Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 706 z 720 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Piec i osprzęt do małego domku one czy one basic #72365
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Moc kotła jest zależna od rzeczywistego zapotrzebowania budynku więc sugerując się Pańskimi wyliczeniami można rozważyć zakup 8 kW. Kocioł o mocy 11 kW moduluje moc więc nie byłby szkodliwy w tym przypadku.

    Warto zakupić kocioł w wersji z instalacją, ponieważ cała kotłownia jest w jednym urządzeniu a ponadto nowe elektroniczne pompy Wilo zużywają znikome ilości energii elektrycznej.

    Kocioł można doposażyć w pulpit dodatkowy z termostatem HT tronic Rooms jednakże każdy taki pulpit steruje jednym obiegiem grzewczym z pompą – w przypadku jednego obiegu grzewczego nie da się wysterować dwóch poziomów budynku jednocześnie. Rozwiązaniem jest montaż termostatów na grzejnikach – w każdym pomieszczeniu można ustawić inną wartość temperatury.

    Wylot spalin można w prosty sposób połączyć rurami stalowymi (w HT oferujemy ze stali żaroodpornej 0,8 mm). W celu ograniczenia kondensatu warto zaizolować przyłącze kominowe).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Piec i osprzęt do małego domku one czy one basic #72369
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Moc kotła jest zależna od rzeczywistego zapotrzebowania budynku więc sugerując się Pańskimi wyliczeniami można rozważyć zakup 8 kW. Kocioł o mocy 11 kW moduluje moc więc nie byłby szkodliwy w tym przypadku.

    Warto zakupić kocioł w wersji z instalacją, ponieważ cała kotłownia jest w jednym urządzeniu a ponadto nowe elektroniczne pompy Wilo zużywają znikome ilości energii elektrycznej.

    Kocioł można doposażyć w pulpit dodatkowy z termostatem HT tronic Rooms jednakże każdy taki pulpit steruje jednym obiegiem grzewczym z pompą – w przypadku jednego obiegu grzewczego nie da się wysterować dwóch poziomów budynku jednocześnie. Rozwiązaniem jest montaż termostatów na grzejnikach – w każdym pomieszczeniu można ustawić inną wartość temperatury.

    Wylot spalin można w prosty sposób połączyć rurami stalowymi (w HT oferujemy ze stali żaroodpornej 0,8 mm). W celu ograniczenia kondensatu warto zaizolować przyłącze kominowe).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dymienie i słabe palenie #62714
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku zmniejszenia mocy ważne jest ,aby zmniejszyć proporcjonalnie nadmuch aby pellet nie był wydmuchiwany do popielnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dymienie i słabe palenie #62715
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku zmniejszenia mocy ważne jest ,aby zmniejszyć proporcjonalnie nadmuch aby pellet nie był wydmuchiwany do popielnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: NOwość #62819
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zdjęć jako takich nie mam pod ręką ale szczegółowe rysunki znajdziesz w DTR (przekrój kotła).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: NOwość #62820
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zdjęć jako takich nie mam pod ręką ale szczegółowe rysunki znajdziesz w DTR (przekrój kotła).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Obroty dmuchawy #68611
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli masz możliwość to wymień jeszcze raz kondensator. Staraj się kupować sprawdzone elementy w sklepach elektrycznych – unikaj taniej chińszczyzny. Możliwe, że ten kondensator co założyłeś nie jest taki jak opis na korpusie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Obroty dmuchawy #68612
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli masz możliwość to wymień jeszcze raz kondensator. Staraj się kupować sprawdzone elementy w sklepach elektrycznych – unikaj taniej chińszczyzny. Możliwe, że ten kondensator co założyłeś nie jest taki jak opis na korpusie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63096
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Podaj miejscowość, na którą ma być realizowana wysyłka i mail na który wysłałeś zamówienie – sprawdzę co się z tym dzieje.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: NOwość #62824
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Temperaturę ustaw minimalnie na 65 stopni C. Szczelina na dmuchawie – około 2 cm.
    Ustaw kaloryczność paliwa i tryb pracy. W trybie HT Logic możesz jedynie skorygować delikatnie nadmuch jednakże warto najpierw zweryfikować spalanie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HEIZETECHNIK ONE – BŁĄD WENTYLATORA #62709
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawdzę czy da się przyspieszyć wizytę serwisu. Możliwe że uda się to zrobić w dniu dzisiejszym.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q BIO DUO – jakiej jest klasy energetycznej #72402
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W celu określenia klasy kotła napisz mail na biuro@heiztechnik.pl z numerem seryjnym kotła. Dostaniesz zwrotną odpowiedź na temat swojego kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HEIZETECHNIK ONE – BŁĄD WENTYLATORA #62711
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Błąd ten sygnalizuje problem z obracaniem się wentylatora poprzez czujnik Halla.
    Sprawdź pod zbiornikiem (maskownica w prawym dolnym rogu) czy w teście wyjść silnik się obraca i czy coś go nie blokuje mechanicznie.
    Kolejną możliwością może być problem z napięciem w gniazdku (znaczne spadki napięcia mogą uniemożliwiać uruchomienie wentylatora).
    W przypadku, gdy żadne z powyższych przypadków się nie sprawdzą skontaktuj się z serwisem, ponieważ może być problem wymagający interwencji serwisu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 20 kw #72387
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sugerowałbym zmniejszenie nadmuchu do tej mocy kotła (18 kW) na około 28-30%. Spowoduje to wydłużenie płomienia  – na pełnej mocy powinien delikatnie dotykać tylnej ściany. W przypadku, gdyby płomień nadal był krótki zmniejszaj nadmuch po kilka procent jednorazowo obserwując wyniki zmian.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: nie działa dmuchawa w nowym piecu #59553
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wygaszanie ma na celu dopalenie pozostałego na palniku paliwa. Po dopaleniu paliwa płomień na wyświetlacz spada poniżej 5% co po pewnym czasie oznacza przejście do trybu czyszczenia i postoju.
    1) Jak długo wygasza? (Dla tej mocy kotła maksymalny czas wygaszania jest ustawiony na 5 min ale w serwisie jest możliwość wydłużenia tego parametru max do 30 min).
    2) Jaką wartość płomienia widzisz po długim czasie wygaszania na wyświetlaczu?
    3) Zakładam że nie pracuje w wygaszaniu cały dzień. Co się dzieje po zakończeniu trybu wygaszania?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 706 z 720 (wszystkich: 2,723)