  • SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Coś tam jest nieprawidłowe – nastawa na zaworze jest 20 stopni a w domu 21-22 stopni C i duże spalanie.
    Sprawdź temperaturę za zaworem w kierunku instalacji (powinna oscylować w okolicach nastawy 20).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie CWU w trybie AUTOMATYCZNYM #63673
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik HT 900 nie ma obniżeń czasowych. Pierwsze wersje miały błędnie wprowadzoną tę opcję – w nowszych wersjach zostało to poprawione.

    Szczerze mówią to warto zadać pytanie co funkcje tego typu jak obniżenie CWU w określonych godzinach dają użytkownikowi. W praktyce nic, ponieważ podgrzewanie CWU kotłem to miesięczny koszt około 25-35 zł. Ustawienie stałej temperatury da nam taki właśnie efekt. Obniżanie nastawy w pewnych godzinach i podwyższanie w innych nie zmniejsza zużycia paliwa, ponieważ to ilość zużywanej ciepłej wody wpływa na zużycie paliwa. Do podgrzania zimnego zbiornika (po obniżeniu czasowym nastawy) trzeba użyć większej ilości energii niż podczas jednego cyklu podgrzewania zbiornika przy stałej nastawie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pompa kotła jako zabezpieczenie powrotu #64084
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jest dużo takich termostatów na rynku zazwyczaj kosztują około 50 zł.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Brzydki Popiół na palniku… #74136
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Możesz obniżyć jeszcze o 1% na mocy minimalnej.

    Dużo tu raczej nie zmienisz, ponieważ ten pellet nie jest zbyt czysty – drewno nawet po zakończeniu palenia pod wpływem temperatury palnika się spopieli a tu jak widać powstają zwały czegoś niepalnego.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pompa kotła jako zabezpieczenie powrotu #64086
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wyjście mieszacza możesz wykorzystać w pełni do obsługi siłownika i pompy instalacyjnej lub jako pompa kotła (jedno albo drugie).

    Najprostszym rozwiązaniem byłby termostat przylgowy na 230V do załączania pompy kotła przy zbyt niskiej temperaturze.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63757
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nowa wersja HT 900 nie ma mocy pośredniej. Jest moc maksymalna w pierwszym menu i minimalna w serwisie. Histerezy H2 i H1 (histerezy przejścia na mniejsze moce) są zastąpione w serwisie parametrem „zakres modulacji” ustawionym fabrycznie na 10 stopni C.
    3 stopni e od temperatury zadanie palnik przechodzi na moc minimalną. W temperaturach pośrednich moc jest płynnie modulowana pomiędzy max a min.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pompa kotła jako zabezpieczenie powrotu #64088
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W Twoim sterowniku nie ma typowej pompy kotła tak jak w sterowniku HT 900 stąd moje sugestie.
    Jako pompę kotła wykorzystuje się w tym przypadku pompę mieszacza w trybie „Tylko Pompa”. Pompa CO oznaczona jako pompa kotła działa jak normalna pompa instalacyjna tzn załącza się od temperatury załączenia pomp.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Daspell 30kw #63703
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Standardowy zbiornik w kotle HT DasPell GL ma pojemność 340l więc zmieści się do niego około 220 kg pelletu (około 650 kg/m3).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pompa kotła jako zabezpieczenie powrotu #64092
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterowanie pompą kotła podłączoną pod wyjście pompy mieszacza jest realizowane poprzez ustawienie funkcji mieszacza jako „tylko pompa” oraz montaż czujnika mieszacza na powrocie. To czujnik mieszacza decyduje kiedy ta pompa się załącza i wyłącza. Warto ustawić temperaturę na 55 stopni C. Pompa będzie się wyłączała powyżej tej temperatury i załączała kilka stopni poniżej.

    Czujnik powrotu służy do sterowania ochroną powrotu poprzez zawór 4D.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73802
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Palnik pracujący na pełnej mocy ma zazwyczaj temperaturę 10-15 stopni wyższą od temperatury otoczenia. W mocy minimalnej temperatura wzrasta do 50-65 stopni C ze względu na mniejsze chłodzenie przez wentylator.

    Taśma ceramiczna jest naklejana na drzwiach wokół otworu na palnik. Przegrzewanie się palnika występuje poprzez problem z przepływem gazów w układzie: nadmuch kotłowni – palnik – komin.

    Sposób montażu palnika nie ma wpływu na jego temperaturę (na palenisku temperatura przekracza 1000 stopni C niezależnie od sposobu montażu).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Korozja #63890
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Najprostszym rozwiązaniem byłby montaż czujnika powrotu i uruchomienie ochrony powrotu zaworem 4d.
    W przypadku takiego sterowania zaworem musisz podnieś temperaturę na kotle do wartości: temp nastawiona na powrocie + różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem (10-20 stopni C) + 5 stopni C. Zbyt niska temperatura na kotle będzie powodowała częste zamykanie zaworu na instalację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: spaliny #63709
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawność kotła zależy od indywidualnych cech kotła. Zazwyczaj wzrost temperatury spalin obniża sprawność więc może wzrosnąć również spalanie paliwa – pytanie co rozumiesz pod pojęciem „wzrost temperatury spalin” – jak jest to realizowane, do jakiej wartości.
    Sama temperatura spalin nic nie mówi o sprawności kotła – możemy mieć niską temperaturę i sprawność bardzo niską i wysoką temperaturę ze sprawności wysoką. Bardzo ważna jest jakość spalania paliwa – dlatego regulacja kotła wyłącznie poprzez dostosowanie parametrów temperatury spalin nie gwarantuje sukcesu.

    Zawirowywacze zazwyczaj podnoszą sprawność kotła. O ile? Zależy od modelu kotła – to nie jest uniwersalne rozwiązanie podnoszące sprawność, cały kocioł musi „współpracować”, aby osiągnąć wzrost sprawności.

    W sterowniku HT 900 nie ma możliwości podpięcia czujnika temperatury spalin.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Eko Duo 25 podnosi retortę #73254
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie wiem jaki masz sterownik więc podam kilka możliwości:
    1) Czas podawania – 10s
    2) Czas przerwy – 50s
    3) Nadmuch – 28% (EcoMax 600-700-800) – przysłona na dmuchawie otwarta na 1 cm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Brzydki Popiół na palniku… #74138
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Płomień jest krótki i postrzępiony. Zmniejsz trochę nadmuch na mocy maksymalnej i pośredniej (-3% i -2%).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Brzydki Popiół na palniku… #74139
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Płomień jest krótki i postrzępiony. Zmniejsz trochę nadmuch na mocy maksymalnej i pośredniej (-3% i -2%).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik