Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 991 z 1,005 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73991
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sonda Lambda przy spadku tlenu poniżej 6% odcina dopływ paliwa.

    Przyczyną spadu ilości tlenu w spalinach może być brak powietrza do spalania (brak napowietrzenia kotłowni) lub przepełnione palenisko (popiołem lub paliwem).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Prośba o informację #73296
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wszystkie nasze kotły serii GreenLine można zamontować w układzie zamkniętym bez wężownicy schładzającej. Kocioł naley zabezpieczyć naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Termostat #63802
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawór mieszający zamyka się po wyłączeniu pompy. Nie ma możliwości regulacji, ponieważ woda w takim przypadku nie płynie i nie ma takiej potrzeby.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Prośba o informację #73298
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Parametrami porównywalnymi zawsze jest sprawność kotów i stopień skomplikowania obsługi obsługi. Grubość blachy nie wpływa na użytkowanie – praca każdego kotła na niskiej temperaturze kończy się korozja wymiennika niezależnie od grubości blachy.
    W kwestii porównania sterowników musiałbyś poczytać na różnych forach, ponieważ nie posiadam takich informacji.
    Mogę tylko nakreślić kilka informacji na temat sterownika HT tronic 700: sterownik posiada zapisane konfiguracje pracy dla poszczególnych mocy kotłów więc należy wybrać tylko rodzaj paliwa i ewentualnie wprowadzić małą korektę nadmuchu w zależności od komina.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73994
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Napisz wiadomość na serwis, że jest błąd w konfiguracji – okazyjnie podjedzie serwisant i to poprawi w programie. Funkcjonalność modułu internetowego jest cały czas rozwijana – w najbliższym czasie funkcje te będą dostępne.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: nie dopala węgla #71423
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kanał napowietrzający kotłownię to kanał z zewnątrz budynku, przez który dostarczane jest powietrze do spalania. Kanał wykonuje się w formie tzw. „zetki”.
    Każdy kocioł spalający jakiekolwiek paliwo (pellet, węgiel, gaz , olej , drewno itp.) do spalania potrzebuje tlenu. Każdy 1m3 spalin wychodzących kominem musi być uzupełniony poprzez kanał napowietrzający powietrzem z zewnątrz.

    W przypadku braku takiego kanału spalanie nie zachodzi prawidłowo oraz tlenek węgla ulatnia się na kotłownię co grozi tzw. zaczadzeniem domowników. W rzeczywistości kotłownia bez napowietrzenie nie jest kotłownia i należy kocioł wyłączyć – używanie kotła w takim przypadku jest zabronione. Kotłownia bez kanału napowietrzającego nie przejdzie odbioru kominiarskiego.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Prośba o informację #73300
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Powierzchnia grzewcza kotła Eko GL 20 to 2,5 m2 a wymiennik jest wykonany z blachy 5 mm (płaszcz wewnętrzny) i 4 mm blachy (płaszcz zewnętrzny).

    Pytanie tylko jest takie w jakim celu potrzebujesz taki dane?

    Powierzchnia wymiennika ciepła nie ma bezpośredniego przełożenia na jego moc ani sprawność, ponieważ to konstrukcja wymiennika (ułożenie tej powierzchni) ma zasadnicze znaczenie.
    Można kupić kocioł o powierzchni przykładowej 2 m2, mocy 20 kW i sprawności 60% oraz kocioł o powierzchni przykładowej 2 m2 (prostopadłościenna skrzynia bez przegród), mocy 20 kW i sprawności 92% (skomplikowany wymiennik o małych gabarytach z przegrodami wodnymi).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: nie dopala węgla #71427
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaki jest palnik – stały czy obrotowy?
    Jakiej wielkości jest kanał napowietrzający kotłownię?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: nie dopala węgla #71428
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaki jest palnik – stały czy obrotowy?
    Jakiej wielkości jest kanał napowietrzający kotłownię.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł nie uzyskuje temp zadanej w trybie ht logic #63805
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli to jest ekogroszek z marketu to lepiej ustawić 22MJ.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Tryb standard FL? #63817
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    FuzzyLogic to algorytm stosowany w sterownikach Plum. Algorytm moduluje mocą przy określonych temperaturach kotła.

    HT Logic również moduluje mocą lecz moc jest modulowana według innej „mapy”.

    Finalnie różnica polega na sposobie oddawania mocy w funkcji temperatury kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Tryb standard FL? #63819
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W rzeczywistości tryb HT Logic upraszcza sterowanie kotłem ograniczając parametry do korekty nadmuchu (tryb standard opiera się o parametry pracy i pauzy podajnika). W sterowaniu standardowym parametry mogą być ustawione identycznie więc i spalanie będzie identyczne.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73424
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy chcesz podłączyć HT tronic Rooms czy może uniwersalny sterownik pokojowy? Są to dwa różne podłączenia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł nie uzyskuje temp zadanej w trybie ht logic #63807
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności ustaw jeszcze raz rodzaj paliwa zbliżony do tego jakie posiadasz. Następnie przysłonę na dmuchawie odsłoń tylko na 1-1,5 cm.
    Po tych zmianach nic więcej nie zmieniaj tylko obserwuj.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sznur do drzwiczek pieca. #63811
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sznur ceramiczny, który stosujemy nie powinien się zużyć w czasie krótszym niż po kilku latach. W przypadku, gdy sznur jest zgnieciony poprzez zamykanie drzwi należy go wyjąć i obrócić o kąt 90 stopni (położyć na boku).

    Do małej mocy kotłów (do 75 kw włącznie) stosujemy sznur ceramiczny okrągły o średnicy 15 mm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 991 z 1,005 (wszystkich: 2,723)