Wg danych producenta temperatura maksymalna pracy kotła to 85 stopni.
Przy zadanej 78 stopni u mnie kocioł pelletowy przy wygaszaniu dochodzi do 80 – 81 stopni,
Natomiast przy histerezie 15 stopni rozpoczyna rozpalanie przy 63 i schodzi w zależności od rozbioru do około 60 stopni.
Czyli mniej więcej pracuje w zakresie 60 -80 stopni. Na ścinach kotła nie mam żadnych smolistych nalotów, jest sam pył, który schodzi gdy się go zmiata szczotką.MarkusUczestnikCo do CWU to ćwiczyłam różne kombinacje. Wydaje mi się takie małe doładowanie (o 1 stopień) nie zaburza całości przepływu. W praktyce przy histerezie 1 podgrzewa o 4 stopnie (gorąca woda w wezownicy oddaje ciepło,mimo że pompa się wyłączyła). Ja mam zasobnik 200l.
Z obniżeniem nie próbowałem, gdyż mam rozbiory wody w rożnych porach dnia i nocy☺MarkusUczestnikTak jak pisalem, u mnie moduł B zarzadza pompa kotlowa.
Co do CWU, to ja ustawilem histereze 1 stopien. W praktyce podgrzewa o kilka stopni, a czas ladowania to okolo 10 min.
Oczywiscie w zaleznosci od zuzycia laduje czesciej.MarkusUczestnikWychodzi na to że mamy podobne rozwiązanie, z tym że ja mam zawór 3D (mieszacz z siłownikiem) oraz na krótkim obwodzie pompę kotłową podpiętą do modułu B. Zawór 3D odpowiada tylko za ustalenie właściwej temperatury (zgodnej z pogodówką) wody idącej na grzejniki. Natomiast pompa kotłowa włącza się jak na powrocie do kotła, temperatura jest niższa niż 53 stopnie.
Zaobserwowałem, że czasami (gdy temperatura kotła jest około 65 stopni, to gdy włączy się pompa kotłowa , to mieszacz musi bardziej się otworzyć aby utrzymać zdaną temperaturę ( w przedziale wynikającym z czułości mieszacza). Jak w to włączy się jeszcze pompa CWU, to miałem straszny rozbiór . Dlatego ustawiłem priorytet dla CWU.W Twoim przypadku, przy zaworze 4D oprócz podbierania wody, przez pompę kotłową, mamy do czynienia z dwoma strumieniami ciepłej wody mającej podtrzymać powrót do kotła: jeden z 4D, a drugi z pompy kotłowej. I tu mogą sobie trochę zaburzać ustalenie temperatury powrotu.
Pozdrawiam
MarkusUczestnikDziałanie zaworu 4 drogowego fajnie jest zobrazowane na stronie Defro:
Przy 100% otwarciu na kaloryfery, na powrót do pieca pójdzie tylko z powrotu z kaloryferów.
W którym miejscu MateuszZurek umiejscowioną masz pompę kotłową?
A tak na marginesie, niedawno oglądałem instalacje kotła U-Ret na sterowniku Techa i tam jest parametr minimalnego otwarcia (czy jak kto woli zamknięcia),
także na powrót do Kotła ustawione jest np. 15% . Czyli minimalnie 15% z zasilania idzie na powrót do kotła.Pozdrawiam
MarkusUczestnikW moim przypadku (dom ponad 220 m2) mam jeszcze niestety stare rury (grube, przewidziane do grawitacji) oraz grzejniki żeliwne.
Wydaje mi się że lepiej chodzi z wyższą temperaturą . Tylko czy ustawić 80 i HK 20 , teraz mam 78 i HK 15Pozdrawiam
MarkusUczestnikTo tak przy okazji pytanie do SERWIS1.
Jaka jest przez producenta zalecana (polecana) ustawienia temp kotła i histereza kotła :
Temp Kotła 75 , HK 15 czy tez 80 HK 20 , czy też inne ustawienie.
Chodzi mi o parametry z punktu widzenia żywotności kotła.
Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
MarkusUczestnikMoja instalacje z pompą kotłową w module B , Econet pokazuje tak jak poniżej.
Na czujniku temperatury spalin mam podłączony czysty powrót z instalacji.
Natomiast mieszacz nr 2 odpowiada za utrzymanie powrotu do kotła na poziomie 55 stopni.Pozdrawiam
Attachments:MarkusUczestnikDokładnie tak, pompę ochrony mam podłączoną pod pompę mieszacza w module B i włączoną funkcję tylko pompa.
Podczas normalnej pracy (bez CWU) temperatura powrotu waha się w zakresie 53-57 stopni.
Natomiast podczas ładowania CWU spada do około 47 stopni.Jest to wprawdzie chwilowe, czas tego obniżenia waha się miedzy 15 a 30 minut, zależy w jakim miejscu cyklu kotła ( i temperaturze) rozpocznie się ładowanie CWU, ale… jest.
Pozdrawiam
MarkusUczestnikDo ard10
Z tego co pamiętam zalecane jest podłączenie pogodówki do mieszacza, a nie do kotła.
Może dlatego kocioł dochodzi tylko do 52 stopni.U mnie kocioł chodzi cały czas w zakresie 60-75, natomiast pogodówka steruje mieszaczem i daje na grzejniki wodę o temperaturze zależnej od tego co jest na zewnątrz.
MarkusUczestnikWitam
Mam pytanie do SERWIS1.
Jeżeli zalecane ustawienia kotła to nastawa 70 i histereza kotła 15, oznacza to że kocioł będzie chodził teoretycznie 55-70, a praktycznie w zakresie plus minus 53 – 72 ( przy wygaszaniu trochę podbije i przy rozpalaniu kilka stopni zgubi).Jak takie ustawienia maja się do zleceń producenta, dla wydłużonej gwarancji, aby na powrocie trzymać 55 stopni.
A tu mamy na górze kotła 53 stopnie, nie wspominając o powrocie.Pozdrawiam
20 listopada 2017 o 23:08 W odpowiedzi na: Econet – zniknęła możliwość zmiany parametrów kotła #65198MarkusUczestnikPopołudniu znowu się pojawiły parametry użytkownika i serwisowe.
MarkusUczestnikWitam.
To w takim razie, jaka jest wg SERWISU optymalna (maksymalna zalecana) ilość rozpaleń w ciągu doby?
Pozdrawiam
20 listopada 2017 o 15:07 W odpowiedzi na: Jak ustawić harmonogram dla CWU – Kocioł HT-DassPell-GL – aplikacjia ECONET #74729MarkusUczestnikWitam
W okresie letnim funkcja wydłużenia pracy pompy CWU byłaby przydatna. Jest jednak pytanie do czego służy nam wtedy nastawa CWU? Ustawiamy zadana CWU na 50 stopni C, aby woda nie poparzyła użytkowników. Co w przypadku, gdy poprzez wydłużenie pracy pompy woda w zbiorniku dojdzie do wysokiej temperatury i poparzy użytkownika? Teoretycznie na CWU powinien być zamontowany zawór termostatyczny.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikDlatego, wiedząc że z kotła uzyskuję dodatkowo 8 st C, ustawiam zadaną temperaturę CWU odpowiednio niżej. Resztę uzyskuje z kotła podczas jego wygaszania lub po.
PozdrawiamMarkusUczestnikMożesz albo zwiększyć czasy podawania na poziomch 50 i 30.
Albo zmniejszyć histetezy H1 i H2, ta aby kocioł dłużej pracował z większą mocą.
Pozdrawiam -