Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 406 z 420 (wszystkich: 1,575)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Kocioł QPlus #59621
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Kolego Kalejdoskop, niestety nie mogę się z Tobą do końca zgodzić.
    Po pierwsze masz rację z korozją, ale nie w stu procentach. Tak, kotły najbardziej korodują latem gdy nie są eksploatowane. Tak, najgorsza dla kotłów jest korozja na skutek wpływu substancji toksycznych, czy krótko mówiąc żrących i powodują one tzw. korozję wżerową. Jednakże nie musimy mieć w kotle kwasów, aby występowała korozja. Blacha poddana wpływowi wilgoci będzie tworzyć tlenki na jej powierzchni.
    Ubytek stali na skutek normalnej korozji mieści się w granicach 0,2 mm na rok, korozja wżerowa może wypalać otwory o głębokości kilku milimetrów na rok.
    Dlatego też zalecamy, a wręcz wymagamy stosowania zaworów mieszających, zwłaszcza czterodrogowych.
    Co do wymiany ciepła to temperatura wody nie ma żadnego znaczenia. Dla wymiany ciepła w kotle znaczenie ma wymiana ciepła między spalinami a stalą, gdyż jest ona kilkukrotnie niższa niż po stronie wody. Dlatego należ bezwzględnie dbać o czystość kotła od strony spalin. W konstrukcjach kotłów należy dbać o rozwinięcie powierzchni grzewczej od strony spalin.
    Masz rację z powietrzem pierwotnym że powinno ono trafiać w płomień, a nie rozrzedzać spaliny.
    Z tego powodu nie posiadamy powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych a na tylnej ścianie kotła w dyszach, można powiedzieć, zanurzonych w paliwie, a powietrze z dysz trafia bezpośrednio nad palenisko.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Pomoc dla początkującego :) #75949
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Kolego Zientas, nie przeczę, że nie masz racji, ale z tą podaną sprawnością to trochę przesadziłeś. Taką sprawność posiadają tzw. śmieciuchy starej daty. Nowy podajnikowy powinien hulać ze sprawnością około 80 %.
    Co do temperatury, to nie chodzi tu tylko i wyłącznie o skraplanie, ale dzięki tym dodatkowym dziesięciu stopniom uzyskujesz całkiem innej jakości spalanie. Przy temperaturze 50 stopni może, a nawet powinna wydzielać się na ściankach sadza, natomiast przy temperaturze powyżej 65 stopni ścianki kotła powinny być szare.
    Faktem jest, że w komin pójdą spaliny o wyższej temperaturze i to spowoduje spadek sprawności około 0,2 % (różnica 20 stopni na temperaturze spalin do temperatury spalania około 1000 stopni).
    Jednakże dla równowagi doprowadzenie do zupełnego spalenia węgla, który nie osadzi się w postaci sadzy i nie pójdzie z pyłem w komin spowoduje zysk sprawności powyżej 0,5 a nawet 1%.
    Ja u siebie przez cały rok trzymam temperaturę 65 stopni.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Problem z piecem HT basic #71211
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Kilkukrotnie miałem tego typu problem i najczęściej był on związany z małą różnicą poziomów pomiędzy pompą a naczyniem wzbiorczym. Z tego co piszesz to naczynie masz na około 4 metrach wysokości więc ciśnienie nie jest wcale takie małe.
    Tak jak napisałem, sprawdź różnicę wysokości naczynia i pompy oraz spróbuj może przydławić jakiś zawór za pompą, aby zwiększyć jej opór.
    Niestety pojawiające się powietrze w instalacji nie jest winą kotła, ale w ostateczności będziesz musiał przełożyć pompę na powrót wody do kotła.
    Tam będziesz miał wyższe ciśnienie gdyż powrót jest niżej a i pompa będzie pracowała na chłodniejszej wodzie, co utrudni wydzielanie pęcherzyków pary.
    To co piszesz o pompie to znaczy że wpada ona w tzw. kawitację.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Alarm w sterowniku #71268
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Kolego Sebastianek, sprawdź, czy przypadkiem nie masz jakichś nieszczelności na zbiorniku lub połączeniu zbiornika z podajnikiem.
    Jeszcze jedno, napisz jak masz ustawioną przysłonę na dmuchawie.
    Często okazywało się, że po przymknięciu przysłony komin zaciągał powietrze nie przez dmuchawę, a przez nieszczelności na zbiorniku i to było powodem podnoszenia temperatury na rurze podajnika.
    Niestety nie da się zrobić zbiornika całkowicie hermetycznego.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Problem z podajnikiem #76012
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Przyczyną urwania / ukręcenia ślimaka może być zaniżenie paleniska przez nadmiar powietrza do spalania.
    Ślimak przegrzał się uzyskując granicę plastyczności i się ukręcił.
    Poniżej podaję link do cennika części zamiennych:
    https://heiztechnik.pl/index.php/do-pobrania/cat_view/7-cenniki

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Problem z temperaturą #59662
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Napisz w jakiej miejscowości mieszkasz i ktoś do Ciebie podjedzie.
    Sprawdź jeszcze dla wszystkiego, czy w popielniku po prawej stronie masz coś w rodzaju suwaka?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Problem z temperaturą #59664
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Ratunku!!!
    Należy przeczytać instrukcję obsługi gdzie kategorycznie zabronione jest dosypywanie miału lub też flotu.
    Zauważ, że sypiąc flot na żar gasisz go i wręcz może dojść do wybuchu, czego całe szczęście u ciebie jeszcze nie było.
    Nigdy nie wolno dosypywać miału i innych tego typu paliw na palenisko.
    Każdorazowo należy wyczyścić palenisko, załadować kocioł i rozpalić od góry.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Problem z podajnikiem #76014
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Prawdopodobnie Twój kocioł ma już około dwa lata. Musisz wymienić kondensator przy silniku podajnika. Jest to tzw. rozrusznik i najzwyklej w świecie nadpalił się, co powoduje że nie daje odpowiedniego prądu rozruchowego i silnik przy pewnym obciążeniu nie ma siły.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT 20KW #71263
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Prawdopodobnie masz ustawione za duże obroty dmuchawy i to powoduje przegrzanie kotła i zrzut ciepła na grzejniki.
    Co do trybu lato to prawdopodobnie masz włączoną funkcję termostatu pokojowego nie mając go podłączonego. W tym momencie kocioł widzi że pomieszczenie jest nagrzane i nie załącza pompy c.o., załącza ją dopiero po przegrzaniu.
    Wejdź w MENU TERMOSTATY i wyłącz termostat pokojowy a kocioł w trybie ZIMA zacznie działać poprawnie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: przestawienie na lato #76055
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Nie chodziło mi o wybieg pompy a o różnicę pomiędzy temperaturą kotła a temperaturą zadaną cwu.
    W MENU CWU jest parametr mówiący o tym, o ile ma wzrosnąć temperatura wody kotłowej w odniesieniu do temperatury zadanej CWU i o ten parametr mi chodziło.
    Wybieg pompy ustaw na wartość maksymalną niezależnie od oznaczeń i wartości parametru.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Alarm w sterowniku #71278
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Na pierwszy rzut oka wydawałoby się że jest to efekt przegrzania kotła, jednak trudno ocenić jednoznacznie po dwóch różnych zachowaniach kotła w trakcie alarmu.
    Jeżeli masz sterownik typu HT tronic 500 to po pojawieniu się alarmu i przy próbie jego skasowania sprawdź na którym czujniku występuje alarm. W tym momencie będziemy znali przyczynę problemu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: przestawienie na lato #76057
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Brzmi on: Nastawa co wzrost

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Sterowanie kotłem przez internet #76045
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Z tego co wiem to jest również aplikacja na komputer, ale musimy poczekać jeszcze na info od dostawcy programatorów.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: AZB – Automatyczny zestaw do spalania biomasy #60851
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Zestaw AZB służy do spalania biomasy i sam w sobie jest jedynie palnikiem wraz z układem podającym.
    Można go stosować do kotłów naszej produkcji jak i w innych urządzeniach.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Zasobnik w Q Pellet Duo #76017
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Tak, masz rację, giętka rura jest ostatecznym zabezpieczeniem przed cofnięciem żaru.
    Nadmiar szlaki z reguły blokuje palnik w ten sposób, że palnik nie jest w stanie się rozpalić. Niestety w tym właśnie momencie może nastąpić tak duża ilość usypanego pelletu, że zablokuje on podajnik.

    Pozdrawiam

Oglądasz 15 wpisów - 406 z 420 (wszystkich: 1,575)