Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS
UczestnikWitam
Co do przegrzewania kotła to podobny problem miał kolega Spider. Przeczytaj jego wątki, być może u Ciebie jest podobny problem?
https://heiztechnik.pl/index.php?option=com_kunena&Itemid=16&func=view&catid=6&id=2314&limit=10&limitstart=10&lang=pl
Jeśli idzie o niedopalanie węgla to napisz do nas na adres serwisowy i skontaktuje się z Tobą ktoś telefonicznie. Nie wykluczone, że będzie konieczna wizyta któregoś z techników.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Napisz w jaki sposób zgłoszona była reklamacja.
Podglądałem konto serwis@heiztechnik.pl i nie ma tam tego typu zgłoszenia. Być może dlatego koledzy do Ciebie nie dzwonili.
Poza tym masz rację, może na początek warto byłoby wymienić regulator, być może on coś szwankuje. Nie spotkałem się jeszcze z tego typu problemem.
Zastanawiam się jeszcze nad kominem, być może masz bardzo duży ciąg kominowy. Aby to wykluczyć na jeden dzień otwórz delikatnie drzwi wyczystki kominowej po to, aby komin ciągnął bezpośrednio z kotłowni a nie z kotła.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
H- oznacza histerezę, 1 to jeden stopień a 2 to dwa stopnie. Proszę abyś ustawił H2.
d- to typ dmuchawy, nie pamiętam co należy wbrać dla dmuchawy WPA 117, ale jutro postaram się napisać.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Proponuję abyśmy zaczęli od nowa.
Ustaw pauzę na 50 sekund, obroty dmuchawy na 2 i otwórz całkowicie przysłonę.
Po każdym dniu rób zdjęcie i przesyłaj a a będę pisał co masz dalej robić. Sam nie dokonuj żadnych zmian.
Napisz też ile metrów ogrzewasz i jak szybko kocioł dochodzi do temperatury zadanej.Ponownie kontaktujemy się jutro i czekam na zdjęcia.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Nie obrażam się tylko czasami mi ręce opadają.
Zanim spróbujemy coś dalej robić to spróbuj kupić trochę innego węgla. Mam wrażenie że jest z nim coś nie tak, jeśli z zewnątrz oblany jest szlaką a wewnątrz jest niby czarny. Pytanie, czy jest to węgiel czy czarny kamień. Być może też jest to węgiel o wysokiej kaloryczności, który daje wysoką temperaturę spalania powodując topienie popiołu. Węgiel do retorty nie powinien być zbyt kaloryczny. Im ma niższą kaloryczność tym bardziej sypki będzie popiół. Jeszcze jedno, napisz mi jak szybko kocioł dochodzi do temperatury zadanej, może trzeba zmniejszyć jego moc i zmniejszymy wtedy temperaturę spalania. Napisz też na jakiej wysokości wisi deflektor nad paleniskiem.
Szybkie wychładzanie może być też spowodowane zbyt powolnym przepływem wody. Sprawdź jaka jest temperatura wody powrotnej do kotła.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikOK.
Rozumiem Twój niepokój.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Na pierwszy rzut oka OFS zmieniłbym na jeden. Ważne jest abyś miał wyczyszczoną komorę powietrzną palnika.
Co do spalania to niestety każdy dom jest inny.
W tych warunkach powinno to być okoÅ‚o 20 – 25 kg.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
OK, widzę tam kawałki szlaki ale nie są one zbyt duże.
Co do węgla to są to chyba śladowe ilości i nie martw się tym. Według mnie wynikać mogą one z granulacji paliwa. Duże kawałki mogą nie zdążyć się spalić.
Jeżeli chcesz jeszcze zmniejszyć ilość szlaki to skróć pauzę o dwie sekundy.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
W takim przypadku podnieś obroty dmuchawy.
Sprawdź też czy to jest jeszcze węgiel czy gorący popiół.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Komora powietrzna to pionowy element palnika w postaci walca. Na górze są żeliwa a od dołu jest pokrywa przykręcana na małą nakrętkę.
Przysłona na dmuchawie z reguły powinna być otwarta całkowicie.
Pomyśl jeszcze o uszczelnieniu palnika, czyli górnego talerza żeliwnego, bo prawdopodobnie z tej przyczyny masz nieregularne spalanie.
Pobierz instrukcję palnika z naszej strony i tam będą zdjęcia.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
OK, widzę tam kawałki szlaki ale nie są one zbyt duże.
Co do węgla to są to chyba śladowe ilości i nie martw się tym. Według mnie wynikać mogą one z granulacji paliwa. Duże kawałki mogą nie zdążyć się spalić.
Jeżeli chcesz jeszcze zmniejszyć ilość szlaki to skróć pauzę o dwie sekundy.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Na pierwszy rzut oka OFS zmieniłbym na jeden. Ważne jest abyś miał wyczyszczoną komorę powietrzną palnika.
Co do spalania to niestety każdy dom jest inny.
W tych warunkach powinno to być około 20 – 25 kg.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikOK.
Rozumiem Twój niepokój.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Na odległość trudno ocenić przyczynę usterki.
Problemy takie zdarzają się niezwykle rzadko około jeden może dwa razy w roku.
Według mnie problemem mógł być nieprawidłowo wypoziomomwany podajnika ale nie chcę przesądzać.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Wydaje mi się że chyba zbyt mocno chcesz dojść do perfekcji.
Dwa miesiące temu wpisałeś, że masz dobry popiół i niewiele szlaki tylko martwiła cię ilość spalonego paliwa. Nie wiem pl co dalej zmieniałeś ustawienia.
Z jednej strony masz dość tej zabawy a z drugiej ciągle je zmieniasz.
Wróć do ustawień z przed dwóch miesięcy i będzie OK.Pozdrawiam
-
AutorWpisy