Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1Opiekun forum
Witam
Praca kotła w połączeniu z przewymiarowanym kominem i brakiem regulatora ciągu skutkuje większym spalaniem.
Pamiętajcie, że nastawy, które podajemy na forum są racjonalne przy podawaniu 10,5 kg/h ( w każdym przypadku należy wykonać indywidualne przeważenie) oraz żądanym ciągu kominowym. W praktyce nadmuchy w poszczególnych progach mocy należy zmniejszać (czasami nawet do 30-35% w przypadku kominów o średnicy 200 mm – kotły 12-35kW).
Zbyt duży ciąg kominowy to też straty podczas postoju kotła – nie mamy spalania na palniku więc nie jest nam potrzebne powietrze, które przy dużym ciągu bardzo szybko studzi wymiennik kotła.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Spalanie drewna na ruszcie:
1) Układamy drewno i popalamy z jednej strony.
2) W przypadku, gdy stwierdzimy że podpalony wsad nie zgaśnie zamykamy drzwi i włączamy start. Pod żadnym pozorem nie czekamy przy otwartych drzwiach, aż drewno mocno się rozpali.
3) W przypadku, gdy chcemy dołożyć przegarniamy żar na jedną stronę i układamy drewno. Drewno będzie spalało się stopniowo (nie całą objętością) i smolenie się zmniejszy.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Kocioł na drewno powinien pracować bez zatrzymywania na podtrzymanie żaru ponieważ drewno w rozgrzanym palenisku odgazowuje a w postoju dmuchawa nie pracuje więc nie ma powietrza do spalania. Wynikiem takiej pracy jest smoła.
W celu zapewnienia optymalnej pracy kotły na drewno zazwyczaj zasilają bufor, który magazynuje nadmiar energii.
Zmniejsz obroty dmuchawy na 2 i otwórz boczne kanały do połowy.
Drewno iglaste ma w sobie żywicę co w przypadku spalania będzie skutkowało zasmoleniem w kotle i kominie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
1) Ilość przewałów jest uzależniona o mocy kotła – na schemacie jest przykładowy model.
2) Kanały zaczynają się równo z rusztem, osady,które wpadną o środka spadają do popielnika. W przypadku spalania paliwa od góry i utrzymywaniu temperatury kotła na poziomie 65oC kanały praktycznie są bezobsługowe.
3) Można zamówić drzwi dolne z klapką – koszt to 246 zł brutto. Na prawej bocznej ścianie znajduje się mufa do miarkownika ciągu.
4) Dysza powietrza wtórnego działa tylko wtedy, gdy ruszt jest zasypany paliwem. Dysza nie ma niezależnego połączenia z dmuchawą.
5) Zawór należy okresowo sprawdzić – sprawdzenie należy wykonać według zaleceń producenta. Staram się nie zagłębiać w sprawy hydrauliczne.Pozdrawiam
Serwis HeiztchnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sprawdź czy napowietrzenie kotłowni jest drożne. Jeżeli jest drożne to zweryfikuj czy podczas pracy na palniku jest kopiec żaru o wysokości około 3-4 cm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ekogroszek:
PRA – 10
PAU – 50
CDP – 5
COC – 10
PPO – 2Pellet:
PRA – 10
PAU – 40
CDP – 5
COC – 8
PPO – 1Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Przymknij przysłonę, aby szczelina nie była większa niż 1,5 cm.
Podnieś temperaturę kotła do 65oC.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sznur należy wymieniać w przypadku, gdy nie spełnia swojej funkcji uszczelniających – może to być rok lub więcej w zależności od intensywności otwierania drzwiczek.
Sznura niczym nie smarujemy.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ustaw czas między przedmuchami na 5,5 min.
Jest to kocioł górnego spalania, który zasypujemy do najwyższego otworu kanałów napowietrzających znajdujących się na tylnej ścianie. Następnie rozpalamy kocioł od góry i zaraz po rozpaleniu się rozpałki zamykamy szczelnie drzwi i włączamy start. Po wypaleniu całego wsadu czyścimy ruszt i czynność powtarzamy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czy kocioł jest rozpalany od góry?
Jakiej wielkości jest napowietrzenie kotłowni?Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Dobór mocy kotła zależy od zapotrzebowania ciepła przez budynek zależnego od zastosowanej izolacji.
Linia GreenLine będzie rozszerzana jednakże nie przewidujemy wersji o mocy 15kW.
W kotłach serii GreenLine zostało zoptymalizowane spalanie co zaowocowało sprawnością powyżej 90%.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sprawdź drożność kanału napowietrzającego kotłownię – bez powietrza nie ma spalania.
Sugeruję wyczyszczenie komory powietrznej palnika – okrągła pokrywa pod palnikiem.Ustaw nastawy wstępne:
Czas pracy podajnika – 10
Czas pauzy podajnika – 50
Krotność podawania – 2
Czas oczekiwania – 10
Obroty dmuchawy – 1 (szczelina 2 cm)Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wstępne nastawy do owsa:
PRA – 10
PAU – 40
CDP – 5
COC – 8
PPO – 1
OFS – 1 (przysłona na dmuchawie otwarta na maksymalnie 2 cm)
BPO – 1Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Jaki masz palnik – stały czy obrotowy? Jeżeli stały to zweryfikuj czy palnik był uszczelniony uszczelniaczem wysokotemperaturowym.
Jakiej wielkości napowietrzenie kotłowni masz zrobione (średnica kanału)?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Najekonomiczniej jest, gdy kocioł pracuje bez przechodzenia w postój jednakże trudno jest idealnie dopasować moc do takiej pracy.
W praktyce sugeruję ustawić każdy próg mocy (100%, 50%, 30%) z jak najmniejszą ilością powietrza, następnie ustawić wysoką temperaturę kotła (70oC) i dużą Histerezę kotła (15oC).Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy