostarczając powietrza.
Zaczekaj z regulacją do czasu, gdy włączysz ogrzewanie. Spalanie będzie zupełnie inne. W przypadku, gdy będziesz miał wątpliwości napisz, a poprawimy ustawienia.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Dopłata do kolorowego wyświetlacza to 400 zł netto, a do sterownika pokojowego z możliwością zdalnego sterowania EcoSter 200 to 450 zł netto.
Producent sterownika kotła nie wprowadził jeszcze do sprzedaży sterownika EcoSter Touch (z dotykowym wyświetlaczem).Nie mogę potwierdzić mocy kotła ponieważ należałoby przeliczyć zapotrzebowanie ciepła przez budynek.Zbyt duży kocioł w przypadku braku odbioru mocy przejdzie do nadzoru lub postoju. Każdy kocioł można ustawić na mniejszą moc niż nominalna, aby pracował bez wyłączenia.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W sterowniku HT tronic 300 jest tylko jedno wejście termostat pokojowy.
W termostacie pokojowym nie robimy mostka.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności podłącz czujnik na krótkim kablu do sterownika, aby wykluczyć ewentualną winę przewodu. Sprawdź czy płytka z czujnikiem nie jest mokra.
Gdy dalej będzie problem musisz zamówić czujnik – koszt 49,20 zł brutto plus przesyłka 24,60 zł brutto.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku, gdy duże ilości niespalonego węgla będą wpadały do popielnika wydłuż jedynie o kilka sekund Czas Pauzy Podajnika.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Ecoster 200 jest wyposażeniem opcjonalnym.
Można zamówić sterownik kotła R Control z kolorowym dotykowym wyświetlaczem.
Czujnik temperatury zewnętrznej służy do obsługi pogodowej mieszacza.
Sterownik umożliwia obsługę kilku niezależnych obiegów, które może instalator wykonać.
Kocioł przy mocy nominalnej legitymuje się sprawnością powyżej 90%.
Fuzzy Logic to algorytm regulujący pracę według wytycznych konstruktora. Nie jest to system myślący więc przy uruchomieniu wymaga wstępnej ręcznej regulacji.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Według instrukcji montażu tego termostatu:
http://pl.immergas.com/media/tybox_117_127_217_227_instrukcja_montazu_i_obslugi.pdf
musisz tylko połączyć dwużyłowym kablem wejście termostatu pokojowego w sterowniku kotła (musisz otworzyć obudowę i wprowadzić kabel przez dławicę) ze stykami 2 i 3 w termostacie pokojowym. Po podłączeniu należy włączyć funkcję Termostat pokojowy kotła w Menu sterownika kotła i zaprogramować termostat pokojowy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterowanie HT tronic 500 steruje pracą siłownika na zaworze mieszającym. Do obsługi zbiornika CWU wykorzystywana jest pompa oraz czujnik informujący automatykę o aktualnej temperaturze. Sterowanie CWU odbywa się poprzez załączanie i wyłączanie pompy.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -