Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Dmuchawa przy wygaszaniu pracuje z mocą nadmuchu odpowiednim dla mocy maksymalnej, aby nie wydmuchać palącego się paliwa do popielnika. Dopiero w czyszczeniu nadmuch jest ustawiony na 100%.
Czy pojawia się alarm nieudana próba rozpalania? Z powyższego wynika, że kocioł się nie wygasza wogóle.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumwitam
Możesz podnieść temperaturę załączenia pomp na 55 stopni C co spowoduje że kocioł nie będzie się tak wychładzał.
Wyłączanie się kotła poprzez wyłączenie pompy od termostatu nie oznacza mniejszego zużycia paliwa, ponieważ po odpaleniu kocioł dłużej pracuje na pełnej mocy. W przypadku, gdy termostat obniża nastawę na zaworze mieszającym kocioł dłużej pracuje w mocy pośredniej lub minimalnej. Zużycie paliwa jest odzwierciedleniem ilości energii pobranej przez budynek więc w obu przypadkach spalanie będzie podobne.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W HT tronic 900 nie ma parametrów takich jak stała czasu całkowania itp. Jest tutaj zupełnie inny algorytm pracy ale bardzo dużo zależy od pomiaru samego czujnika. Czym większa bezwładność czujnika poprzez jego słabe przyleganie lub brak izolacji tym większe wahania temperatury za zaworem.
Tak jak pisze MateuszZurek ważne jest sprawdzenie czasu otwarcia zaworu z tabliczki siłownika, ponieważ zbyt duża różnica pomiędzy nastawą a stanem faktycznym będzie prowadziła do chaotycznej pracy siłownika.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Po rozpaleniu kotła poczekaj aż osiągnie pełną ustawioną moc. Po jej osiągnięciu odczekaj około 10 min żeby się ustabilizował i zweryfikuj spalanie. Jeżeli płomień nadal będzie taki krótki to zmniejsz nadmuch o kilka procent. W przypadku, gdy nie wydłuży się zmniejsz o kolejne kilka procent. Przy mocy maksymalnej płomień powinien wychodzić poza palnik około 10 cm.
Z praktycznego punktu widzenie takie doregulowanie nie da żadnych spektakularnych efektów, ponieważ spalanie w palniku jest poprawne więc efekty w zużyciu paliwa nie będą raczej zauważalne.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Mendi
„Z obserwacji wynika, że przy nastawie 45C na CO, zawór potrafi przepuścić do 55C na dom, a na powrocie bieda, bo 35C, pomimo pompy w płaszczu.”Pompa ochrony powrotu w kotle doprowadza gorącą wodę z górnej części kotła do dolnej części kotła i jest to w 100% skuteczne rozwiązanie do ochrony powrotu. Wartość na czujniku powrotu jest zmierzona na powrocie z instalacji grzewczej przed zmieszaniem stąd tak niska wartość – jest to rzeczywista informacja dla sterownika czy pompa ochrony powrotu ma pracować czy nie.
Czujnik za zaworem ma pewna bezwładność zależną od sposobu jego zamocowania – czym większa powierzchnia styku czujnika z rurą tym szybsza reakcja na zmiany temperatury.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Krótki płomień jest wynikiem zbyt dużego nadmuchu do ilości podawanego paliwa. W pierwszej kolejności zalecam ponowne przeważenie podawania – zazwyczaj ponowne przeważenie nie jest konieczne jednakże w sytuacji nieznanego problemu jest zalecane.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zmniejsz nadmuch mocy maksymalnej do 75% i poobserwuj kilka dni jakie są efekty.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Czy kocioł pracuje obecnie w trybie Lato czy już Zima?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W celu ograniczenia ilości pyłu wokół paleniska można zmniejszyć jeszcze delikatnie nadmuch na mocy maksymalnej o 5 – 10%.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sprawdź czy pomiędzy blachą komory powietrznej przykręcana do drzwi na 4 śruby a drzwiami znajduje się cienka tasiemka ceramiczna jako uszczelnienie.
W rzeczywistości dymienie ze szczelin komory paleniskowej następuje na skutek zbyt małego ciągu kominowego – nadmuch wentylatora generuje większe ciśnienie niż podciśnienie komina i stąd z komory paleniskowe spaliny zamiast do komina wydostają się wszelkimi szczelinkami na zewnątrz kotła.
Rozwiązaniem tymczasowym pośrednim jest wyjęcie części zawirowywaczy z górnych drzwi co zmniejszy opory na kotle i powinno ograniczyć dymienie. Rozwiązując problem definitywnie należałoby zweryfikować czy komin jest odpowiedni do kotła o niskiej temperaturze spalin.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Pellet w popielniku może być pozostałością z podajnika po wygaszaniu. Zadzwoń do serwisu a koledzy pomogą Ci wydłużyć czas pracy podajnika palnika aby wysypywał cały pellet z podajnika przed wygaszeniem.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Popiół w komorze spalania może osadzać się poprzez unoszenie go podczas spalania. Do popielnika trafia popiół i szlaka znajdujący się w palenisku.
Pellet w popielniku może sugerować niedomkniętą podłogę paleniska po wygaszeniu – warto to zweryfikować po wygaszeniu kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wydajność podajnika znajduje się w menu serwisowy > ustawienia palnika > ogólne . wydajność podajnika. Po wpisaniu rzeczywistej wydajności podawania dawka do rozpalania automatycznie się skoryguje więc warto ją ponownie przestawić na 100%.
Brak mocy to wynik braku wpisania rzeczywistej wydajności podajnika – po wprowadzeniu tej wartości sytuacja powinna się diametralnie poprawić.
Kocioł można doposażyć w dodatkowy pulpit z termostatem pokojowym HT tronic Rooms lub w standardowy termostat załącz/wyłącz. Roomsa można zamówić poprzez email z Heiztechnik.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Dawka do rozpalania jest bardzo duża. Zmniejsz dawkę do 30s.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Znaczenie ma również wysokość komina i powinna wynosić około 7-8 m. Ważna jest również długość przyłącza kominowego pomiędzy kotłem a kominem – nie powinien być dłuższy niż 0,5m. Przy takich parametrach wkład owalny 12 cm x 22 cm powinien być wystarczający.
Ważne jest aby wkład nie wystawał powyżej komina. Jeżeli będzie wystawał to bezwzględnie należy zaizolować tę część.Pozdrawiam