Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 676 z 690 (wszystkich: 1,575)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76707
    SERWIS
    Uczestnik

    Wartość 0 świadczy o zwarciu przewodu od czujnika, no chyba że jest akurat taka temperatura na zewnątrz.
    Na próbę spróbuj w to miejsce wpiąć czujnik np. od zaworu lub cwu i sprawdź wartość wskazaną, a następnie czujnik temp. zewn. na krótkim przewodzie wepnij raz w wejście temp. zewn. a raz w np. cwu.
    W ten sposób sprawdzisz co jest nie tak jak należy.
    Oczywiście nie wykluczam również uszkodzenia czujnika.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: zbyt wysoka temperatura pracy w podtrzymaniu #76529
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Dobrze byłoby, gdybyś podał mi dane z menu użytkownika.
    Napisz mi jeszcze, jakiej średnicy i wysokości masz komin i czy kotłownia jest w piwnicy czy na parterze.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Utsawienia pieca Q HIT PLUS 25 KW #59935
    SERWIS
    Uczestnik

    Bez obawy o dmuchawę, nic się jej nie stanie. Pamiętaj tylko, że raz na rok należy przedmuchać ją sprężonym powietrzem.
    Wychodzimy z założenia, że dzięki modulacji, czyli minimalnym i maksymalnym obrotom, kocioł powinien do zadanej temperatury dążyć i w miarę zbliżania się do temperatury zadanej zmniejszać swą moc. W momencie zrównoważenia mocy kotła i obciążenia cieplego budynku kocioł powinien się ustabilizować i pracować ze stałą wartością temperatury.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: zbyt wysoka temperatura pracy w podtrzymaniu #76532
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Jeśli możesz to sprawdź w jakim czasie kocioł podchodzi pod te 85 stopni, Musimy wiedzieć, czy jest to efekt przegrzania w trybie praca czy przegrzewanie na skutek wysokiej mocy w podtrzymaniu.
    Napisz jak długo kocioł stoi w podtrzymaniu i czy palenisko się mocno zapada w podtrzymaniu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko 25 #78077
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Rzeczywiście widzę że przy obrotówce rant jest na tyle wysoki, że grzbiety przeszkadzają w rozłożeniu rusztu.
    Abym ponownie nie zapomniał napisz krótką wiadomość na adres serwisowy i spróbujemy Ci coś podesłać w celu podwyższenia ułożenia rusztu

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Utsawienia pieca Q HIT PLUS 25 KW #59937
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Tak jak myślałem, z kotłem i jego ustawieniami jest wszystko w porządku. Nie ma potrzeby ustawiać większej mocy kotła gdyż jeśli jest on w stanie uzyskać zadaną temperaturę to znaczy, że w momencie pracy jego moc była wręcz za wysoka.
    Jadąc samochodem trzymasz gaz na stałej wartości i jedziesz ze stałą prędkością obrotową silnika a nie naciskasz gazu po to by go odpuścić i ponownie naciskać.
    Oczywiście, jeśli będziesz potrzebował więcej mocy to ustaw większe obroty dmuchawy ale uważam to za błąd. Postój kotła w tzw. podtrzymaniu to największa z możliwych strat. W tym momencie występuje spalanie beztlenowe i intensywne wydzielanie sadzy, czyli czystego węgla i ujście tego węgla przez komin.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Kocioł nie osiąga tempratury zadanej #59924
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Zacznę od termostatu, jego funkcję masz jednak włączoną. Wyłącz termostat a zaświeci Ci się lampka termostatu i pompa będzie działała w trybie ciągłym.
    Ustaw obroty dmuchawy maksymalne na 5 i kocioł będzie się szybciej rozgrzewał.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: długie rozpalanie w piecu heiztechnik Q plus 25 kw #60552
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Napisz mi jak stary masz kocioł i czy czyściłeś kiedykolwiek wirnik dmuchawy?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Utsawienia pieca Q HIT PLUS 25 KW #59939
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Napisz mi jedno, czy przy moich sugerowanych nastawach kocioł jest w stanie osiągnąć temperaturę zadaną, czy nie?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76709
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Kolego Leszku, wydaje mi się, że jednak mamy poważny problem i wizyta serwisu będzie raczej konieczna. Niestety prawdopodobnie zarżnąłeś palnik.
    Jak piszesz masz problem ze zrywaniem zawleczek i szlaką zamiast sypkiego popiołu. Wszystko to jest następstwem zbyt dużej ilości powietrza. Krótko mówią z palnika zrobiłeś „rakietę” która daje dynamiczny i hałaśliwy płomień.
    Proponuję abyś otworzył przysłonę i obroty dmuchawy ustaw na 4. Pozostałe parametry ustaw następująco:
    1. czas pracy podajnika 10 s
    2. czas pauzy podajnika w stanie praca – 40 s
    3. czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 10 s
    4. krotność podawania paliwa w podtrzymaniu – 3
    5. czas oczekiwania w podtrzymaniu – 10 min
    6. bieg dmuchawy w podtrzymaniu 4
    7. temperatura ustawienia pieca 60C

    Powietrze musisz ustawić tak aby w popielniku nie było szlaki. Szlaka jest stopionym popiołem na skutek zbyt wysokiej temperatury, a wszystko to jest efektem zbyt dużych obrotów dmuchawy.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Tragiczne spalanie q eko duo #76620
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam kolego PZ, mam prośbę, zadzwoń na numer konsultanta pod któryś z naszych numerów i przez telefon załatwisz to znacznie szybciej. Kolega zapyta Cię o wszystkie istotne sprawy i podpowie, co i jak ustawić.
    W razie czegoś pisz, a ja postaram się pomóc.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustalenie ciągu kominowego #76536
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Twój komin w zupełności wystarczy na potrzeby kotła pelletowego o mocy 25 kW. Zadbaj jedynie abyś miał jakiś otwór nawiewowy do świeżego powietrza.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: q pellet duo 25kw #71391
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Mam prośbę abyś zadzwonił do naszego konsultanta a on poda Ci wszystkie ustawienia do Twojego kotła.
    Zadzwoń pod numer 664 784 500. Dobrze byłoby gdybyś był w tym czasie przy kotle.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Problem z sadzą #59950
    SERWIS
    Uczestnik

    W tym momencie zgłupiałem i nie wiem co powiedzieć, chyba tylko to, że ten typ tak ma.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76713
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Apon, myślę że na tą chwilę powinieneś tak zostawić, jak kocioł będzie miał większe obciążenie to będzie częściej pracował i temperatury te się bardziej wyrównają.
    Benik, czas odłączenia pompy ma znaczenie tylko przy aktywnym termostacie pokojowym w momencie, gdy pomieszczenie ma przekroczoną zadaną temperaturę.
    Czy masz podłączony taki termostat? Jeżeli tak to pompa powinna się wyłączyć nawet na dłużej aby nie przegrzewać pomieszczenia. Jeżeli nie masz takiego termostatu to po prostu wyłącz go w MENU TERMOSTATY
    Bądź też jeżeli tak jak piszesz masz podłogówkę to wybierz tryb pracy zawory podłogowy. Pompę podepnij pod pompę zawór a termostat pod termostat zaworu. W tym czasie po nagrzaniu pomieszczenia termostat spowoduje zamknięcie zaworu a pompa będzie pracowała ciągle.

    Pozdrawiam

Oglądasz 15 wpisów - 676 z 690 (wszystkich: 1,575)