  • W odpowiedzi na: Przeróbka Q Plus 35kw #60673
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Teoretycznie jest możliwość zamontowania palnika w tego typu kotle jednakże wiąże się to z ingerencja w płaszcz wodny kotła. Typowe kotły z palnikami pelletowymi posiadają płaszcz wodny do samego dołu ze względu na charakterystyczny sposób oddawania ciepła. W Q Plus 35 płaszcz wodny zaczyna się na wysokości ruszt.
    Jako firma Heiztechnik nie podejmujemy się tego typu modyfikacji urządzeń.

    pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell 20KW #68508
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zmiana czasu pracy podajnika musi być powiązana z regulacją powietrza (Mocą nadmuchu). Zmniejszając podawanie bez zmiany ilości powietrza spowoduje spalanie w nadmiarze tlenu co zmniejszy sprawność odzysku ciepła. Objawami takiego zjawiska jest jasno szary nalot na ściankach wymiennika.
    Aby poprawnie wyregulować spalanie należałoby użyć analizatora spalin jednakże można tego dokonać także obserwacyjnie posiadając odpowiednią wiedzę na temat spalania.
    Sugeruję wstępnie poprawić parametry:
    Praca podajnika 100% – 9 s
    Moc nadmuchu 100% – 45%
    Praca podajnika 50% – 6s
    Moc nadmuchu 50% – 40%
    Praca podajnika 30% – 3s
    Moc nadmuchu 30% – 30%

    Uzyskiwana moc na wyświetlaczu jest wiarygodna tylko w przypadku, gdy sprawdzimy wydajność podajnika poprzez zważenie paliwa podanego w czasie godziny ciągłej pracy (Uruchamiamy podajnik w sterowaniu ręcznym na 1 min i ważymy przesypane paliwo mnożąc uzyskana wartość razy 60. Uzyskaną wartość wpisujemy w Ustawieniach serwisowych > Ustawienia palnika > Praca > Wydajność podajnika.).

    W przypadku ustawienia zbyt dużej ilości powietrza do ilości paliwa tracimy na sprawności urządzenia zwiększając spalanie paliwa i ryzykując przepaleniem blach paleniska palnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: przesypuje ekogroszek #68511
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W Twoim kotle zapewne zamontowany jest palnik ze stałym paleniskiem. Objawy wskazują na nieszczelność między pierścieniem paleniska, a komorą powietrzną w miejscu, gdzie przesypuje niespalony węgiel.
    W takim wypadku należy uszczelnić uszczelniaczem wysokotemperaturowym (pow. 1200 oC) miejsce styku pierścienia paleniska i komory powietrznej.
    W instrukcji obsługi podajnika znajduje się zdjęcie z dokładnie uwidocznionym miejscem uszczelnienia.
    W przypadku, gdy nie posiadasz instrukcji możesz pobrać ją z naszej strony internetowej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78297
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł niezależnie z od ustawionej mocy dąży do osiągnięcia temperatury zadanej. Zalecana minimalna moc kotła to 30% mocy nominalnej. Praktycznie obniżenie mocy wiąże się z bardzo dokładnym wyregulowaniem spalania oraz montażem regulatora ciągu kominowego – w przeciwnym wypadku spalanie wzrośnie.
    W sterowniku Eco Max 800 tryb FuzzyLogic regulujemy Korektą podawania i Korektą nadmuchu. W Sterowniku RControl 890 tryb FuzzyLogic regulujemy Pracą podajnika i Mocą nadmuchu w progach 100%, 50% i 30%.
    W przypadku sterowania dodatkowymi obiegami należy zamontować moduł B do sterownika.

    pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jaka powinna być moc kotła? #75807
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł jakiej mocy by nie był musi pracować na temperaturze minimalnej 65 stopni C. Nie można zmniejszać temperatury na kotle w celu zmniejszenia temperatury instalacji. Do regulacji temperatury instalacji używamy zaworów mieszających lub termostatów.
    Nie jestem w stanie rzetelnie potwierdzić mocy kotła według tak szczątkowych danych.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo 25 – problemy techniczne #77277
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Producentem palników węglowych jest firma Pancerpol.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Regulator HT tronic 520 – problem #68514
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Skontaktuj się z serwisem telefonicznie lub poprzez email. Sprawdź w MENU > Wersja Programu jaką wersję posiadasz. Napisz również o jakie ustawienia dokładnie chodzi (np. temperatura zadana czy może czas pauzy podajnika).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jaka powinna być moc kotła? #75809
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Aby dobrać kocioł należy znać szczegóły wykonania i przeznaczenie budynku (pomieszczenia mieszkalne, garaż itp.). Dobór kotła zleciłbym firmie specjalizującej się w projektowaniu instalacji grzewczych. Takie działanie sprawi, że dobór mocy kotła będzie oparta na obliczeniach, a nie pochopnych spostrzeżeniach.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: dmuchawa #68517
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W takim przypadku trudno zdalnie określić przyczynę uszkodzenia. Warto spróbować oddać dmuchawę do naprawy i zweryfikować koszt naprawy z kosztami zakupu nowej.

    Dmuchawa regularnie czyszczona (zalecane co najmniej raz w roku) nie powinna sprawiać problemów.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Przegląd Q Pellet Duo? #68523
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przegląd może zostać wykonany przez niezależną firmę serwisową.
    Ważne jest, aby podczas przeglądu wykonać czyszczenie wnętrza palnika oraz, aby fakt ten był ujęty w książce gwarancyjnej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo nl 25 #68526
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nastawa CWU jest ograniczona do 70 stopni C. Takie ustawienie jest możliwe w przypadku, gdy NASTAWA CO MAX będzię ustawiona minimalnie na 80 stopni C (przy ustawionym parametrze NASTAWA CO WZROST – 10 stopni C).
    Nie ma fizycznej możliwości na podniesienie nastawy CWU do 80 stopni C.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: wybuchy w Q HIT PLUS 15kw #59563
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wystrzały w kotle spowodowane są poprzez gromadzenie się gazów, które nie są wyciągane przez komin. Jeżeli wybuchy pojawiają, gdy kocioł osiągnie temperaturę zadaną proszę zmienić:

    1) Czas pomiędzy przedmuchami – 3 min

    Przysłonę na dmuchawie proszę odsłonić do połowy.

    Do prawidłowej pracy kotła niezbędny jest odpowiedni ciąg kominowy. Zalecana minimalna średnica komina to 150 mm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo nl 25 #68528
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Proszę ustawić temperaturę załączenia pomp na 50 stopni C, a temperaturę zadaną kotła na 65 stopni C.

    Sugeruję zweryfikować czy spalanie na palniku odbywa się w postaci kopca żaru wysokości około 3-4 cm ze spokojnym żółto – pomarańczowym płomieniem.
    Jeżeli nie ma wystarczającego kopca sugeruję w pierwszej kolejności przysłonić przysłonę na dmuchawie, aby pozostała szczelina nie większa niż 2 cm.

    Kocioł nie wyłączy się w przypadku, gdy temperatura nie spadnie poniżej nastawy minimalnej. W tym przypadku jest to spowodowane dużym spadkiem temperatury po załączeniu się dodatkowych odbiorników ciepła lub pracą palnika z nadmiarem powietrza (brak mocy i sprawności spalania).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo nl 25 #68530
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł może przejść na STOP w dwóch przypadkach:

    1) Osiągnie temperaturę zadaną, a następnie temperatura spadnie poniżej Nastawa CO min/ temp. wył dmuchawy.
    Rozwiązanie: Ustawiamy temperaturę załączania pomp 10 stopni wyżej od Nastawa CO min/ temp. wył dmuchawy (Przykład: Temperatura zał. pomp – 45 stopni C; Nastawa CO min/ temp. wył dmuchawy – 35 stopni C).

    2) Kocioł w ciągu dwóch godzin od naciśnięcia START nie osiągnie temperatury zadanej.

    Poniższy post sugeruje raczej pierwszą sytuację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT-tronic 200 – wskazania temperatury #59569
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności sprawdź czy kabel czujnika nie leży obok przewodów w których płynie napięcie 230 V (przewód zasilający, przewody do pomp). Przewody takie mogą zakłócać pracę czujników temperatury.

    Sugeruję zweryfikować również czy element pomiarowy czujnika (srebrna końcówka) nie jest zalana wodą co może powodować jej błędne wskazania.

    Temperatura na kotle może gwałtownie wzrastać w przypadku, gdy naciśniesz STOP, ponieważ wyłączają się wtedy pompy (brak odbioru ciepła); ponowne załączenie START spowoduje spadek temperatury.

    Jeżeli powyższe zabiegi nie pomogą uszkodzeniu mógł ulec sam czujnik lub jego wyjście na płycie sterownika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik