Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1Opiekun forum
Witam
W tym wypadku ewidentnie problemem jest paliwo. Zauważ, że ustawiłeś duży nadmuch i masz otwarta przysłonę a węgiel się nie spala do końca. Na palenisku nie masz kopca żaru lecz wklęsłą nieckę z żarem (prawdopodobnie w niedługim czasie przypalisz sobie końcówkę ślimaka). Spróbuj zmienić tymczasowo paliwo na mniej kaloryczne o mniejszej spiekalności (max 5-10).
Po zmianie paliwa otwórz przysłonę na dmuchawie na 1,5 cm, ustaw pauzę na 50s i obroty dmuchawy na 2.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zazwyczaj CWU jest ustawiana na 45-50 stopni C.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Możesz mieć problem z kondensatorem w dmuchawie. Spróbuj go wymienić (1microF) na nowy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Jeżeli masz sterownik RControl 890 to blokada na nastawie będzie tylko w przypadku, gdy będziesz miał włączone sterowanie pogodowe kotła (w nowszych sterownikach tego nie ma).
Aby to sprawdzić musisz postawić kogoś przy kotle i zadzwonić do serwisu (trzeba zweryfikować co się dzieje w nastawach i w rzeczywistości na palniku).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Masz ustawioną wysoko nastawę na CWU i sterownik podnosi temperaturę kotła aby móc nagrzać zbiornik. Temperatura na kotle musi być minimum 10 stopni wyższa niż CWU.
W drugim przypadku możesz mieć ustawioną wysoko nastawę CO wzrost (powinno być ustawione na 10).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zmniejsz jeszcze nadmuch po 1% na każdym progu. Zrób zdjęcie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czas pauzy podajnika – 40s
Obroty dmuchawy – 1
Czas oczekiwania – 7 min
Krotność podawania – 1
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Czas przesypywania – 2 min
Przysłona na dmuchawie otwarta na 1 cm.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Jeżeli ślimak ociera o rurę podajnika to należy odprężyć podajnik.
Poczekaj aż w zbiorniku nie będzie węgla (może zostać 5-10 cm), następnie wkręć stopkę zbiornika, aby zbiornik wisiał w powietrzu. Odkręć stopkę, aby dotknęła podłoża i następnie odkręć ja jeszcze o pół obrotu.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik26 listopada 2017 o 23:21 W odpowiedzi na: HT DasPell + HT Tronic 850 i integracja z inteligentnym budynkiem #74830SERWIS1Opiekun forumWitam
Nie ma możliwości sterowania kotłem online poprzez router.
Plum wykorzystał do modułu internetowego router TPlinka jednakże nie pełni on swojej pierwotnej funkcji (tylko wygląda podobnie). Ponadto moduł ten jest połączony ze sterownikiem kotła dedykowanym kablem EcoLink2 (coś na kształt bramki komunikacyjnej). Wyłącznie oryginalny moduł internetowy umożliwia zdalny dostęp do kotła.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik26 listopada 2017 o 23:21 W odpowiedzi na: HT DasPell + HT Tronic 850 i integracja z inteligentnym budynkiem #74831SERWIS1Opiekun forumWitam
Nie ma możliwości sterowania kotłem online poprzez router.
Plum wykorzystał do modułu internetowego router TPlinka jednakże nie pełni on swojej pierwotnej funkcji (tylko wygląda podobnie). Ponadto moduł ten jest połączony ze sterownikiem kotła dedykowanym kablem EcoLink2 (coś na kształt bramki komunikacyjnej). Wyłącznie oryginalny moduł internetowy umożliwia zdalny dostęp do kotła.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sprawdź na tabliczce znamionowej jaki masz palnik – ret. std. lub ret. obr.
Prawdopodobnie masz standardowy czyli z paleniskiem stałym. Spytaj instalatora czy uszczelniał palenisko (są dwie wersje – starsza , którą należy uszczelnić uszczelniaczem wysokotemperaturowym na 15000 stopni C oraz nową ze sznurem uszczelniający).Objaw o którym piszesz ewidentnie wskazuje na nieuszczelnione palenisko.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Palnik TRIO to palnik retortowy do spalania ekogroszku i pelletu. W przypadku spalania pelletu należy pamiętać o przestawieniu ustawień i otwarciu dysz powietrza wtórnego. Brak zmiany ustawień w stosunku do nastaw na ekogroszek skutkuje zaniżaniem żaru i powstaniu zgorzeli w kolanie palnika. Zalegająca zgorzel może blokować przesuwany pellet i zrywać zawleczkę. Reasumując palnik ten służy również do spalania pelletu lecz należy ustawić go do tego paliwa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Making jeżeli spalanie jest prawidłowe nie masz żadnych niepokojących objawów to znaczy, że jest ok i nie musisz się martwić.
Pioterkoo zmniejsz nadmuch na 100% do 16%. Sprawdź czy będzie lepiej. Jeżeli będą w popielniku niedopałki pelletu zmniejsz jeszcze po 1% na każdym progu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sprawdź w wersji programu czy masz wybrany model kotła taki jak na tabliczce znamionowej. Kaloryczność paliwa musi być ustawiona zgodnie z węglem jaki posiadasz (masz węgiel 28 MJ – bo ustawienie fabryczne jest 25 MJ).
Przymknij przysłonę na dmuchawie, aby pozostała 1 cm szczelina.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik26 listopada 2017 o 23:02 W odpowiedzi na: Podłączenie pieca pod instalację oraz wpięcie pomp w sterownik #65043SERWIS1Opiekun forumWitam
Jeżeli obiegi nie są sterowane mieszaczami to można podpiąć dwie pompy pod jedno wyjście. Warunkiem jest aby prąd nie przekroczył 1A. Pompy elektroniczne mają zazwyczaj małą moc więc powinno być ok.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -