Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,786 z 1,800 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Q-Eko20 Duża ilość popiołu #75372
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Metoda ta jest trochę czasochłonna ale pozwala dużo wyjaśnić.
    Komin jest odpowiedzialny za wyciąganie spalin, większe znaczenie ma sprawny kanał napowietrzający (bez powietrza nie ma spalania).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dudnienie w rurach podczas pracy pieca #75313
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W tym modelu sterownika tryb Fuzzy Logic nie korzysta z nastaw trybu standardowego.
    Do regulacji FL masz moc maksymalną, minimalną, korektę podawania i nadmuchu.
    Ustaw moc maksymalną na 85%, minimalną na 25%, korektę nadmuchu na 100% i korektę podawania na 85%.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q-Eko20 Duża ilość popiołu #75374
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Że zdjęcia wynika, że 90% odpadu to przepalona szlaka i jasne bryły a tylko 5-10% stanowią niedopalone cząstki (chyba że źle widzę).

    W takim wypadku oznacza to że paliwo jest spalane prawidłowo a ilośč popiołu wynika po prostu z jakości paliwa.

    Możesz zrobić sobie mały test.
    Zasypując do pustego zbiornika ( poziom wyznacz na wysokości ramki na wlocie do podajnika) równo 100 kg paliwa. Oczyść popielnik i palenisko z popiołu aby nie było błędu.
    Po spaleniu wybierz popiół i go zważ.
    Następnie oddziel palne cząstki węgla od popiołu i zważ je.

    Uzyskasz procentowy udział całego odpadu oraz procentowy udział niedopalonego paliwa.
    Będziesz wiedział wszystko.

    Jeżeli cząstek palnych będziesz miał mniej niż 0,5 kg to pytanie czy warto coś zmieniać.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66585
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Spiek robi się poprzez stopienie popiołu i niepełnych części pelletu.

    W przypadku pelletu zrobionego w 100% z drewna czasem można spotkać naprawdę czysty produkt.
    W przypadku pelletu zrobionego z drewna i domieszek innej biomasy trzeba się przyzwyczaić do spieków.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell LuxGL #66375
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Cenę kotła uzyskasz u dystrybutorów (różną w zależności od sprzedawcy i wielkości zamówienia).
    Sprzedaliśmy już trochę tych kotłów więc myślę że niedługo ktoś się wypowie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wysoka temperatura podajnika #75240
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przepraszam za brak odpowiedzi ale przegapiłem temat.

    Temperatura podajnika zazwyczaj jest o 10-15 stopni C wyższa niż temperatura w kotłowni.

    Wzrost tej temperatury rzadko wynika z cofania się żaru. Najczęściej podczas postoju temperatura wzrasta poprzez promieniowanie żeliwnych elementów rozgrzanego palnika.

    W przypadku, gdy żar schodzi do kolana temperatura wzrasta powyżej 70.

    W przypadku kotłów o mocy 15-48 kW warto ustawić czas oczekiwania na 8-10 min i krotność podawania na 2 (przysłona na dmuchawiec otwarta na 1 cm).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dudnienie w rurach podczas pracy pieca #75315
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zwiększ nadmuchu na 100% w trybie standardowym o 2-3% lub korektę nadmuchu +5% w trybie FL.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: QPLUS COMFORT 25kw HT TRONIC 300 #66351
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawdź jak masz ustawioną zasuwę w popielnika. Ustaw ją na połowę (otwór odsłonięty do połowy).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem z piecem q eko 25 kw #66341
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw czas pauzy na 50 i obroty na 1. Przysłonę dmuchawy otwórz na 1 cm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: komin #75301
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Możesz zmniejszyć nadmuchu tak jak pisałem ale nie unikniesz wyciągania ciepła podczas postoju i małej mocy.

    Od pewnego czasu mamy w ofercie zawirowywacze spalin, które poprawiają sprawność odbioru ciepła i jednocześnie stawiają dodatkowy opór dla spalin więc w praktyce ograniczają przepływ powietrza przez kocioł.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT TRONIC 500 #66401
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw na około 17-20 cm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT TRONIC 500 #66403
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zgadza się. Idąc na skład węgla możesz kupić pięć rodzajów węgla (teoretycznie) sypanego z jednej hałdy.

    Zablokowaliśmy podawanie poprzez problemy jakie mieli użytkownicy (dwa parametry były problemem w regulacji).

    Nie ma możliwości odblokowania tego parametru. Musielibyśmy zrobić nowy soft. Po wysłaniu sterownika do producenta nie ma możliwości uzyskania zmian soft – zmiany, które są wprowadzone celowo warunkują gwarancję (minimalne nastawy itp) – z tego powodu nie można dopasować sobie dowolnego sterownika do kotła.

    W domowych warunkach możecie spróbować obniżyć deflektor – wystarczy stalowy łańcuch, który przejdzie przez oczko deflektora.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem z piecem q eko 25 kw #66345
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawdź sznury w drzwiach. Jakiej średnicy masz komin?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: komin #75303
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Bez regulatora ciągu lub jakiegoś dodatkowego zawirowywacza spalin stawiającego dodatkowy opór będzie problem z poprawnym wyregulowaniem kotła.
    Przy dużej mocy jeszcze nie będzie to dużym problemem, natomiast przy 50 i 30% mocy spalanie duża ilość ciepła poleci do komina.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: QPLUS COMFORT 25kw HT TRONIC 300 #66353
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw zawór mieszający na połowę i jednocześnie nastawę kotła na 65.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 1,786 z 1,800 (wszystkich: 2,723)