Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 2,461 z 2,475 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: za duże spalanie #75787
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    EWA wprowadź poniższe nastawy bo obecne nadają się jedynie do utylizacji węgla:

    Temperatura kotła – 65oC
    Nastawa CO min – 35oC
    Temperatura załączenia pomp – 45oC
    Czas pracy podajnika – 10s
    Czas pauzy podajnika – 5s x 10
    Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
    Krotność podawania – 2
    Czas oczekiwania – 10 min
    Obroty dmuchawy – 1
    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
    Czas przesypywania – 5 min
    Obroty dmuchawy wzrost – 1

    Przysłonę na dmuchawie otwórz tylko tyle, aby szczelina nie była szersza niż 2 cm.
    W przypadku gdy masz palnik stały to należy go uszczelnić (według instrukcji obsługi podajnika).

    Nastawy, których nie możesz regulować dotyczą funkcji, które są u Ciebie nieaktywne. Nastawa kosza jest ustalona odgórnie i nie można jej regulować.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: sterownik – zasada działania? #59536
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W celu zapewnienia komfortu cieplnego w domu sugeruję ustawienie temperatury na kotle na poziomie 65-70oC i ustawieniu zaworu mieszającego na temperaturę według uznania (np.40-45oC – w zależności od zapotrzebowania). Kocioł należy zasypać węglem do najwyższego otworu napowietrzającego znajdującego się na tylnej ścianie paleniska i rozpalić od góry. Ustawiamy obroty minimalne na 1, a maksymalne na 3 (jeżeli kocioł nie będzie osiągał zadanej temperatury można je podnieść delikatnie wyżej).
    Powyższe wskazówki ustabilizują pracę kotła. Montaż termostatu pokojowego wyłączając pompę zapewni utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.
    Po wprowadzeniu w życie tych zleceń zweryfikuj spalanie w kotle.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia fabryczne q pellet duo 15 #68395
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nastawy w Modulacji mocy:
    100% Moc nadmuchu – 42%
    100% Praca podajnika – 9s
    50% Moc nadmuchu – 38%
    50% Praca podajnika – 6s
    30% Moc nadmuchu – 28% (jeżeli nie będzie można zejść poniżej 30% to należy zmniejszyć minimalne w serwisie)
    30% Praca podajnika – 3s
    Minimalna moc kotła w FL – 20%
    Maksymalna moc kotła w FL – 65%
    Histereza kotła 15 oC
    Temperatura zadana kotła – 70oC

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Różnica między Q Pellet Duo a HT Daspell #68350
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wskazane model różnią się głównie rusztem dodatkowym oraz szczegółami wymiennika. W Q Pellet Duo jest ruszt wodny, a HT DasPell wyposażyliśmy w ruszt żeliwny. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady.
    Proponuję HT DasPell 12.
    Model ten wyposażamy w jeden model palnika – Xmini marki Pellas.
    Zamiast zbiornika standardowego można zastosować dowolny zbiornik jednakże jaki sens ma zastawianie kotłowni nieporęcznym Big Bagiem skoro dom ma małe zużycie energii – nie będzie spalał dużych ilości pelletu. Zbiornik do pelletu musi w dolnej części zwężać się, aby pellet obsypywał się. Pobieranie z Big Baga będzie kończyło się po powstaniu w nim leja (pozostanie około 1/3 objętości).
    Sugeruję standardową wersję z zasobnikiem podstawowym o pojemności 200 dm3.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia fabryczne q pellet duo 15 #68397
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Mogę podać Ci nastawy po uzyskaniu informacji z którego roku posiadasz kocioł oraz wersji sterownika (np. Eco Max 800P).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70929
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Długość czasu nadzoru powinna wynosić tyle ile średni czas postoju, aby kocioł nie musiał wygaszać palnika.
    Wysoka temperatura na kotle poprzez pracę w nadzorze powstanie w przypadku zbyt dużych dawek podawanego paliwa. Proszę wydłużyć cykl nadzoru oraz zmniejszyć nadmuch w nadzorze.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: spieki #68353
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Osady na wymienniku kotła świadczą o nadmiarze powietrza (szary pył) czyli nie ma tu mowy o niedopalaniu. Zmniejsz obroty dmuchawy do minimum. Jeżeli masz możliwość to kup kilka worków innego węgla na próbę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70931
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Praca pompy nie ma wpływu na rozpalanie się kotła po spadku temperatury o wartość histerezy kotła. Sprawdź co się pojawia na wyświetlaczu w przypadku, gdy temperatura na kotle jest niższa o wartość Histerezy kotła od nastawy kotła (70 – 15 = 55oC). W lewym górnym rogu powinno pojawić się Rozpalanie. Czy w tym momencie nie wyświetla się literka T obok temperatury kotła?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Tronic 500 – pompy #68363
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Najlepiej, gdyby nastawa kotła nie była niższa niż 65-70oC.
    Na powrocie zalecamy ustawienie 55oC.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70934
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zaleca się, aby pompa od podłogówki pracowała bez wyłączania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: spieki #68355
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wygląd popiołu zależy od węgla jaki jest spalany. Jak masz możliwość to zamieść zdjęcie paleniska i popiołu, a postaram się pomóc.
    Napisz czy coś się zmieniło po wprowadzeniu sugerowanych przeze mnie nastaw.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68430
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Spróbuj wydłużyć Czas cyklu w nadzorze.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Tronic 500 – pompy #68365
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pompa kotła wyłącza się 5oC wyżej od nastawy powrotu, a załącza się, gdy temperatura spadnie poniżej nastawy.

    Pompa CO pracuje zawsze od temperatury załączenia pomp. Może się wyłączać jedynie , gdy do sterownika kotła podłączymy termostat pokojowy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70936
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Po aktywacji funkcji Wyłączenie pompy od termostatu (ustawienie na TAK) na sygnał od termostatu reaguje tylko pompa CO. Kocioł pracuje według temperatury zadanej i Histerezy kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: spieki #68357
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności musimy ustalić jaki palnika posiadasz. Jeżeli jest palnik z paleniskiem stałym no sprawdź czy jest uszczelniony (uszczelniamy uszczelniaczem wysokotemperaturowym powyżej 1200 oC).

    Następnie popraw ustawienia:
    Czas pauzy podajnika – 50 s
    Obroty dmuchawy – wentylator WPA 07 – 2, wentylator WPA 06 – 1 (przysłona na dmuchawie przysłonięta, aby pozostała szczelina nie większa niż 2 cm).
    Czas oczekiwania – 10 min
    Krotność podawania – 2

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 2,461 z 2,475 (wszystkich: 2,723)