Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,501 z 1,515 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Moduł internetowy #60822
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Do sterownika HT tronic 700 należy dokupić dedykowany moduł HT tronic Connect.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65306
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pisałeś, że masz nawiew z dwóch stron. Czy to jest nawiew w postaci zetki? Czy może inna forma kanału na zewnątrz?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65469
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pisałeś, że masz nawiew z dwóch stron. Czy to jest nawiew w postaci zetki? Czy może inna forma kanału na zewnątrz?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł Daspell 20kw, problem z CWU #74881
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności ustaw Tryb Termostat na NIE. To nie jest funkcja do normalnej pracy kotła – załączenie termostatu pokojowego występuje pod nazwą Wybór termostatu > uniwersalny lub EcoSter. Następnie musisz ustawić funkcję Wyłączenie pompy od termostatu na TAK – w przypadku, gdy chcesz wyłączać pompę przy zadziałaniu termostatu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł Daspell 20kw, problem z CWU #74899
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności ustaw Tryb Termostat na NIE. To nie jest funkcja do normalnej pracy kotła – załączenie termostatu pokojowego występuje pod nazwą Wybór termostatu > uniwersalny lub EcoSter. Następnie musisz ustawić funkcję Wyłączenie pompy od termostatu na TAK – w przypadku, gdy chcesz wyłączać pompę przy zadziałaniu termostatu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pulpit będzie dostępny w sprzedaży od początku listopada.

    Każdy producent sterownika ma wszystkie komponenty pasujące programowo i sprzętowo wyłącznie do danej marki. Sterowniki umożliwiają podłączenie uniwersalnych termostatów pokojowych jednakże przekazują one jedynie sygnał załącz/wyłącz bez typowej komunikacji.
    Można oczywiście, w niektórych przypadkach skonfigurować różne sterowniki poprzez łącza udostępnione przez producentów jednakże takie konfiguracje i dopasowania są realizowane przez firmy specjalizujące się w konfigurowaniu automatyk budynków (automatyka sterująca różnymi urządzeniami w budynku poprzez jeden główny sterownik). Takie rozwiązania są realne jednakże wiążą się z kosztami wyliczanymi indywidualnie do projektu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pulpit będzie dostępny w sprzedaży od początku listopada.

    Każdy producent sterownika ma wszystkie komponenty pasujące programowo i sprzętowo wyłącznie do danej marki. Sterowniki umożliwiają podłączenie uniwersalnych termostatów pokojowych jednakże przekazują one jedynie sygnał załącz/wyłącz bez typowej komunikacji.
    Można oczywiście, w niektórych przypadkach skonfigurować różne sterowniki poprzez łącza udostępnione przez producentów jednakże takie konfiguracje i dopasowania są realizowane przez firmy specjalizujące się w konfigurowaniu automatyk budynków (automatyka sterująca różnymi urządzeniami w budynku poprzez jeden główny sterownik). Takie rozwiązania są realne jednakże wiążą się z kosztami wyliczanymi indywidualnie do projektu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65308
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zanik napięcia spowoduje wyłączenie się podajnika i dmuchawy. Pellet dalej pali się na palniku, ponieważ komin zasysa powietrze przez wentylator. W przypadku poprawnego ciągu kominowego płomień kieruje się do wylotu palnika. Aby płomień się cofnął w takim wypadku musiałby nastąpić ciąg wsteczny w kominie – na przykład w przypadku podmuchów wiatru i niekorzystnie umiejscowionego komina względem kalenicy.

    Ważną kwestią jest odpowiedni dobór komina do instalowanego kotła – nigdy odwrotnie. Tak jak pisałem wcześniej kotły 5 klasy mają bardzo niską temperaturę spalin (100-130 stopni C przy mocy nominalnej) więc współpraca ze standardowym kominem ceglanym lub ceramicznym może być utrudniona – duża pojemność cieplna takich kominów uniemożliwia nagrzanie się przewodu kominowego do temperatury roboczej. Komin cały czas jest zimny więc i ciąg kominowy jest bardzo mały.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65471
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zanik napięcia spowoduje wyłączenie się podajnika i dmuchawy. Pellet dalej pali się na palniku, ponieważ komin zasysa powietrze przez wentylator. W przypadku poprawnego ciągu kominowego płomień kieruje się do wylotu palnika. Aby płomień się cofnął w takim wypadku musiałby nastąpić ciąg wsteczny w kominie – na przykład w przypadku podmuchów wiatru i niekorzystnie umiejscowionego komina względem kalenicy.

    Ważną kwestią jest odpowiedni dobór komina do instalowanego kotła – nigdy odwrotnie. Tak jak pisałem wcześniej kotły 5 klasy mają bardzo niską temperaturę spalin (100-130 stopni C przy mocy nominalnej) więc współpraca ze standardowym kominem ceglanym lub ceramicznym może być utrudniona – duża pojemność cieplna takich kominów uniemożliwia nagrzanie się przewodu kominowego do temperatury roboczej. Komin cały czas jest zimny więc i ciąg kominowy jest bardzo mały.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Aktywny termostat kotła – spadek temp. #74965
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Warto tylko pamiętać że każde rozpalanie kotła z niskiej temperatury (poniżej 45 stopni C) wiąże się z kondensatem na wymienniku, który skraca żywotność korpusu kotła (stal koroduje).
    Można oszczędzić kilka procent rocznie ale można też kilka lat wcześniej kupić nowy kocioł.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Aktywny termostat kotła – spadek temp. #74985
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Warto tylko pamiętać że każde rozpalanie kotła z niskiej temperatury (poniżej 45 stopni C) wiąże się z kondensatem na wymienniku, który skraca żywotność korpusu kotła (stal koroduje).
    Można oszczędzić kilka procent rocznie ale można też kilka lat wcześniej kupić nowy kocioł.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Aktywny termostat kotła – spadek temp. #74968
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zasada zawsze jest jedna.
    Kocioł spala tyle ile budynek zużywa ciepła. Można oszczędzać poprzez wyłączanie instalacji jednakże budynek, który się wychłodzi (ściany, stropy itp) trzeba ponownie nagrzać zużywając dodatkową energie. Bilans wyjdzie mniej więcej na zero.

    W przypadku gdy straty kominowe są duże ze względu na nieprawidłowy komin do kotła – np 180-200 mm średnicy do kotła 12-20 kW to stratą jest nawet postój, ponieważ wymiennik jest wychładzany przez duży przepływ zimnego powietrza przez nadwymiarowy
    komin.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Aktywny termostat kotła – spadek temp. #74988
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zasada zawsze jest jedna.
    Kocioł spala tyle ile budynek zużywa ciepła. Można oszczędzać poprzez wyłączanie instalacji jednakże budynek, który się wychłodzi (ściany, stropy itp) trzeba ponownie nagrzać zużywając dodatkową energie. Bilans wyjdzie mniej więcej na zero.

    W przypadku gdy straty kominowe są duże ze względu na nieprawidłowy komin do kotła – np 180-200 mm średnicy do kotła 12-20 kW to stratą jest nawet postój, ponieważ wymiennik jest wychładzany przez duży przepływ zimnego powietrza przez nadwymiarowy
    komin.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Heiztechnik q bio duo 17 kw nastawy #65480
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie ma sensu korygowanie jakichkolwiek nastaw pracy, ponieważ kocioł w chwili obecnej pracuje w podtrzymaniu lub mocy minimalnej (nieregulowanej). Jakiekolwiek zmiany nie przyniosą żadnych efektów.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Heiztechnik q bio duo 17 kw nastawy #65496
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie ma sensu korygowanie jakichkolwiek nastaw pracy, ponieważ kocioł w chwili obecnej pracuje w podtrzymaniu lub mocy minimalnej (nieregulowanej). Jakiekolwiek zmiany nie przyniosą żadnych efektów.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 1,501 z 1,515 (wszystkich: 2,723)