Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Moc kotła jest zależna od rzeczywistego zapotrzebowania budynku więc sugerując się Pańskimi wyliczeniami można rozważyć zakup 8 kW. Kocioł o mocy 11 kW moduluje moc więc nie byłby szkodliwy w tym przypadku.
Warto zakupić kocioł w wersji z instalacją, ponieważ cała kotłownia jest w jednym urządzeniu a ponadto nowe elektroniczne pompy Wilo zużywają znikome ilości energii elektrycznej.
Kocioł można doposażyć w pulpit dodatkowy z termostatem HT tronic Rooms jednakże każdy taki pulpit steruje jednym obiegiem grzewczym z pompą – w przypadku jednego obiegu grzewczego nie da się wysterować dwóch poziomów budynku jednocześnie. Rozwiązaniem jest montaż termostatów na grzejnikach – w każdym pomieszczeniu można ustawić inną wartość temperatury.
Wylot spalin można w prosty sposób połączyć rurami stalowymi (w HT oferujemy ze stali żaroodpornej 0,8 mm). W celu ograniczenia kondensatu warto zaizolować przyłącze kominowe).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Moc kotła jest zależna od rzeczywistego zapotrzebowania budynku więc sugerując się Pańskimi wyliczeniami można rozważyć zakup 8 kW. Kocioł o mocy 11 kW moduluje moc więc nie byłby szkodliwy w tym przypadku.
Warto zakupić kocioł w wersji z instalacją, ponieważ cała kotłownia jest w jednym urządzeniu a ponadto nowe elektroniczne pompy Wilo zużywają znikome ilości energii elektrycznej.
Kocioł można doposażyć w pulpit dodatkowy z termostatem HT tronic Rooms jednakże każdy taki pulpit steruje jednym obiegiem grzewczym z pompą – w przypadku jednego obiegu grzewczego nie da się wysterować dwóch poziomów budynku jednocześnie. Rozwiązaniem jest montaż termostatów na grzejnikach – w każdym pomieszczeniu można ustawić inną wartość temperatury.
Wylot spalin można w prosty sposób połączyć rurami stalowymi (w HT oferujemy ze stali żaroodpornej 0,8 mm). W celu ograniczenia kondensatu warto zaizolować przyłącze kominowe).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku zmniejszenia mocy ważne jest ,aby zmniejszyć proporcjonalnie nadmuch aby pellet nie był wydmuchiwany do popielnika.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku zmniejszenia mocy ważne jest ,aby zmniejszyć proporcjonalnie nadmuch aby pellet nie był wydmuchiwany do popielnika.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zdjęć jako takich nie mam pod ręką ale szczegółowe rysunki znajdziesz w DTR (przekrój kotła).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zdjęć jako takich nie mam pod ręką ale szczegółowe rysunki znajdziesz w DTR (przekrój kotła).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jeżeli masz możliwość to wymień jeszcze raz kondensator. Staraj się kupować sprawdzone elementy w sklepach elektrycznych – unikaj taniej chińszczyzny. Możliwe, że ten kondensator co założyłeś nie jest taki jak opis na korpusie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jeżeli masz możliwość to wymień jeszcze raz kondensator. Staraj się kupować sprawdzone elementy w sklepach elektrycznych – unikaj taniej chińszczyzny. Możliwe, że ten kondensator co założyłeś nie jest taki jak opis na korpusie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Podaj miejscowość, na którą ma być realizowana wysyłka i mail na który wysłałeś zamówienie – sprawdzę co się z tym dzieje.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Temperaturę ustaw minimalnie na 65 stopni C. Szczelina na dmuchawie – około 2 cm.
Ustaw kaloryczność paliwa i tryb pracy. W trybie HT Logic możesz jedynie skorygować delikatnie nadmuch jednakże warto najpierw zweryfikować spalanie.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sprawdzę czy da się przyspieszyć wizytę serwisu. Możliwe że uda się to zrobić w dniu dzisiejszym.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W celu określenia klasy kotła napisz mail na biuro@heiztechnik.pl z numerem seryjnym kotła. Dostaniesz zwrotną odpowiedź na temat swojego kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Błąd ten sygnalizuje problem z obracaniem się wentylatora poprzez czujnik Halla.
Sprawdź pod zbiornikiem (maskownica w prawym dolnym rogu) czy w teście wyjść silnik się obraca i czy coś go nie blokuje mechanicznie.
Kolejną możliwością może być problem z napięciem w gniazdku (znaczne spadki napięcia mogą uniemożliwiać uruchomienie wentylatora).
W przypadku, gdy żadne z powyższych przypadków się nie sprawdzą skontaktuj się z serwisem, ponieważ może być problem wymagający interwencji serwisu.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sugerowałbym zmniejszenie nadmuchu do tej mocy kotła (18 kW) na około 28-30%. Spowoduje to wydłużenie płomienia – na pełnej mocy powinien delikatnie dotykać tylnej ściany. W przypadku, gdyby płomień nadal był krótki zmniejszaj nadmuch po kilka procent jednorazowo obserwując wyniki zmian.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wygaszanie ma na celu dopalenie pozostałego na palniku paliwa. Po dopaleniu paliwa płomień na wyświetlacz spada poniżej 5% co po pewnym czasie oznacza przejście do trybu czyszczenia i postoju.
1) Jak długo wygasza? (Dla tej mocy kotła maksymalny czas wygaszania jest ustawiony na 5 min ale w serwisie jest możliwość wydłużenia tego parametru max do 30 min).
2) Jaką wartość płomienia widzisz po długim czasie wygaszania na wyświetlaczu?
3) Zakładam że nie pracuje w wygaszaniu cały dzień. Co się dzieje po zakończeniu trybu wygaszania?Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -