  • SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawdź w wersji programu czy masz wybrany model kotła taki jak na tabliczce znamionowej. Kaloryczność paliwa musi być ustawiona zgodnie z węglem jaki posiadasz (masz węgiel 28 MJ – bo ustawienie fabryczne jest 25 MJ).

    Przymknij przysłonę na dmuchawie, aby pozostała 1 cm szczelina.

    Jeżeli obiegi nie są sterowane mieszaczami to można podpiąć dwie pompy pod jedno wyjście. Warunkiem jest aby prąd nie przekroczył 1A. Pompy elektroniczne mają zazwyczaj małą moc więc powinno być ok.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74718
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawdź w wersji programu czy masz wybrany model kotła taki jak na tabliczce znamionowej. Następnie sprawdź w serwisie jaką masz pojemność zbiornika.

    Czujnik zewnętrzny możesz podpiąć samodzielnie. Ważne jest aby był zamontowany na ścianie północnej przewodem dobrej jakości (nie żaden marketowy z promocji).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74791
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zmniejsz do 13 kW moc na 100%.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74793
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Z praktycznego punktu widzenia to dobrze byłoby, gdyby kocioł wygasił się raz dziennie celem przedmuchania i oczyszczenia palnika.
    W okresie zimowym cogodzinne rozpalanie i wygaszanie kotła jest niepotrzebne. Każde wygaszanie i rozpalanie to strata ciepła przez komin.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell 15kW – ustawienia kotła #65203
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    spalanie jest uzależnione od odbioru ciepła przez budynek. Możesz delikatnie zmniejszyć nadmuchy na każdym progu mocy (to tylko delikatnie poprawi sprawność).

    Termostat pokojowy reguluje instalacją. Jeżeli masz ustawioną temperaturę na 21 to tyle powinno się utrzymywać. Sprawdź czym steruje ten termostat – pompą czy mieszaczem.

    Kocioł niezależnie od termostatu uzupełnia straty ciepła. Termostat pokojowy reguluje instalacją wyłączając pompę od ogrzewania lub obniżając nastawę na mieszaczu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jak ustawić RED DASPEL 20 KW #65208
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przy wydajności 13,1 kg/h ustaw wstępnie parametry:
    Praca 100% – 6s
    Nadmuch 100% – 40%
    Histereza H2 – 10
    Praca 50% – 4s
    Nadmuch 50% – 32%
    Histereza H2 – 5
    Praca 30% – 2,2s
    Nadmuch 30% – 28%
    Histereza kotła 15

    Po ustawieniu zadanych parametrów należy skorygować ilość powietrza do spalania. Płomień powinien mieć kolor żółty. Zbyt jasny płomień sugeruje zmniejszenie nadmuchu. Płomień bardzo długi pomarańczowo czerwony sugeruje zwiększenie nadmuchu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell 15kW – ustawienia kotła #65205
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy wydajność podajnika została zmierzona (czy jest to nastawa fabryczna)?
    Czy zauważasz jakieś niepożądane zjawiska – przesypywanie paliwa, duża ilość sadzy w kotle itp.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74795
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł pracuje prawidłowo. W okresie zimowym częste wygaszanie palnika po osiągnięciu temperatury jest szkodliwe. Zauważ że każde rozpalani i wygaszanie to strata, ponieważ wychładzasz kocioł przedmuchami. W przypadku dużych odbiorów ciepła kocioł po wygaszeniu w krótkim czasie ponownie się odpali.
    Bilans cieplny zawsze będzie dążył do wyrównania. W chwili obecnej kocioł pracuje długo na małej mocy. Po wygaszeniu kocioł będzie musiał uzupełnić energię, którą odebrała instalacja i będzie pracował z mocą 100%.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W okresie letnim funkcja wydłużenia pracy pompy CWU byłaby przydatna. Jest jednak pytanie do czego służy nam wtedy nastawa CWU? Ustawiamy zadana CWU na 50 stopni C, aby woda nie poparzyła użytkowników. Co w przypadku, gdy poprzez wydłużenie pracy pompy woda w zbiorniku dojdzie do wysokiej temperatury i poparzy użytkownika? Teoretycznie na CWU powinien być zamontowany zawór termostatyczny.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W okresie letnim funkcja wydłużenia pracy pompy CWU byłaby przydatna. Jest jednak pytanie do czego służy nam wtedy nastawa CWU? Ustawiamy zadana CWU na 50 stopni C, aby woda nie poparzyła użytkowników. Co w przypadku, gdy poprzez wydłużenie pracy pompy woda w zbiorniku dojdzie do wysokiej temperatury i poparzy użytkownika? Teoretycznie na CWU powinien być zamontowany zawór termostatyczny.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W sterowniku 850 nie ma wydłużenia pracy pompy. Ten parametr został, ponieważ w przypadku, gdy nastawiamy zadaną temperaturę to do niej dążymy.
    Jaki cel ma ustawianie zadanej temperatury, osiąganie jej i praca pompy do temperatury nieokreślonej?

    Sprawdź czy czasem nie jest tak, że pompa ładuje do nastawy 48, potem pojawia się obniżenie i jak zaglądasz do kotła to nastawa jest 40 a temperatura rzeczywista 48.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74721
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wraz z kotłem powinieneś dostać korki . Są to zwykłe korki z gwintem calowym jak do instalacji hydraulicznej.

    Bieg pompy powinien zostać dopasowany do instalacji (zależy to od oporów, długości pętli itp) – nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
    Boiler nie ma wpływu na ochronę powrotu – jeżeli jest zrobiona to powinna działać – może rzeczywiście trzeba coś przestawić.

    Jeżeli wprowadzasz zmiany to staraj się robić to delikatnie (co 1 min), ponieważ możesz uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik nie widzi czy urządzenie zostało podpięte pod dane wyjście (oprócz czujników i komunikacji pomiędzy modułami). Nie będzie problemu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74723
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Dysze powietrz wtórnego podczas palenia węglem muszą zostać zaślepione (korki wkręcane).

    W budynku średnio izolowanym temperatura na podłogę to max 30 stopni C. Przy takiej temperaturze podłoga wydaje się odczuwalnie letnia. W przypadku, gdy podłoga jest odczuwalnie ciepła (35-40 stopni C) to temperatura w pomieszczeniach podejdzie do 30 stopni C (chyba, ze budynek jest nieizolowany albo instalacja jest bardzo rzadko rozłożona).

    W sterowniku HT 700 poziom paliwa jest określany za pomocą pojemności zbiornika określonej w serwisie (przy standardowym zbiorniku wartość jest dopasowana do kotła, przy większych zbiornikach pojemność trzeba skorygować) oraz wydajności podajnika (wartość niewidoczna).

    Po zasypaniu paliwa do pełna należy w menu ogólnym ustawić poziom paliwa na 100%.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ważne jest, aby czujnik był odpowiednio zaizolowany w miejscu pomiaru. Idealnie byłoby, gdyby był umieszczony w mufie pomiarowej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik