  • W odpowiedzi na: Ustawienia pieca EKO DUO #67479
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Automatyka umożliwia obsługę zaworu mieszającego regulując temperaturę instalacji.

    Montaż siłownika umożliwia sterowanie pogodowe instalacją zmieniając temperaturę instalacji wraz ze zmianą temperatury zewnętrznej.

    Termostaty praktycznie zapewniają oszczędność w spalaniu paliwa jednakże sterowanie pogodowe stabilizuje płynność przekazywania ciepła na budynek ograniczając skokową pracę kotła (termostaty na grzejnikach odcinają odbiór i tym samym równie gwałtownie go zwiększają). Płynna praca kotła sprzyja niższemu zużyciu paliwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: praca red pellet duo #67388
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł się wygasza ponieważ tak jest u Ciebie ustawiony. Budynek nie nagrzewa się do zadanej temperatury, ponieważ temperatura na instalację jest za niska – podnieś nastawę zaworu o 5oC.

    Jeżeli chcesz, aby kocioł pracował w trybie ciągłym to ustaw go następująco:

    Histereza kotła – 3oC
    Czas nadzoru – 30 min
    Czas podawania nadzór – 2,5s
    Czas cyklu nadzór – 60s
    Moc nadmuchu nadzór – 30%
    Po tych regulacjach zweryfikuj czy palenisko nie wygasa z powodu zbyt małej ilości paliwa.

    Grzałka zużywa się w przypadku braku chłodzenia – jeżeli zalega na niej popiół lub szlaka. W przypadku, gdy palnik jest regularnie czyszczony i raz w roku wysypywane wszystko z komory powietrznej to grzałki pracują nawet po 5 lat i więcej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie pompą kotła #67404
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Napisz jaką masz wersję programu a zweryfikuje sytuację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca EKO DUO #67481
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Gieronimo obroty dmuchawy maksymalnie można odblokować do 24 (25 w nowszych wersjach) jednakże celowo zostały one zablokowane, ponieważ w małych kotłach nadmuch jest wystarczający

    MARCIN80A na twoim miejscu w trybie ekspresowym wykonałbym napowietrzenie kotłowni, bo jak potrujesz rodzinę tlenkiem węgla to na reakcję może być za późno.

    Napowietrzenie jest potrzebne w celu dostarczenia powietrza do spalania – stwierdzanie że dostępne jest duże pomieszczenie jest błędne. Można to porówna do oddychania mając na głowie założony duży (np. 200l) foliowy worek – zastanów się a jak długo wystarczyłoby Ci powietrza.
    Swoją drogą kto odbierał kotłownię bez napowietrzenia? W tym momencie według przepisów bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku kotłownia powinna zostać zamknięta i wyłączona z eksploatacji do czasu wykonania napowietrzenia kotłowni.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: dobor kotla #67430
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    w celu doboru mocy kotła konieczna jest wiedza na temat wykonania budynku (izolacja ścian, stropu, posadzki itp).
    Jeżeli zdecydowałbyś się spalać pellet na palniku i ewentualnie drewno na ruszcie to mogę polecić model HT DasPell z automatycznym rozpalaniem.
    W przypadku, gdy paliwem będą też ziarna zbóż mogę polecić kocioł HT Bio Duo jednakże pracuje on w trybie ciągły więc nie jest tak wygodny w użytkowaniu jak typowy kocioł na pellet.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca 17 kw HT tronic 522 #67775
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W popielniku jest sam popiół więc nie wiem w czym jest problem. Według mnie spalanie jest prawidłowe.
    Przymknij ewentualnie przysłonę na dmuchawie, aby pozostała szczelina nie większa niż 1,5 cm.
    Ilość spalanego węgla jest uzależniona od odbiorów ciepła i kaloryczności węgla.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wykwity na kominie. #67433
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Warto włożyć wkład stalowy z blachy kwaso i żaroodpornej, aby komin był szczelny. Mogę polecić firmę MK Żary, w której pomogą Ci dobrać wkład.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: sterownik #67443
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W jakim sensie sterownik ma być wymieniony na najnowszy model? Możliwe że można wgrać najnowszy soft.
    Podaj wersję programu, a będę mógł coś pomóc.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70672
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zwiększyły się odbiory ciepła i moc nie pokrywa strat.

    Nie ma w tym nic złego, że kocioł się nie wyłącza.

    Jeżeli chcesz to podnieś moc na 50% (praca 4,5s i nadmuch 36%) oraz na 30% (praca 3s i nadmuch 30%).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76910
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Napowietrzenie kotłowni jest to kanał doprowadzający powietrze do kotłowni z zewnątrz. Prawidłowo wykonuje się go jako kanał „zetowy”.

    Czy masz ten palnik uszczelniony (talerz paleniska leżący na komorze powietrznej)?
    Uszczelnienie wykonujemy uszczelniaczem odpornym na temperatury 1500oC.

    Po uszczelnieniu przymknij przysłonę na dmuchawie, aby pozostała szczelina nie większa niż 1,5 cm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: podajnik #67446
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Podajnik może się załączyć w tryb ciągły w przypadku, gdy podczas pracy zmieniamy ustawienia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76912
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Napisz jakiej wielkości masz napowietrzenie kotłowni.
    Zamieść jakieś zdjęcia paleniska.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PLUS DR 20 kW – uzyskanie minimalnej mocy #67453
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustawianie parametrów w kotle na drewno zależy w głównej mierze od ciągu kominowego.

    Załóżmy, że komin dobrany jest do kotła prawidłowo.

    Sugerowane nastawy wstępne:
    Obroty minimalne – 1
    Obroty maksymalne – 3
    Czas przedmuchu – 10s
    Czas pomiędzy przedmuchami – 3 min

    Przysłony boczne powietrza wtórnego ustaw do połowy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca EKO DUO #67505
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł prawdopodobnie pracuje długo w podtrzymaniu.

    Popraw dwa parametry:
    Czas oczekiwania – 8 min
    Krotność podawania – 3

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: TRYB POGODOWY CO #75557
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Takie ustawienia są tragiczne.
    Zauważ że już przy temperaturze -10 na zewnątrz zawór otworzy się maksymalnie i nie masz żadnego podmieszania. Jeżeli temperatura spadnie na przykład do -15 to nie będziesz miał możliwości podnieść temperatury ogrzewania.

    Poza tym jeżeli rzeczywiście potrzebujesz takich temperatur na instalacji to oznacza że grzejesz całkowicie nieizolowany budynek i musisz ustawić temperaturę na kotle na 75-80oC.

    Nastawa 20 stopni na zaworze może wynikać z błędu w programie. Napisz zgłoszenie na serwis, a podjedzie serwisant i wgra nowy soft.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik