UczestnikWitam
Niestety w tym celu musiałbyś nabyć termostat pokojowy firmy PLUM, producenta sterownika kotłowego.
Niestety jest on tylko w wersji przewodowej.
On pozwoli na jednoczesną obsługę dwóch obiegów grzewczych.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Napisz mi odpowiedzi na kilka pytań:
– ile czasu masz kocioł
– czy masz stałą czy obrotową retortę
– jeżeli stałą to czy doszczelniony został palnik
– węgiel masz czeski czy polskiPozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Musisz dalej zmniejszać obroty dmuchawy, zwłaszcza w rozpalaniu.
Biały dym to najprawdopodobniej skondensowana para wodna.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Tak, rzeczywiście siłownik mógł paść.
Stopiona rura to niestety efekt złej eksploatacji. Najprawdopodobniej nie wybrałeś zgorzeli lub zbyt długo patrzyłeś na płomień przy otwartych drzwiach.
Po paleniu na reszcie trzeba wyczyścić palnik gdyż wpada tam popiół i resztki paliwa. Z tej przyczyny grzałka nie może rozgrzać pelletu, a czasem może się nawet spalić.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam.
Cena z cennika części zamiennych, 28 zł netto za metr sznura plus koszt przesyłki.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikRaczej nie zwiększaj pauzy gdyż i tak masz ją dosyć długą. Proponuję abyś zwiększył otwór na przysłonie.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikProponuję abyś ustawił rozpalanie na 6 a obroty maksymalne na 4.
Gdyby kocioł nie był w stanie przez długi czas rozgrzać się to możesz te obroty zwiększyć.
Najważniejsze jednak jest aby miał był dostatecznie mokry.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Nie można tak robić. To tak jakbyś powiedział że będziesz więcej spalał węgla, a nie zamknąłbyś otwartego okna.
Zrezygnuj z przesunięcia i poszukaj przyczyny, dlaczego powrót do zaworu ma tak wysoką temperaturę, przecież podłoga musi jakoś wychładzać tę wodę.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikTak, to co napisałem to czysta teoria obarczona dużym błędem.
Wystarczy, że różnica temperatury będzie 2, 6 a nie 3 stopnie lub wydajność pompy 1, 8 metra a nie dwa i już się zgadza. Chodziło mi tylko o pewien pogląd.
Jak zmienisz węgiel na węgiel dobrej jakości to musisz zwiększyć ilość powietrza.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikTak mi się wymsknęło.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Przyczyny tego problemu mogą być dwie, za suche paliwo i zbyt duże obroty dmuchawy.
Strzelanie to efekt zejścia żaru w dół.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikSprawdź w takim razie, jaka temperatura powinna być przy tej krzywej w odniesieniu do dzisiejszej temperatury zewnętrznej.
Oprócz nachylenia krzywej istotny jest parametr przesunięcia krzywej.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Aro.Napisz mi jaką masz nastawę dla zaworu.
Napisz mi też w jakiej kolejności masz podłączone powroty: powrót z instalacji, odejście do zaworu mieszającego, powrót z zasobnika, powrót kotła, to jest prawidłowa kolejność przy założeniu braku grzejników.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Każdy z naszych modeli ma podobną sprawność.
Jednak sprawność ta nie była badana i jej nie podajemy.
Chodzi tu o fakt że papier wszystko przyjmuje i wielu producentów podaje sprawności wręcz niemożliwe do osiągnięcia.
Sprawność w dużej mierze będzie zależała od Ciebie, czyli od sposobu spalania i zastosowanego paliwa.
Wiem jedno, jesteśmy chwaleni za wykonanie kotłów ekonomicznych i to klienci często dają tego wyraz.
Najłatwiej jest to sprawdzić poprzez pomiar temperatury spalin, a w naszym przypadku podczas normalnej eksploatacji waha się ona około 120 stopni.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Tak, uszczelnienie tego elementu leży po stronie instalatora.
Nieuszczelniona retorta powoduje przedmuch powietrza pod talerzem, powietrza, które nie bierze udziału w spalaniu i wychładza kocioł od środka.
Po uszczelnieniu retorty powinnaś obniżyć obroty dmuchawy o najmniej jeden stopień.
Zbyt niewiele widać aby ocenić poprawność wykonania instalacji.
Sadza świadczy o niezupełnym spalaniu.
Po uszczelnieniu powinna się zmniejszyć jej ilość.
Jak często czyścisz wymiennik?
Dla wszystkiego podnieś jeszcze temperaturę kotła o 5 stopni.Pozdrawiam
-