  • W odpowiedzi na: Nieaktualne świadectwo 5 klasy HT one #60594
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Niebawem na naszej stronie pojawi się aktualizacja.

    W odpowiedzi na: Pellet 15kW gl #61420
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Kocioł w okresie zimowym może nigdy nie osiągnąć zadanej temperatury (np. jeżeli moc odbierana przez instalacje będzie równa lub wyższa od mocy generowanej przez kocioł). W praktyce modulacja mocy (płynna zmiana mocy) ma zniwelować niepotrzebne wygaszenia kotła i ponowne odpalenia w krótkim czasie.

    Ważny jest rodzaj instalacji – kocioł powinien pracować na temperaturze zadanej 70-75 a instalacja powinna mieć ograniczona poprzez zawory mieszające temperaturę o 15-20 stopni.

    Płomień na mocy maksymalnej powinien delikatnie dotykać tylnej ściany (jeżeli nie dotyka to nadmuch jest zbyt duży).

    Sugeruję ustawić histerezę na 15 stopni , a nastawę kotła na 70.

     

    Spalanie paliwa jest uzależnione od odbiorów ciepła przez budynek. Regulacja nastaw (zwłaszcza ograniczenie nadmuchu) delikatnie usprawni spalanie jednakże nieznacznie. Zużycie paliwa jest również ściśle uzależnione od temperatury w domu – czym wyższa tym większe spalanie – warto korzystać z termostatów przy grzejnikach lub zamontować jeden centralny termostat.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62899
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Gazy zbierają się zawsze wtedy, gdy nie mają możliwości wyjścia przez komin na zewnątrz. Ewidentnie jest jakiś problem z kominem lub całym układem pomiędzy kotłem a kominem.

    W odpowiedzi na: Nieaktualne świadectwo 5 klasy HT one #60596
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Od 01.01.2020r. w Polsce obowiązuje wyłącznie EcoDesign i takie dokumenty są wymagane do dofinansowania.

    Jednakże w niektórych regionach Polski urzędy nie wiadomo dlaczego wymagają jeszcze świadectwa 5 klasy więc nie chcąc wchodzić z tymi urzędami w spory postanowiliśmy odnowić świadectwa. Świadectwa są sukcesywnie odnawiane z uwzględnieniem ważności od daty zakończenia poprzedniego dokumentu.

    W odpowiedzi na: Wartość tlenu #62551
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Może być to kwestia braku tlenu w spalinach poprzez złe spalanie, zabrudzeniu wymiennika i tym samym złe spalanie z powodu braku przepływu spalin, zabrudzenia sondy lub awaria sondy.

    W odpowiedzi na: Podtrzymanie. #61450
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Nadzór ustawiasz poprzez jego załączenie i określenie czasu trwania – np. 30 min. W tym czasie po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł będzie pracował z mocą 50% mocy minimalnej. W przypadku, gdy temperatura spadnie poniżej zadanej to ustawić się moc przypisana do określonej temperatury poniżej zadanej (według algorytmu modulacji).

    Funkcja ta ma sens jedynie w okresie zimowym przy dużych rozbiorach ciepła niwelując niepotrzebne wygaszanie i rozpalanie w krótkim czasie.

     

    Sprawę pulpitu skonsultuj telefonicznie z serwisem.

    W odpowiedzi na: Częste zrywanie zawleczki #61447
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jeżeli żar schodzi nisko to znaczy że jest za dużo powietrza do spalania w stosunku do podawanego paliwa. Wianek zębaty się przegrzewa i obracając się blokuje i kolano lub talerz.

    Drugą kwestią może być wytarta tuleja zabieraka który jest zbyt luźny i podczas obrotu się przekrzywia i klinuje się.

    W odpowiedzi na: Ciągłe rozpalanie #61569
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Mateusz praktycznie opisał już co można zrobić. Fakt jest taki, że niska temperatura spalin nie ogrzeje tak przewymiarowanego komina więc i ciągu nie wygeneruje. Optymalne byłoby włożenie wkładu stalowego (najlepiej izolowanego) – warto skonsultować temat z producentem kominów stalowych.

    W odpowiedzi na: kondensator rozruchowy do silnika red eko duo 17 #61506
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W tym silniku był kondensator 12 microF.

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Zmniejsz delikatnie obroty minimalne – mniejszy nadmuch przed osiągnięciem temperatury zadanej powinien zmniejszyć przebicia nastawy.

    Jeżeli to nie przyniesie oczekiwanego skutku to obniż też o 1-2 obroty maksymalne.

    W odpowiedzi na: Zawór bezpieczeństwa na naczyniu przeponowym #61462
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Instalator podczas instalacji określa na jakim ciśnieniu będzie pracował układ. Kocioł ONE jest zaprojektowany na ciśnienie robocze 3 Bary – taki też zawór bezpieczeństwa został zastosowany. Sprawę sugerowałbym skontaktować z instalatorem, aby nie narażać się na niepotrzebne zakupy.

    W odpowiedzi na: Piec 200kw niewłaściwe spalanie #61465
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Problem może wynikać z kilku kwestii: czystość komory powietrznej palnika, czystość kotła, drożność komina, drożność napowietrzenia, ustawienia palnika itp.

    Najszybciej będzie jeżeli skontaktujesz się telefonicznie z serwisem i ustalicie podstawy, a następnie serwis zasugeruje regulację.

    W odpowiedzi na: Czas podawania paliwa-rozpalanie. DP GL 20kW. #62167
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Don de Leon – w celu otrzymania wszystkich optymalnych ustawień musisz przywrócić ustawienia fabryczne w serwisie. Ustawią się wszystkie zalecane wstępnie ustawienia. Następnie po zrobieniu przeważenia należy skorygować moc i nadmuch podczas spalania (możesz zapisać sobie ustawienia mocy które masz obecnie jeżeli się sprawdzały).

    W odpowiedzi na: Nadstawka HT ONE #60599
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Dzięki za sugestie. Przeanalizujemy temat.

    W odpowiedzi na: Ustawienie kotła – nie równy płonień na retorcie #71745
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W palniku obrotowym pod talerzem paleniska jest przyspawany pierścień centrujący. Śruby służą do blokowania paleniska stałego (komora powietrzna jest uniwersalna). Warto sprawdzić czy zabierak obracający się w kolanie żeliwnym nie ma dużego luzu, który powodowałby jego przekrzywienie i zablokowanie.