  • W odpowiedzi na: HT One 11 Kw #62699
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Moc kotła dobierana jest na temperaturę -20, więc przez większość roku pracuje z mocą obniżoną. W przypadku dużych mrozów będzie dłużej pracował na pełnej mocy.

    Możesz kupić kocioł z nadstawką i zdemontować pokrywę (klapę). Zbiornik może być otwarty.

    W odpowiedzi na: Problem ze skroplinami w kominie #73219
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Komin dobiera się do parametrów kotła i generowany przez niego ciąg musi być odpowiedni podczas pracy kotła. Praktyczne sprawdzenie ciągu kominowego można wykonać ustawiając kocioł na parametry nominalne (moc nominalna, ilość tlenu w spalinach). Ustawiamy kocioł na moc nominalną (uwzględniając sprawność), rozgrzewamy układ  i możemy dokonać pomiaru pomiędzy kotłem a kominem (poprzez mały otwór wywiercony w przyłączu kominowym). Ciąg mierzymy mikromanometrem. W przypadku gdy ktoś chciałby mierzyć go anemometrem (wiatraczek) to warto od razu podziękować za usługę – ciąg to nie jest prędkość. Na protokole z pomiaru musi widnieć zapis wartości ciągu w Pa lub mBar oraz opis warunków przy jakich został zmierzony (np. moc nominalna kotła HT DasPell GL 12). Opis na protokole typu: „komin jest prawidłowy, ciąg jest dobry” niczemu nie służy, ponieważ nie określa wartości zmierzonych oraz do czego się odnosi.

    Odpowiedni ciąg kominowy musi być generowany przy każdej pogodzie stąd projektowanie komina uwzględnia model kotła, kształt i długość przyłącza kominowego, wysokość komina, materiał komina,  kształt budynku, wysokość ponad najwyższą krawędź dachu itp. RCK ma za zadanie jedynie ograniczyć ciąg np. przy wietrznej pogodzie.

    W odpowiedzi na: HT daspell GL 15kw #62104
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Musisz dokupić wyłącznie moduł HT tronic  MZ2. Zamawiając moduł zrób zdjęcie wersji programu i dołącz do maila to koledzy sprawdzą wersję oprogramowania.

    W odpowiedzi na: wydajność podajnika #71934
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Wrzuć zdjęcie kotła z przodu i końcówki podajnika w zbiorniku (jak Ci się skończy pelet).

    W odpowiedzi na: Rozpalanie przy 70 stopniach #62138
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Zazwyczaj wydajność wychodzi pomiędzy 11-13 kg/h.

    Jak będziesz miał końcówkę pelletu to zrób zdjęcie końcówki ślimaka w zbiorniku i umieść na forum – sprawdzimy prewencyjnie czy wszystko jest ok.

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62182
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Ustaw moc maksymalną na 7,7 kW, nadmuch zmniejsz do 47%.

    Napisz do serwisu maila (w mailu napisz, że jesteś z naszego forum na stronie), żeby okazyjnie ktoś podjechał i wgrał ci najnowszy soft – można w nim ustawić Zakres modulacji na 20 stopni C (powoduje to jeszcze szybszą redukcję mocy w miarę wzrostu temperatury) – teraz z tego co pamiętam masz ustawione 15 (jeżeli nie to na tyle ustaw).

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62184
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Większa histereza spowoduje, że czas na spadek temperatury od zadanej do minimalnej będzie dłuższy.

    W odpowiedzi na: Rozpalanie przy 70 stopniach #62140
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czy robiłeś przeważenie wydajności podajnika? Podajnik podaje określoną ilość paliwa w zależności od wydajności podajnika wpisanej w sterowniku. w przypadku, gdy rzeczywista wydajność nie jest taka sama jak wpisana to sterownik nie podaje odpowiedniej dawki paliwa i takie problemy mogą się pojawić.

    W odpowiedzi na: Problem ze skroplinami w kominie #73221
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W każdym przypadku komin projektuje projektant w zależności od parametrów kotła (temperatura spalin, minimalny ciąg kominowy, strumień masy spalin). W projekcie jest uwzględniony odcinek pionowy jak też długość i kształt przyłącza kominowego (np. jedno kolano 90 stopni na przyłączu wymusza wydłużenie obliczonego wcześniej komina o 1m ze względu na dodatkowe opory przepływu spalin).

    Do kotłów spełniających wymagania 5 klasy i EcoDesign zalecane są kominy stalowe izolowane ze względu na małą pojemność cieplną.

    W przypadku modernizacji komina wkład stalowy poprawi pracę komina jednakże warto go zaizolować.

    Regulator ciągu kominowego nie jest elementem obowiązkowym jednakże jest zalecany, ponieważ komin grawitacyjny jest zależny od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz budynku – np. w wietrzny dzień ograniczy ciąg kominowy zapobiegając wychłodzeniu kotła.

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62186
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Możesz ustawić histerezę kotła na 20 stopni i temperaturę zadaną na 70 stopni. Będzie to skutkowało dłuższymi postojami.

    W odpowiedzi na: Wyjście co bez pompy one #62153
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Tak jak już napisał Paweł  kocioł ma w zestawie czujniki temperatury CWU, mieszacza oraz czujnik temperatury zewnętrznej (niezbędny do sterowania pogodowego).

    Pompę możesz podłączyć zarówno na zasilaniu jak i na powrocie – nie ma to znaczenia.

    W odpowiedzi na: Wyjście co bez pompy one #62156
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Pompę podpinasz pod niezależne wejście pompy CO na płycie głównej.

    Kocioł można podłączyć w systemie otwartym z naczyniem wzbiorczym.

    W odpowiedzi na: HT ONE + podłogowka – niska temperatura powrotu #62120
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Pomiar temperatury powrotu jest mierzony na rurze powrotnej z instalacji grzewczej, pompa kotłowa miesza wtedy cały czas wodę w kotle. Kocioł w takim wypadku jest chroniony przed korozją.

    Przy podłogówce lepszym rozwiązaniem jest obniżenie nastawy zaworu, ponieważ wyłączenie pompy spowoduje wychłodzenie podłogi i ponowne jej nagrzewanie w przypadku zwarcia styku termostatu. Obniżenie nastawy zapewnia stałą temperaturę podłogi i pomieszczeń ogrzewanych.

    W odpowiedzi na: Regulatory pokojowa #62164
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Do sterownika możemy podłączyć tyle pulpitów zdalnych Rooms ile jest obiegów grzewczych.

    Przykład:

    Mamy jeden obieg grzejnikowy na parter z zaworem mieszającym i drugi obieg grzejnikowy na pietro tylko z pompą. Możemy podłączyć dwa Roomsy – jeden steruje załączeniem/wyłączeniem pompy parteru lub robi obniżenie nastawy w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu a drugi załącza/wyłącza pompę pietra w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu.

    W przypadku rozszerzenia sterownika o dodatkowe moduły mieszaczy zwiększamy sobie możliwość podłączenia kolejnych pulpitów Rooms.

    W odpowiedzi na: HT Q Bio 15KW jaki jest ślimak? #71870
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Napowietrzenie – doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kotłowni zazwyczaj w postaci kanału „zetowego” – każdy kocioł potrzebuje powietrza do spalania.

    Aktualizacje nie są konieczne – zazwyczaj są robione okazyjnie.

    Moduł internetowy jest podłączany intuicyjnie według kroków w instrukcji. Może pracować zarówno na WiFi jak i na kablu.

    Jakim paliwem chciałbyś palić w tym kotle?