Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
EWA wprowadź poniższe nastawy bo obecne nadają się jedynie do utylizacji węgla:
Temperatura kotła – 65oC
Nastawa CO min – 35oC
Temperatura załączenia pomp – 45oC
Czas pracy podajnika – 10s
Czas pauzy podajnika – 5s x 10
Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
Krotność podawania – 2
Czas oczekiwania – 10 min
Obroty dmuchawy – 1
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Czas przesypywania – 5 min
Obroty dmuchawy wzrost – 1Przysłonę na dmuchawie otwórz tylko tyle, aby szczelina nie była szersza niż 2 cm.
W przypadku gdy masz palnik stały to należy go uszczelnić (według instrukcji obsługi podajnika).Nastawy, których nie możesz regulować dotyczą funkcji, które są u Ciebie nieaktywne. Nastawa kosza jest ustalona odgórnie i nie można jej regulować.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W celu zapewnienia komfortu cieplnego w domu sugeruję ustawienie temperatury na kotle na poziomie 65-70oC i ustawieniu zaworu mieszającego na temperaturę według uznania (np.40-45oC – w zależności od zapotrzebowania). Kocioł należy zasypać węglem do najwyższego otworu napowietrzającego znajdującego się na tylnej ścianie paleniska i rozpalić od góry. Ustawiamy obroty minimalne na 1, a maksymalne na 3 (jeżeli kocioł nie będzie osiągał zadanej temperatury można je podnieść delikatnie wyżej).
Powyższe wskazówki ustabilizują pracę kotła. Montaż termostatu pokojowego wyłączając pompę zapewni utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.
Po wprowadzeniu w życie tych zleceń zweryfikuj spalanie w kotle.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Nastawy w Modulacji mocy:
100% Moc nadmuchu – 42%
100% Praca podajnika – 9s
50% Moc nadmuchu – 38%
50% Praca podajnika – 6s
30% Moc nadmuchu – 28% (jeżeli nie będzie można zejść poniżej 30% to należy zmniejszyć minimalne w serwisie)
30% Praca podajnika – 3s
Minimalna moc kotła w FL – 20%
Maksymalna moc kotła w FL – 65%
Histereza kotła 15 oC
Temperatura zadana kotła – 70oCPozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wskazane model różnią się głównie rusztem dodatkowym oraz szczegółami wymiennika. W Q Pellet Duo jest ruszt wodny, a HT DasPell wyposażyliśmy w ruszt żeliwny. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady.
Proponuję HT DasPell 12.
Model ten wyposażamy w jeden model palnika – Xmini marki Pellas.
Zamiast zbiornika standardowego można zastosować dowolny zbiornik jednakże jaki sens ma zastawianie kotłowni nieporęcznym Big Bagiem skoro dom ma małe zużycie energii – nie będzie spalał dużych ilości pelletu. Zbiornik do pelletu musi w dolnej części zwężać się, aby pellet obsypywał się. Pobieranie z Big Baga będzie kończyło się po powstaniu w nim leja (pozostanie około 1/3 objętości).
Sugeruję standardową wersję z zasobnikiem podstawowym o pojemności 200 dm3.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Mogę podać Ci nastawy po uzyskaniu informacji z którego roku posiadasz kocioł oraz wersji sterownika (np. Eco Max 800P).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Długość czasu nadzoru powinna wynosić tyle ile średni czas postoju, aby kocioł nie musiał wygaszać palnika.
Wysoka temperatura na kotle poprzez pracę w nadzorze powstanie w przypadku zbyt dużych dawek podawanego paliwa. Proszę wydłużyć cykl nadzoru oraz zmniejszyć nadmuch w nadzorze.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Osady na wymienniku kotła świadczą o nadmiarze powietrza (szary pył) czyli nie ma tu mowy o niedopalaniu. Zmniejsz obroty dmuchawy do minimum. Jeżeli masz możliwość to kup kilka worków innego węgla na próbę.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Praca pompy nie ma wpływu na rozpalanie się kotła po spadku temperatury o wartość histerezy kotła. Sprawdź co się pojawia na wyświetlaczu w przypadku, gdy temperatura na kotle jest niższa o wartość Histerezy kotła od nastawy kotła (70 – 15 = 55oC). W lewym górnym rogu powinno pojawić się Rozpalanie. Czy w tym momencie nie wyświetla się literka T obok temperatury kotła?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Najlepiej, gdyby nastawa kotła nie była niższa niż 65-70oC.
Na powrocie zalecamy ustawienie 55oC.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zaleca się, aby pompa od podłogówki pracowała bez wyłączania.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wygląd popiołu zależy od węgla jaki jest spalany. Jak masz możliwość to zamieść zdjęcie paleniska i popiołu, a postaram się pomóc.
Napisz czy coś się zmieniło po wprowadzeniu sugerowanych przeze mnie nastaw.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Spróbuj wydłużyć Czas cyklu w nadzorze.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Pompa kotła wyłącza się 5oC wyżej od nastawy powrotu, a załącza się, gdy temperatura spadnie poniżej nastawy.
Pompa CO pracuje zawsze od temperatury załączenia pomp. Może się wyłączać jedynie , gdy do sterownika kotła podłączymy termostat pokojowy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Po aktywacji funkcji Wyłączenie pompy od termostatu (ustawienie na TAK) na sygnał od termostatu reaguje tylko pompa CO. Kocioł pracuje według temperatury zadanej i Histerezy kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności musimy ustalić jaki palnika posiadasz. Jeżeli jest palnik z paleniskiem stałym no sprawdź czy jest uszczelniony (uszczelniamy uszczelniaczem wysokotemperaturowym powyżej 1200 oC).
Następnie popraw ustawienia:
Czas pauzy podajnika – 50 s
Obroty dmuchawy – wentylator WPA 07 – 2, wentylator WPA 06 – 1 (przysłona na dmuchawie przysłonięta, aby pozostała szczelina nie większa niż 2 cm).
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy