Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 796 z 810 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68823
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Moduł internetowy Plum ma możliwość wysyłania powiadomień zainicjowanych poprzez alarmy czujników. Poziom paliwa nie jest alarmem z czujnika więc wysłanie takiego alamu wiązałoby się z przeprojektowaniem układu.

    Stan paliwa jest cały czas dostępny poprzez aplikację więc jego stan można w każdej chwili zweryfikować.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68824
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Moduł internetowy Plum ma możliwość wysyłania powiadomień zainicjowanych poprzez alarmy czujników. Poziom paliwa nie jest alarmem z czujnika więc wysłanie takiego alamu wiązałoby się z przeprojektowaniem układu.

    Stan paliwa jest cały czas dostępny poprzez aplikację więc jego stan można w każdej chwili zweryfikować.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68825
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Moduł internetowy Plum ma możliwość wysyłania powiadomień zainicjowanych poprzez alarmy czujników. Poziom paliwa nie jest alarmem z czujnika więc wysłanie takiego alamu wiązałoby się z przeprojektowaniem układu.

    Stan paliwa jest cały czas dostępny poprzez aplikację więc jego stan można w każdej chwili zweryfikować.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68827
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Poprzez moduł internetowy jest dostępny podgląd aktualnego stanu paliwa. Automatyka nie wysyła typowych powiadomień takich jak w przypadku alarmów.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63271
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    CWU nie jest dogrzewane ze względu na zbyt niską temperaturę kotła w stosunku do CWU.
    W celu nagrzania zbiornika CWU do zadanej temperatury kocioł musi być rozgrzany do temperatury minimum 5 stopni C wyższej i to określa ten parametr. W przypadku niedogrzewania wody musisz go podnieść np. do 10 stopni C.
    Pompa CWU wyłącza się zawsze, gdy różnica pomiędzy kotłem i CWU jest mniejsza niż 5 stopni C – do zbiornika dopływa woda około 2-3 stopnie wyższa więc zbiornik i tak się nie podgrzeje.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73313
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterowniki Heiztechnik są kompatybilne z modułami i pulpitami dodatkowymi oznaczonymi jako HT tronic.
    Produkty oferowane przez Bragera różnią się oprogramowaniem ze względu na różne wymagania producentów kotłów. Stosowanie tego samego rozwiązania wymuszałoby dostosowanie się do „jednego i najlepszego wzorca” przez wszystkich odbiorców.
    Oferując moduły dodatkowe oraz pulpity dodatkowe przejmujemy jednocześnie gwarancje producenta i tym samym serwisując urządzenie serwisant może podczas przeglądu zweryfikować, zaktualizować lub wymienić element – w przypadku elementów od dostawców zewnętrznych nie mielibyśmy takich możliwości.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł RED ONE #63458
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W celu zmniejszenia częstotliwości rozpalania możesz wydłużyć zakres modulacji. Jest on dostępny w serwisie. Zwiększenie zakresu modulacji spowoduje szybsze obniżenie mocy i tym samym dłuższą pracę na mocy minimalnej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienie pieca Qeko GL15 15 KW #72705
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Popiół zalegający pod blachą należy usunąć.
    W rzeczywistości popiół zaizoluje blachę i tlenek węgla będzie lepiej dopalony jednakże żywotność takiej blachy będzie krótszy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienie pieca Qeko GL15 15 KW #72710
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy masz dostęp do parametrów wydajności wentylatora i przerwy podawania paliwa to ewidentnie jest ustawiony Tryb Pracy jako Standardowy – w trybie HT Logic masz tylko możliwość zmiany korekty nadmuchu (korekta +5% -30%).
    Wejdź proszę w Tryb Pracy palnika i ustaw HT Logic ponownie zatwierdzając. Po zatwierdzeniu wejdź ponownie w ten parametr i sprawdź czy jest zmieniony (możliwe, że poprzednia zmiana nie została zatwierdzona).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienie pieca Qeko GL15 15 KW #72722
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przepraszam Cię Alteas jeżeli odebrałeś mój wpis jako zbywanie – nie miałem zamiaru Cię zbywać.
    Odwieczny problem jest taki, że nie mając stałego kanału napowietrzającego warunki spalania również nie będą stałe.
    W związku z tym, że problem może mieć wpływ na zdrowie domowników to staram się uświadamiać odnośnie ważności tego problemu.
    W rzeczywistości chcąc modyfikować nastawy spalania kocioł musi mieć zapewnione minimum potrzebne do prawidłowej pracy: komin i napowietrzenie kotłowni. W przypadku braku podstawowych elementów kotłowni regulacja może być bardzo przypadkowa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63350
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W kotle ONE zamiast wentylatora nadmuchowego jest wentylator wyciągowy i dlatego ustawienia bardzo różnią się od ustawień na palnikach nadmuchowych. Wentylator wyciągowy musi pokonać opory wymiennika i palnika co finalnie wiąże się z ustawieniem dużej wydajności wraz ze wzrostem mocy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienie pieca Qeko GL15 15 KW #72726
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sugeruję montaż prawidłowego napowietrzenia kotłowni – otwór dla kota jest grawitacyjnie zamykany więc to jest loteria czy powietrze wchodzi do pomieszczenia czy nie. Ponadto dom na pewno jest ubezpieczony i według warunków ubezpieczenia kotłownia jest wykonana prawidłowo (wg projektu i obowiązujących przepisów) – w tym wypadku, gdy nie ma napowietrzenia kotłownia powinna być przez nadzór budowlany zamknięta. W przypadku, gdy któryś z domowników zatruje się tlenkiem węgla lub w kotłowni wystąpi pożar rzeczoznawca ubezpieczeniowy jednoznacznie wskaże nieprawidłowości i tym samym ubezpieczenie nie działa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73325
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Standardowy termostat będzie sterował temperaturą według harmonogramu tygodniowego ogrzewaniem. Możesz zastosować na przykład sterownik pokojowy HT tronic TPP.
    Sterowanie CWU nie będzie realizowane przez termostat, ponieważ nie ma on wpływu na nastawę CWU.
    Rozważ sytuację w jakim celu miałbyś sterować tygodniowo CWU skoro ładowanie CWU w stosunku do ogrzewania pochłania bardzo małe ilości energii więc marnowanie czasu na sterowanie temperaturą CWU w czasie to tylko regulacja dla regulacji.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT-Tronic TPBP (bezprzewodowy) do kotła Q Eko GL 24 #60632
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie można jednoznacznie stwierdzić czy sterownik bezprzewodowy nie będzie miał problemów z dwoma stropami – strop stropowi nierówny. Można rozwiązać problem poprzez umiejscowienie pulpitu na górze za drugim stropem a nadajnika odbierającego sygnał na piętro niżej. Nadajnik trzeba podłączyć do sterownika przewodem dwużyłowym i dodatkowo należy podłączyć zasilanie 230V.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73342
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustawienie pojemności zasobnika na 100% określa maksymalna pojemność zasobnika do danego modelu kotła, którego pojemność jest określona w serwisie ( w przypadku zasobnika o niestandardowej pojemności należy pojemność skorygować). Pojemność zasobnika jest przeliczana poprzez czas pracy podajnika i wpisaną w serwisie wydajność podajnika. Spadek ilości paliwa poniżej wartości minimalnej załącza alarm nie wyłączający kotła.
    Zasobnik należy zasypać do pełna i zatwierdzić uzupełnienie na 100%.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik