  • W odpowiedzi na: HT EKO DUO 17KW PARE PYTAN PRZED ZAKUPEM #75620
    Markus
    Uczestnik

    Wg danych producenta temperatura maksymalna pracy kotła to 85 stopni.
    Przy zadanej 78 stopni u mnie kocioł pelletowy przy wygaszaniu dochodzi do 80 – 81 stopni,
    Natomiast przy histerezie 15 stopni rozpoczyna rozpalanie przy 63 i schodzi w zależności od rozbioru do około 60 stopni.
    Czyli mniej więcej pracuje w zakresie 60 -80 stopni. Na ścinach kotła nie mam żadnych smolistych nalotów, jest sam pył, który schodzi gdy się go zmiata szczotką.

    W odpowiedzi na: Dziwne zachowanie układu z zaworem 4d #64970
    Markus
    Uczestnik

    Co do CWU to ćwiczyłam różne kombinacje. Wydaje mi się takie małe doładowanie (o 1 stopień) nie zaburza całości przepływu. W praktyce przy histerezie 1 podgrzewa o 4 stopnie (gorąca woda w wezownicy oddaje ciepło,mimo że pompa się wyłączyła). Ja mam zasobnik 200l.
    Z obniżeniem nie próbowałem, gdyż mam rozbiory wody w rożnych porach dnia i nocy☺

    W odpowiedzi na: Dziwne zachowanie układu z zaworem 4d #64972
    Markus
    Uczestnik

    Tak jak pisalem, u mnie moduł B zarzadza pompa kotlowa.

    Co do CWU, to ja ustawilem histereze 1 stopien. W praktyce podgrzewa o kilka stopni, a czas ladowania to okolo 10 min.
    Oczywiscie w zaleznosci od zuzycia laduje czesciej.

    W odpowiedzi na: Dziwne zachowanie układu z zaworem 4d #64974
    Markus
    Uczestnik

    Wychodzi na to że mamy podobne rozwiązanie, z tym że ja mam zawór 3D (mieszacz z siłownikiem) oraz na krótkim obwodzie pompę kotłową podpiętą do modułu B. Zawór 3D odpowiada tylko za ustalenie właściwej temperatury (zgodnej z pogodówką) wody idącej na grzejniki. Natomiast pompa kotłowa włącza się jak na powrocie do kotła, temperatura jest niższa niż 53 stopnie.
    Zaobserwowałem, że czasami (gdy temperatura kotła jest około 65 stopni, to gdy włączy się pompa kotłowa , to mieszacz musi bardziej się otworzyć aby utrzymać zdaną temperaturę ( w przedziale wynikającym z czułości mieszacza). Jak w to włączy się jeszcze pompa CWU, to miałem straszny rozbiór . Dlatego ustawiłem priorytet dla CWU.

    W Twoim przypadku, przy zaworze 4D oprócz podbierania wody, przez pompę kotłową, mamy do czynienia z dwoma strumieniami ciepłej wody mającej podtrzymać powrót do kotła: jeden z 4D, a drugi z pompy kotłowej. I tu mogą sobie trochę zaburzać ustalenie temperatury powrotu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Dziwne zachowanie układu z zaworem 4d #64977
    Markus
    Uczestnik

    Działanie zaworu 4 drogowego fajnie jest zobrazowane na stronie Defro:

    Zawór 4D

    Przy 100% otwarciu na kaloryfery, na powrót do pieca pójdzie tylko z powrotu z kaloryferów.

    W którym miejscu MateuszZurek umiejscowioną masz pompę kotłową?

    A tak na marginesie, niedawno oglądałem instalacje kotła U-Ret na sterowniku Techa i tam jest parametr minimalnego otwarcia (czy jak kto woli zamknięcia),
    także na powrót do Kotła ustawione jest np. 15% . Czyli minimalnie 15% z zasilania idzie na powrót do kotła.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO 17KW PARE PYTAN PRZED ZAKUPEM #75623
    Markus
    Uczestnik

    W moim przypadku (dom ponad 220 m2) mam jeszcze niestety stare rury (grube, przewidziane do grawitacji) oraz grzejniki żeliwne.
    Wydaje mi się że lepiej chodzi z wyższą temperaturą . Tylko czy ustawić 80 i HK 20 , teraz mam 78 i HK 15

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO 17KW PARE PYTAN PRZED ZAKUPEM #75625
    Markus
    Uczestnik

    To tak przy okazji pytanie do SERWIS1.

    Jaka jest przez producenta zalecana (polecana) ustawienia temp kotła i histereza kotła :

    Temp Kotła 75 , HK 15 czy tez 80 HK 20 , czy też inne ustawienie.

    Chodzi mi o parametry z punktu widzenia żywotności kotła.

    Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

    W odpowiedzi na: Wyłączanie pompy kotłowej podczas ładowania CWU #64961
    Markus
    Uczestnik

    Moja instalacje z pompą kotłową w module B , Econet pokazuje tak jak poniżej.

    Na czujniku temperatury spalin mam podłączony czysty powrót z instalacji.
    Natomiast mieszacz nr 2 odpowiada za utrzymanie powrotu do kotła na poziomie 55 stopni.

    Pozdrawiam

    Attachments:
    W odpowiedzi na: Wyłączanie pompy kotłowej podczas ładowania CWU #64963
    Markus
    Uczestnik

    Dokładnie tak, pompę ochrony mam podłączoną pod pompę mieszacza w module B i włączoną funkcję tylko pompa.

    Podczas normalnej pracy (bez CWU) temperatura powrotu waha się w zakresie 53-57 stopni.
    Natomiast podczas ładowania CWU spada do około 47 stopni.

    Jest to wprawdzie chwilowe, czas tego obniżenia waha się miedzy 15 a 30 minut, zależy w jakim miejscu cyklu kotła ( i temperaturze) rozpocznie się ładowanie CWU, ale… jest.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: das pell 15 kw nie osiaga temp. zadanej kotla #64992
    Markus
    Uczestnik

    Do ard10

    Z tego co pamiętam zalecane jest podłączenie pogodówki do mieszacza, a nie do kotła.
    Może dlatego kocioł dochodzi tylko do 52 stopni.

    U mnie kocioł chodzi cały czas w zakresie 60-75, natomiast pogodówka steruje mieszaczem i daje na grzejniki wodę o temperaturze zależnej od tego co jest na zewnątrz.

    W odpowiedzi na: das pell 15 kw nie osiaga temp. zadanej kotla #64996
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Mam pytanie do SERWIS1.
    Jeżeli zalecane ustawienia kotła to nastawa 70 i histereza kotła 15, oznacza to że kocioł będzie chodził teoretycznie 55-70, a praktycznie w zakresie plus minus 53 – 72 ( przy wygaszaniu trochę podbije i przy rozpalaniu kilka stopni zgubi).

    Jak takie ustawienia maja się do zleceń producenta, dla wydłużonej gwarancji, aby na powrocie trzymać 55 stopni.
    A tu mamy na górze kotła 53 stopnie, nie wspominając o powrocie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Econet – zniknęła możliwość zmiany parametrów kotła #65198
    Markus
    Uczestnik

    Popołudniu znowu się pojawiły parametry użytkownika i serwisowe.

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74794
    Markus
    Uczestnik

    Witam.

    To w takim razie, jaka jest wg SERWISU optymalna (maksymalna zalecana) ilość rozpaleń w ciągu doby?

    Pozdrawiam

    Markus
    Uczestnik

    Witam

    W okresie letnim funkcja wydłużenia pracy pompy CWU byłaby przydatna. Jest jednak pytanie do czego służy nam wtedy nastawa CWU? Ustawiamy zadana CWU na 50 stopni C, aby woda nie poparzyła użytkowników. Co w przypadku, gdy poprzez wydłużenie pracy pompy woda w zbiorniku dojdzie do wysokiej temperatury i poparzy użytkownika? Teoretycznie na CWU powinien być zamontowany zawór termostatyczny.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Dlatego, wiedząc że z kotła uzyskuję dodatkowo 8 st C, ustawiam zadaną temperaturę CWU odpowiednio niżej. Resztę uzyskuje z kotła podczas jego wygaszania lub po.
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74796
    Markus
    Uczestnik

    Możesz albo zwiększyć czasy podawania na poziomch 50 i 30.
    Albo zmniejszyć histetezy H1 i H2, ta aby kocioł dłużej pracował z większą mocą.
    Pozdrawiam