  • W odpowiedzi na: Zawirowywacz do kotła Q Eko 20Kw #74303
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    P252.00

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Środki do czyszczenia pieca #74294
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W kotłach można stosować środki przeznaczone do czyszczenia kotłów stalowych.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zawirowywacz do kotła Q Eko 20Kw #74305
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawirowywacz wpłynie na wzrost sprawności cieplnej kotła (5-10%).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: EKO DUO 17 REGULATOR POKOJOWY #74611
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy podłączysz sterownik pokojowy pod styki termostat zaworu i ustawisz obniżenie nastawy zaworu od termostatu (wyłączenie pompy od termostatu wyłączone) to sterownik pokojowy będzie obniżał nastawę zaworu ustalona poprzez krzywa grzewczą o wartość obniżenia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: EKO DUO 17 REGULATOR POKOJOWY #74612
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy podłączysz sterownik pokojowy pod styki termostat zaworu i ustawisz obniżenie nastawy zaworu od termostatu (wyłączenie pompy od termostatu wyłączone) to sterownik pokojowy będzie obniżał nastawę zaworu ustalona poprzez krzywa grzewczą o wartość obniżenia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: EKO DUO 17 REGULATOR POKOJOWY #74614
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterowanie pogodowe na którym ustawisz odpowiednie nastawy do podłogówki powinno ogarnąć sprawę. Termostat pokojowy może zamykać zawór na podłogę – podłoga się wystudzi.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69748
    SERWIS1
    Opiekun forum

    witam

    Muszę delikatnie sprostować sprawę trybu FL i Standard.

    W trybie Standardowym modulacja zapewnia zejście mocy na niższy poziom już 10 stopni od temperatury zadanej (nastawy fabryczne). W trybie FL obniżenie mocy faktycznie następuje przy temperaturze zadanej i kocioł ma 5 stopni C na wyhamowanie.

    W przypadku wyłączenia odbiorów ciepła przy 6 stopniach poniżej temperatury zadanej (np. wyłączenie pompy przez termostat pokojowy) w trybie standardowym kocioł ma moc pośrednią (50%) czyli mniej paliwa na palenisku niż na mocy maksymalnej. W Trybie FL palnik pracuje wtedy jeszcze na mocy maksymalnej czyli ma 6 stopni do nagłego zejścia z mocą do minimum (więcej paliwa na palniku. Finalnie objawia to się zazwyczaj większym przebijaniem temperatury zadanej na kotle.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74604
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Może być kilka przyczyn braku podawania paliwa:
    1) Zbiornik był opróżniony do zera i rura podajnika musi się ponownie napełnić.
    2) Pył z pelletu zalega w miejscu poboru pelletu przez ślimak i pellet nie jest podawany.
    3) Jest zablokowany podajnik i się nie obraca.
    4) Spirala podająca wypadła z mocowania.

    Sprawdź przy kotle ile masz możliwości i zadzwoń do serwisu. Informacje, które przekażesz pomogą w rozwiązaniu problemu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66267
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W tym tygodniu wszystko będzie zrealizowane.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: EKO DUO 17 REGULATOR POKOJOWY #74616
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Termostat pokojowy nie komunikuje się ze sterownikiem. Jego działanie polega na zwarciu styku termostatu w sterowniku kotła w przypadku, gdy pomieszczenia są wychłodzone.
    Sterownik może sterować pompą od ogrzewania lub zaworem mieszającym (zależnie od tego pod co jest podłączony).
    W celu sprawdzenia w którym miejscu jest problem wypnij z płyty sterownika kabel od termostatu (z wyjścia termostat pokojowy na płycie sterownika). Jeżeli kocioł będzie w trybie pracy to pompa ogrzewania powinna się wyłączyć (rozwarty styk) – jeżeli się wyłączy to oznacza, a jest problem po stronie termostatu (np. baterie do wymiany). Jeżeli pompa sie nie wyłączy to oznacza, że może być funkcja termostatu wyłączona.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69751
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Panowie z doświadczenia mogę powiedzieć, że kupując paliwo od tego samego dostawcy nie macie gwarancji dobrej jakości nawet pomimo oznaczeń na workach. W chwili obecnej na rynku jest dużo kiepskiej jakości pelletu z drewna (mimo opisu na worku o niskiej zawartości popiołu) oraz pellet z MDF i inne śmieci.

    To co widzimy na palenisku to szlaka powstała z zanieczyszczeń zawartych w pellecie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red daspell 30kW ktoś posiada #74621
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zadzwoń do serwisu i zweryfikuj ustawienia. Ustawienia to może 10% błędu, spalanie wynika z odbiorów ciepła przez budynek. Zweryfikuj dlaczego budynek odbiera tyle ciepła – jaka temperatura w pomieszczeniach, jaka izolacja, jakie okna, czy budynek nie jest czasem dopiero wygrzewany itp.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74785
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czujnik powrotu w sterownikach Plum pełni funkcję sterowania zaworem czterodrogowym w celu ochrony powrotu kotła. Funkcja ta zapewnia utrzymanie wysokiej temperatury powrotu.

    Czujnik zewnętrzny służy do sterowania pogodowego instalacją grzewczą. Zmienia on zadana temperaturę na obiegu w funkcji zmiany temperatury zewnętrznej. Kocioł niezależnie od temperatury zewnętrznej (zarówno latem jak i zimą) musi pracować na wysokiej temperaturze (nastawa minimum 70 stopni C).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Instrukcja HT-tronic 700 #74624
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Instrukcja jest w trakcie uzupełniania i w niedługim czasie będzie udostępniona na naszej stronie internetowej.

    Poziom paliwa jest realizowany poprzez przeliczanie ilości przesypanego paliwa. W sterowniku według jest zapisana wydajność podajnika w kg/h oraz pojemność zasobnika. Po zasypaniu paliwa należy ustawić poziom paliwa 100%. Sterownik przelicza ile paliwa z zadeklarowanej pojemności zasobnika zostało wysypane i informuje o niskim poziomie paliwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniach RED PELLET DUO, palnik Xmini35 #74758
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Bez wykonania badań i pomiarów ciężko jest określić co przyniósłby montaż pionowych płytek szerokości rusztu. Musisz pamiętać, że w skrajnym przypadku możesz nawet obniżyć sprawność o kilka procent – ograniczając powierzchnię wymiennika, który odbiera ciepło ze spalin i przekazuje do wody. Elementy ceramiczne stosuje się do dopalania gazów zazwyczaj kosztem sprawności.
    Przykładowo możesz mieć kocioł o mocy 30 kW (sprawność 90%) bez szamotu, po wyłożeniu komory szamotem sprawność 90% uzyskasz tylko dla 25 kW.
    Sprawność może Ci zwiększyć rozbudowanie wymiany ciepła (większy lub bardziej zaawansowany technicznie wymiennik).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik