Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1Opiekun forum
Witam
W pierwszej kolejności należy ocenić dlaczego ponownie się rozpala. Może mieć zbyt mało paliwa na palniku podczas pracy lub podczas rozpalania. Nadmuch może być zbyt duży i wypala paliwo szybciej niż podaje.
Po ustaleniu kiedy to się dzieje możemy poprawić ustawienia w danym trybie.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wyłączenie kotła na okres letni:
1) Wysypujemy cały węgiel ze zbiornika.
2) Czyścimy podajnik i wymiennik kotła z osadów.
3) Zamykamy szczelnie kocioł i przysłonę na wentylatorze.
4) Otwieramy drzwi rewizyjne (wyczystkę) komina aby powietrze z kotłowni nie przechodziło przez kocioł tylko leciało prosto do komina. Unikniemy w ten sposób skraplania się wody na zimnych ściankach kotła.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sonda optymalizuje ilość powietrza dostarczonego do spalania badając poziom tlenu w spalinach. W przypadku zmieniających się warunków kominowych poprawia spalanie na palniku minimalizując stratę kominową. W przypadku małych kotów jej zalety nie są tak spektakularne w wynikach spalania jak w dużych kotłowniach więc nie jest tak popularna. Sonda jest przez Heiztechnik oferowana do kotłów bez dodatkowego rusztu, ponieważ spalanie na ruszcie mogło zaklejać sondę co wymuszało jej częste czyszczenie.
Podsumowując jest to kolejny element poprawiający sprawność kotła w zmiennych warunkach pogodowych.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ustawienie temperatury załączenia trybu lato i kilka stopni wyżej od wyłączenia (np. 5) powoduje, że jak kocioł się wyłączy przed południem to do wieczora się nie uruchomi.
Sterowanie pogodowe kotła obniża nastawę kotła i cały czas pracuje z tak niską nastawą.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Nie ma możliwości zmiany grzałki rurkowej na ceramiczną ze względu na konstrukcję mocowania.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Strona jest obecnie moderowana i nie jest w pełni funkcjonalna. W niedługim czasie wszystko powinno wrócić do prawidłowej pracy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Możesz profilaktycznie wydłużyć pracę podajnika 2 o 10% – nic złego się nie stanie.
Pellet zawsze jest z innego materiału, ponieważ trociny są z różnych drzew. Wilgotność paliwa tez jest zależna od sposobu składowania. Możesz kupić tę samą markę pelletu z różną wilgotnością.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Przymknij przysłonę na dmuchawie tak żeby została centymetrowa szczelina.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Fizycznie podajnik nie zapcha się poprzez nieprawidłowe mocowanie ślimaka. Pellet jako granulat zawsze spadnie do otworu pod podajnikiem.
Inicjację ściskania pelletu w rurze zawsze powoduje napełnienie się łącznika elastycznego i brak możliwości spadku granulatu do rury.Jeżeli łącznik napełnia się bardzo szybko to należy nawet podnieść parametr „Praca podajnika 2” o 15-20.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W przypadku, gdy na płycie nie ma osobnego wejścia do czujnika powrotu to istnieje tylko wyjście do czujnika temperatury spalin, gdzie umieszczamy czujnik CT2s. Możemy wykorzystać ten czujnik do pomiaru temperatury powrotu jednakże nie zmieniamy czujnika na inny model.
Jeżeli został ci jeden moduł mieszacza w module A lub B to możesz podłączyć pompę pod wyjście pompa mieszacza np. 3 i czujnik mieszacza 3 na powrót. W ustawieniach mieszacza załączamy funkcje tylko pompa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W ustawieniach serwisowych > Ustawienia palnika > praca jest parametr Praca podajnika 2. Zwiększ jego wartość o 10%. Spowoduje to wydłużenie jego pracy w stosunku do podajnika nr. 1.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Kotły na ekogroszek nie posiadają czujnika kontroli płomienia więc w celu weryfikacji spalania wykorzystuje się pomiar temperatury i wzrost temperatury w czasie. W przypadku, gdy temperatura nie wzrasta w długim okresie czasu to dla sterownika jest sygnał, ze coś pracuje nieprawidłowo lub w kotle wygasło.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Alarmy w ostatnim poście dotyczą przekroczenia maksymalnej temperatury kotła. Może być to spowodowane pracą z termostatem pokojowym.
Kocioł może się wyłączyć po spadku temperatury poniżej 35 stopni C.
Czy masz termostat pokojowy?
Sprawdź czy czujnik temperatury kotła nie jest spięty z innymi kablami.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Napisz do serwisu to wyślą Ci brakujący element.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sprawdź czy łącznik nie jest zbyt długi. Prawdopodobnie pellet w nim się zawiesza.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy