Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,966 z 1,980 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Ogrom pytań do serwisu #66856
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przepraszam za zwłokę.
    Głównym paliwem do AZB będą zrębki drzewne o wilgotności do 20-25%. Opcjonalnie będzie można spalać pellet lub inną biomasę.
    Na chwilę obecną testujemy urządzenia na różnego rodzaju biomasie (między innymi na trocinach).
    AZB będzie wyposażony w palnik z zapalarką oraz w mechaniczny zgarniacz szlaki.

    Więcej szczegółów na temat AZB będzie można uzyskać w drugiej połowie sierpnia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q pellet duo czy Ht daspell gl #66877
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przepraszam za zwłokę.

    Zasadniczą różnicą pomiędzy kotłami HT DasPell i Q Pellet Duo jest ruszt wodny występujący w drugim modelu. Jak z pewnością zauważyliście najnowszym modelem jest HT DasPell GL, który powstał poprzez zmodyfikowanie modelu HT DasPell. Jest on bardziej efektywny od kotłów Q Pellet duo ze względu na brak rusztu wodnego, który wychładza komorę paleniskową.

    Osobiście polecam kotły HT DasPell GL lub HT DasPell.

    Przy doborze kotła należy sugerować się zapotrzebowaniem budynku na moc. Wpływ na to ma głównie izolacja dachu, ścian, posadzki, fundamentów oraz okna drzwi i wentylacja.

    Nie warto sugerować się centymetrami, które jesteśmy w stanie odczytać mierząc poszczególną izolację – nawet najlepszy system izolacyjny zepsuje niewłaściwy fachowiec, który to wykonuje.

    Nie zgodzę się że nie można spalić poniżej 5 ton w domu o powierzchni 200 m2, ponieważ mam przykład 160 metrowego domu ogrzewanego do 22-23 oC bez użycia kominka, w którym zostało spalone przez cały sezon w kotle HT DasPell 20 (od października do kwietnia 3,5 tony pelletu za 700zł/t).

    Sugeruję sprawdzenie faktycznego działania izolacji kamerą termowizyjną , gdy na zewnątrz będzie około -10oC -15oC. Wtedy ładnie widać gdzie są mostki oraz gdzie firma zajmująca się izolacją zaklejała spoiny klejem zamiast pianą lub wełną (czasem z super zaizolowanego domu robi się piękna latarnia z witrażami).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Rodzaj Ekogroszku #75504
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Optymalnie spala się ekogroszek o kaloryczności 24-25 MJ i niskiej spiekalności.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Qpellet duo nie rozpala #66901
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności sprawdź czy na palenisku nie zalega szlaka (niepalne cząstki sklejające się w bryłę).
    Jeżeli palenisko jest czyste sprawdź działanie trzech urządzeń w sterowaniu ręcznym:
    1) Podajnik – pellet musi spadać do paleniska.
    2) Grzałka – włącz na kilka minut i sprawdź czy w palniku jest wyczuwalna podwyższona temperatura.
    2) Dmuchawa.

    Po tych działaniach w przypadku poprawnie działających urządzeń kocioł powinien pracować prawidłowo. Jeżeli, jedno z wymienionych urządzeń się nie uruchomi poprawnie to będzie to kierunek do działania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: wypalony wieniec zębaty #66904
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zużywanie się elementów palnika poprzez przepalenie nie podlega wymianie gwarancyjnej. Standardowa dwuletnia gwarancja obejmuje wady fabryczne czyli usterki, które wynikają z nieprawidłowo wykonanych elementów (wady odlewu, wady obróbki mechanicznej itp). Zużywanie się elementów palnika jest uzależnione od intensywności eksploatacji (moc na której pracuje, nadmiar powietrza, rodzaj paliwa – stosowanie węgla o zbyt dużej kaloryczności itp).
    W takim wypadku wianek należy zamówić i wymienić.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł HT PLUS 25 KW – nie pali się #59864
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Należy pamiętać, ze podgrzewanie ciepłej wody będzie realizowane w przypadku spadku temperatury na CWU o 5oC od zadanej oraz temperatura na kotle będzie minimum 5oC wyższa od aktualnej na CWU. Chcąc uzyskać na CWU 65oC należy ustawić zadaną na kotle na około 75oC (zawsze występują straty w przesyle więc 70 oC wychodzące z kotła nie oznacza, że taka sama temperatura dociera do zbiornika CWU).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76844
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W kotle Eko lub Eko Duo pellet można spalać w palnikach TRIO. Sam palnik posiada inne napowietrzenie dostosowane do pelletu (więcej powietrza trafia nad palenisko – w standardowym palniku węgiel potrzebuje większej ilość powietrza pod paleniskiem więc spalanie pelletu może prowadzić do zaniżania się żaru i powstawania zgorzeli w kolanie).
    Dodatkowo palnik Trio jest wyposażony w strażak, który w przypadku zaniku prądu i cofnięcia płomienia do rury podajnika zaleje palenisko wodą.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO 17kW – USTAWIENIA NA LATO CWU #75511
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy dysza powietrza wtórnego jest zaślepiona (zatkana wkręcanym korkiem)? Do spalania węgla musi być zaślepiona.
    Jeżeli tak to obróć ją w stronę ściany kotła i skoryguj parametr:
    Czas oczekiwania – 10 min

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO 17kW – USTAWIENIA NA LATO CWU #75513
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy masz kanał doprowadzający powietrze do kotłowni?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: cwu funkcja lato #67572
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ścianki kotła zrobiły się mokre, ponieważ niska temperatura wody zainicjowała kondensację na ściankach. Jest to w tym wypadku krótkotrwałe więc nie ma się czym przejmować.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: cwu funkcja lato #67574
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W trybie Lato kocioł pracuje tylko w czasie podgrzewania CWU więc kocioł może nie zostać dogrzany do temperatury zadanej.
    Użytkowanie takie nie jest szkodliwe dla kotła, ponieważ podgrzewanie wody trwa krótko i jest realizowane zazwyczaj raz dziennie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell Revo mini 15kw – głośne skrzypienie . #66922
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zgłoś sprawę do serwisu. Zweryfikujemy sytuację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Das Pell 12 kw #66925
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł z podajnikiem można zamówić z przyłączem kominowym z góry – dopłata 5% do ceny katalogowej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Tryb pracy kotła #66928
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Tryb standardowy moduluje mocą korzystając z parametrów Histereza H1 i Histereza H2.
    Przykład:
    Temperatura zadana – 70oC
    Histereza H1 – 5oC
    Histereza H2 – 10oC

    W momencie, gdy temperatura na kotle będzie znajdowała się 10 oC (H2) od nastawy to moc palnika spadnie do 50%. W przypadku, gdy temperatura na kotle będzie znajdowała się 5 oC moc palnika spadnie do 30%.
    Regulacja w trybie standardowym umożliwia swobodne wyregulowanie modulacji.

    W trybie Fuzzy Logic palnik pracuje na mocy 100% do nastawy kotła. Kilka stopni przed osiągnięciem temperatury zmniejsza moc aby docelowo osiągnąć nastawę + 5 oC.

    Osobiście sugeruję korzystanie z trybu standard, ponieważ umożliwia on większe możliwości regulacyjne.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wygaszony piec – woda na ściankach #66932
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Po wygaszeniu kotła należy go szczelnie zamknąć i otworzyć drzwi wyczystki kominowej aby powietrze nie cyrkulowało przez wymiennik.
    Woda z wilgotnego ciepłego powietrza skrapla się na zimnych ściankach wymiennika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 1,966 z 1,980 (wszystkich: 2,723)