a sprawdziłeś wydajność podajnika? jeśli wydajność jest wpisana prawidłowo to zwiększaj małymi krokami nadmuchy i obserwuj
PatrolUczestnikGłowy nie dam, ale moduł A chyba wymaga aktualizacji do 3.10.73
PatrolUczestnikWitam,
te 12-14 worków to przy jakich temperaturach zewnętrznych liczysz i ile osób korzysta z cwu? ilości rozpaleń nie podałeś; wrzuć przy okazji nastawy sterownika
PatrolUczestnikwykonajcie przeważenie – może być wbita wyższa wydajność podajnika niż jest rzeczywiście i wtedy kocioł pracuje na niższych mocach niż sterownik wskazuje
PatrolUczestnikcześć
za mało danych – jak masz zrealizowaną współpracę górnego termostatu z automatyką kotła / jak fizycznie wygląda jego połączenie z kotłem ? jeśli termostat sobie dynda tylko na ścianie to robi za zwykły termometr i wtedy jak nie masz mieszacza na górną sekcję grzejników albo funkcji odcięcia pompy grzejników od termostatu to grzejniki będą oddawały ciepło dopóki głowice termostatyczne ich nie odetną (o ile są założone, jeśli nie to jeszcze gorzej)
PatrolUczestnikw RControl masz sterowanie ręczne i uruchamiasz podajnik 1,
cykl testowy trwa 2 minuty, więc musiałbyś 3 razy go zapodać co da sumarycznie 6minut albo stoper w rękę i odpalenie podajnika bezpośrednio z gniazda 230V (może to być też test dłuższy np. 10minut tylko wtedy wynik x6)
źródłem spieków będzie sam pellet; możesz delikatnie zjechać z nadmuchami, ale wielkich zmian raczej nie będzie
PatrolUczestnikCześć,
14,5kg/h to szybkość podawania paliwa zmierzona czy wpisana z czapy? jeśli realna wartość jest niższa to moce są zaniżone (przykładowo jeśli realnie byłoby 9kg/h to już nie masz 16kW tylko w okolicy 10..);
podaj więcej danych dot. instalacji i powierzchni ogrzewanej – kocioł nominalnie ma 24kW i celowo jest przycięty na max 16kW?
przy okazji zrób z econeta zrzut ekranu z historii danych z ostatniej doby (t.koła, t.powrotu, t.mieszacza, t.cwu, płomień, wraz z opcją 'tryb pracy’)
PatrolUczestnikAd. Jawor to co macie aktualnie dostępnego i w jakich cenach?
PatrolUczestnikpytanie czy czas pełnego otwarcia jest też dobrze wbity?? bez podania nastaw i danych dot. siłownika to możemy sobie wróżyć..
2 grudnia 2021 o 14:47 W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61629PatrolUczestnikczujnik musi być na rurze przed wejściem do kotła (byle nie na jakiejś odnodze) i najlepiej jak jest odizolowany od otoczenia
PatrolUczestnikZgadza się – pył potrafi ograniczyć wydajność, więc warto przeczyścić i przy okazji sprawdziłbym ułożenie spirali w rurze podajnika
PatrolUczestnikZ opisu wynika, ze pojawiają się nieudane rozpalenia co sugeruje za mało paliwa.podawanego na starcie. Musisz być przy kotle i zaobserwować co się dzieje. Na ile masz teraz ustawione podawanie w rozpalaniu? I druga kwestia ile czasu trwa postój kotla – od wygaszenia do ponownego startu?
26 listopada 2021 o 21:41 W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61639PatrolUczestnikTestowo poskręcaj termostaty na kalafiorach to zobaczysz jak zmienia się temp. powrotu
PatrolUczestnikkocioł po osiągnięciu zadanej temp. dostaje sygnał do wygaszenia poza dwoma wyjątkami:
1. działa w trybie fuzzy logic i wtedy wygaszanie nastąpi po przekroczeniu temp.zadanej kotła o 5C
2. załączony jest tryb nadzoru
a jeśli chodzi o drugą cześć to jeśli pytasz dlaczego temp. zasobnika jest przekroczona to pewnie działa wydłużenie pracy dla pompy cwu
PatrolUczestnikMożesz z pojemnością zasobnika pokombinować (jeśli wydajność podajnika masz wpisaną prawidłową), żeby się przybliżyć do realnych wartości, ale rozjazd tak czy inaczej zawsze jakiś będzie.
-