    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Po pierwsze to jeżeli masz dużo podłogówki to sprawdź, jaką masz temperaturę powrotu wody do kotła. Prawdopodobnie na powrocie masz 25 stopni. W takiej sytuacji koniecznie musisz wykonać zabezpieczenie temperaturowe na powrocie, bo inaczej masz ryzyko znacznego skrócenia żywotności kotła, zwłaszcza przy drewnie. Widzę, że masz wymiennik płytowy, a to może minimalizować problem niskiego powrotu, zwłaszcza że pompa szybko Ci miesza, ale sprawdź to dla wszystkiego.
    Temperaturę na kotle trzymaj jak najwyższą a to sprawi, że będziesz miał lepsze spalanie i wyższą sprawność spalania.
    O co chodzi z tym czasem załączenia pomp, mam nadzieję, że chodzi Ci o temperaturę załączenia pompy? Ją możesz ustawić jak Ci się podoba, aby nie za nisko.
    Obroty minimalne ustaw na 1, maksymalne na 3 – 5. Przysłonę na dmuchawie przymknij tak, aby powstała szczelina 2 – 4 cm.
    Pompy wydaje mi się, że masz ustawione w porządku

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo 25 – problemy techniczne #77295
    SERWIS
    Uczestnik

    Myślałem o termostatach elektronicznych podłączonych do regulatora kotłowego. Działają one znacznie dokładniej, możesz wprowadzać dzięki nim ograniczenia temperatur w poszczególnych okresach dnia i tygodnia a i dzięki czasowym wyłączeniom pomp będziesz mieć oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
    Zawór masz podłączony pod automatykę, tak wynika z wcześniejszych wpisów. Sprawdź więc wskazanie temperatury zaworu na automatyce i sprawdź też jaka jest temperatura zadana zaworu?
    Sprawdź też, czy przypadkiem nie wypadł Ci czujnik zaworu, mam podejrzenie, że spadł gdzieś i dlatego zawór się otworzył wychładzając kocioł i przegrzewając podłogę.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: problem ze spalaniem groszku Chwałowice #76574
    SERWIS
    Uczestnik

    Na pierwszy rzut oka masz bardzo duże podawanie. Ja zwiększyłbym czas pauzy podawania na 50 sekund.
    Napisz mi, jaki masz typ dmuchawy, WPA 06 czy 07.
    Co do tej grudy to jest to gruda węgla czy gruda szlaki. Czy działa u Ciebie obrót, bo nie rozumiem dlaczego ta gruda się nie skruszyła?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: QHITplus11 #71301
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Nastawa kotła – 55 – 65 stopni
    Obroty minimalne – 1
    Obroty maksymalne – 2 – 4
    Czas przedmuchu – 5 sek
    Czas między przedmuchami – 5.0 minut.
    Przysłonę na dmuchawie otwórz na około 1 – 3 cm.
    Proponuję, abyś węgiel wsypywała do wyczyszczonego kotła a następnie rozpalaj od góry. Jeżeli chcesz dosypywać węgiel do palącego się kotła to nie dokładaj zbyt wielkiej ilości paliwa. Może wtedy dymić z komina.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo 25 – problemy techniczne #77297
    SERWIS
    Uczestnik

    Na teraz przymknij delikatnie zawór, mniej ciepłą pójdzie na instalację co spowoduje spadek temperatury w pomieszczeniach i podwyższenie temperatury na kotle.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo 25 – problemy techniczne #77298
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Zastanawiające jest to przegrzewanie pomieszczenia. Nie mam za bardzo czasu więc napisz mi czy masz termostaty pokojowe, jeśli nie to uważam że jest to obowiązkowy zakup.
    Niw iem czy niskie ciśnienie wody nie powodowało mniejszej wydajności pompy, a po uzupełnieniu wody odpowietrzyła się ona i woda ruszyła z kopyta wychładzając kocioł i podając dużą ilość wody do instalacji, Wydaje mi się to jako jedyne logiczne wytłumaczenie, no chyba że ktoś majstrował w tym czasie przy pompie lub przy zaworze.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76754
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Napisz mi czy te 3 stopnie to według Ciebie za mało czy za dużo?
    Moja opinia jest taka, że kocioł powinien być tak ustawiony, aby te przekroczenia temperatury były jak najniższe, a wręcz aby dążył i zbliżał się do temperatury zadanej, ale nie był w stanie jej osiągnąć.
    Kocioł tak jak samochód, powinien jechać cały czas bez zatrzymywania się i gazownia na starcie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: problem ze spalaniem groszku Chwałowice #76576
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Pierwsze pytanie, masz retortę stałą czy obrotową, jeżeli stałą to należy ją doszczelnić zgodnie z instrukcją.
    Proponuję, abyś nie regulował ilości powietrza przysłoną a wielkością obrotów dmuchawy.
    Napisz mi jaki masz ustawiony czas pauzy i obroty dmuchawy i czy zmieniałeś czasu pracy podajnika, jeśli tak to na jaki.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Tragiczne spalanie q eko duo #76628
    SERWIS
    Uczestnik

    Jeszcze jedno, na końcu karty gwarancyjnej (instrukcja obsługi kotła) jest zapis świadczący o konieczności zabezpieczenia kotła przed niskim powrotem i jest to warunek zachowania gwarancji.
    Jeśli zabezpieczysz kocioł przed niskim powrotem to temperatura wody kotłowej nie ma prawa spaść poniżej 50 – 45 stopni.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Tragiczne spalanie q eko duo #76629
    SERWIS
    Uczestnik

    Witaj AdanK!

    U ciebie jest inny problem.
    Masz ustawioną bardzo dużą moc i dlatego kocioł łyka dużo węgla. Powinieneś ustawić pauzę podawania na 50, a maksymalnie możesz zejść do 40 nie więcej.
    Co do wygaszania kotła to mocą kotła tego nie rozwiążesz.
    Musisz koniecznie wstawić w układ hydrauliczny coś co podniesie temperaturę wody powrotnej do kotła.
    Piszesz, że 95% systemu grzewczego to podłogówka. Zauważ, że z podłogi wraca woda o temperaturze 20 stopni i żaden kocioł nie jest w stanie tak szybko podgrzać takiej ilości wody. dlatego też temperatura kotła tak bardzo się waha.
    Powinieneś założyć albo coś w postaci sprzęgła hydraulicznego albo zawór mieszający na powrocie w taki sposób, aby woda wracająca do kotła nie miała niższej temperatury niż 40 – 50 stopni. Wtedy kocioł zacznie się odpowiednio sprawować.
    Jeżeli tego nie zrobisz to też licz się ze znacznie skróconą żywotnością kotła. Kocioł na dole zgnije, gdyż zimny powrót powoduje kondensację na ściankach od strony paleniska i przyspieszoną korozję.

    W razie dalszych pytań służę pomocą.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: prosze ustawienie pieca ht eko 15kw #71304
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Popiół nie powinien się zbrylać i z tej przyczyny zmniejsz obroty dmuchawy na początek o jeden.
    Obowiązkowo powinieneś kupić termostat pokojowy, a nawet dwa, jeden na obieg grzejnikowy i jeden na podłogówkę.
    Nie wolno podłączać pompy pod termostat, nigdy. Termostat należy podłączyć pod sterownik kotłowy a następnie dzięki odpowiednim ustawieniom będzie on powodował bądź wyłączanie pompy bądź zamykanie zaworu mieszającego odcinając dopływ gorącego czynnika do instalacji grzewczej.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Tragiczne spalanie q eko duo #76631
    SERWIS
    Uczestnik

    OK. Tak jak pisałem podnieś obroty dmuchawy o jeden i wydaje mi się że na tym musimy poprzestać. Co do ilości spalania to wydaje mi się że nie jest to najgorszy wynik.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Prośba o pomoc w ustawieniach #76603
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Zostaw na ten czas tak jak jest.
    Co do spalania to z tego co rozumiem rozgrzewasz i suszysz nowy dom?
    Wydaje mi się, że niestety musisz się z taką ilością spalania pogodzić, przynajmniej w pierwszym roku.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Tragiczne spalanie q eko duo #76633
    SERWIS
    Uczestnik

    W związku z tym zwiększ obroty dmuchawy o kolejną jednostkę.
    Nie pamiętam czy pytałem ale napisz mi czy masz stałą czy obrotową retortę. Jeśli stałą to czy była ona uszczelniana.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: USTAWIENIA AUTOMATYKI PIECA #71307
    SERWIS
    Uczestnik

    Przysłona na dmuchawie jest po to, aby ograniczyć przegrzewanie kotła lub jego wzbudzanie mimo wyłączonej dmuchawy. Dzieje się tak przy zbyt dużym ciągu kominowym.
    Kocioł posiada dwa stany pracy: pierwszy stan to praca gdy temperatura jest niższa od zadanej i wtedy włączona jest dmuchawa i produkowane jest ciepło, drugi stan to podtrzymanie, w tym czasie najlepiej byłoby aby kocioł nie produkował ciepła, lecz tak się nie da, ale ilość tego ciepła ma być minimalna. Cykliczne włączanie dmuchawy konieczne jest dla podtrzymania żaru i dla wypchania gazów gromadzących się w komorze paleniskowej.