Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Sonda Lambda przy spadku tlenu poniżej 6% odcina dopływ paliwa.
Przyczyną spadu ilości tlenu w spalinach może być brak powietrza do spalania (brak napowietrzenia kotłowni) lub przepełnione palenisko (popiołem lub paliwem).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wszystkie nasze kotły serii GreenLine można zamontować w układzie zamkniętym bez wężownicy schładzającej. Kocioł naley zabezpieczyć naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zawór mieszający zamyka się po wyłączeniu pompy. Nie ma możliwości regulacji, ponieważ woda w takim przypadku nie płynie i nie ma takiej potrzeby.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Parametrami porównywalnymi zawsze jest sprawność kotów i stopień skomplikowania obsługi obsługi. Grubość blachy nie wpływa na użytkowanie – praca każdego kotła na niskiej temperaturze kończy się korozja wymiennika niezależnie od grubości blachy.
W kwestii porównania sterowników musiałbyś poczytać na różnych forach, ponieważ nie posiadam takich informacji.
Mogę tylko nakreślić kilka informacji na temat sterownika HT tronic 700: sterownik posiada zapisane konfiguracje pracy dla poszczególnych mocy kotłów więc należy wybrać tylko rodzaj paliwa i ewentualnie wprowadzić małą korektę nadmuchu w zależności od komina.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Napisz wiadomość na serwis, że jest błąd w konfiguracji – okazyjnie podjedzie serwisant i to poprawi w programie. Funkcjonalność modułu internetowego jest cały czas rozwijana – w najbliższym czasie funkcje te będą dostępne.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kanał napowietrzający kotłownię to kanał z zewnątrz budynku, przez który dostarczane jest powietrze do spalania. Kanał wykonuje się w formie tzw. „zetki”.
Każdy kocioł spalający jakiekolwiek paliwo (pellet, węgiel, gaz , olej , drewno itp.) do spalania potrzebuje tlenu. Każdy 1m3 spalin wychodzących kominem musi być uzupełniony poprzez kanał napowietrzający powietrzem z zewnątrz.W przypadku braku takiego kanału spalanie nie zachodzi prawidłowo oraz tlenek węgla ulatnia się na kotłownię co grozi tzw. zaczadzeniem domowników. W rzeczywistości kotłownia bez napowietrzenie nie jest kotłownia i należy kocioł wyłączyć – używanie kotła w takim przypadku jest zabronione. Kotłownia bez kanału napowietrzającego nie przejdzie odbioru kominiarskiego.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Powierzchnia grzewcza kotła Eko GL 20 to 2,5 m2 a wymiennik jest wykonany z blachy 5 mm (płaszcz wewnętrzny) i 4 mm blachy (płaszcz zewnętrzny).
Pytanie tylko jest takie w jakim celu potrzebujesz taki dane?
Powierzchnia wymiennika ciepła nie ma bezpośredniego przełożenia na jego moc ani sprawność, ponieważ to konstrukcja wymiennika (ułożenie tej powierzchni) ma zasadnicze znaczenie.
Można kupić kocioł o powierzchni przykładowej 2 m2, mocy 20 kW i sprawności 60% oraz kocioł o powierzchni przykładowej 2 m2 (prostopadłościenna skrzynia bez przegród), mocy 20 kW i sprawności 92% (skomplikowany wymiennik o małych gabarytach z przegrodami wodnymi).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jaki jest palnik – stały czy obrotowy?
Jakiej wielkości jest kanał napowietrzający kotłownię?Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jaki jest palnik – stały czy obrotowy?
Jakiej wielkości jest kanał napowietrzający kotłownię.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jeżeli to jest ekogroszek z marketu to lepiej ustawić 22MJ.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
FuzzyLogic to algorytm stosowany w sterownikach Plum. Algorytm moduluje mocą przy określonych temperaturach kotła.
HT Logic również moduluje mocą lecz moc jest modulowana według innej „mapy”.
Finalnie różnica polega na sposobie oddawania mocy w funkcji temperatury kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W rzeczywistości tryb HT Logic upraszcza sterowanie kotłem ograniczając parametry do korekty nadmuchu (tryb standard opiera się o parametry pracy i pauzy podajnika). W sterowaniu standardowym parametry mogą być ustawione identycznie więc i spalanie będzie identyczne.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Czy chcesz podłączyć HT tronic Rooms czy może uniwersalny sterownik pokojowy? Są to dwa różne podłączenia.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności ustaw jeszcze raz rodzaj paliwa zbliżony do tego jakie posiadasz. Następnie przysłonę na dmuchawie odsłoń tylko na 1-1,5 cm.
Po tych zmianach nic więcej nie zmieniaj tylko obserwuj.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sznur ceramiczny, który stosujemy nie powinien się zużyć w czasie krótszym niż po kilku latach. W przypadku, gdy sznur jest zgnieciony poprzez zamykanie drzwi należy go wyjąć i obrócić o kąt 90 stopni (położyć na boku).
Do małej mocy kotłów (do 75 kw włącznie) stosujemy sznur ceramiczny okrągły o średnicy 15 mm.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy