Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 2,566 z 2,580 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: nowy urzytkownik red eco duo 25kw ht tronic 520 #77558
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Skróć czas pauzy podajnika o 5s, jeśli kopiec nie wzrośnie to o 8s.

    Jeżeli podniesiesz temperaturę na kotle do 65 stopni to temperatura na instalacji także wzrośnie więc będziesz musiał przymknąć zawór (do tego on służy).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT tronic 500 – brak wyboru w menu algorytmu pracy #68566
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czas pracy zaworu – 5 s (zawór powyżej 120 s/90stopni), 4 s (zawór poniżej 120s/90 stoni)
    Czas pauzy zaworu – 20 s
    Histereza zaworu – 1 stopień C
    Amplituda zaworu – 5 stopni C

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT tronic 500 – brak wyboru w menu algorytmu pracy #68568
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Algorytm pracy jest fabrycznie ustawiony na wartość 2 (wyłączanie pompy w przypadku zadziałania termostatu). Algorytm 0 powodowałby przejście w tryb podtrzymania niezależnie od temperatury na kotle – co przy zbyt niskich temperaturach wody w kotle niekorzystnie wpływałoby na jego żywotność.
    Po wyłączeniu pompy od termostatu kocioł szybko osiąga zadaną temperaturę i przechodzi do podtrzymania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nie mogę dogrzać domu – jak ustawić piec na 100%? #75851
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności skróć czas pauzy podajnika do 50 s i przysłoń przysłonę na dmuchawie, aby pozostała szczelina nie większa niż 2 cm. W takiej konfiguracji powinien się pojawić większy kopiec żaru na palenisku (docelowo 3-4 cm). Jeżeli będzie jeszcze zbyt mały to skróć pauzę do 45 s.

    Dodatkowo ustaw:
    Czas oczekiwania – 8 min
    Krotność podawania – 2
    Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1

    Montaż regulatora ciągu w kominie ustabilizuje pracę kotła (zwłaszcza w czasie wietrznej pogody).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: kocioł zasypowy 15kw #59578
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli wentylator głośno pracuje to warto zobaczyć czy przeciwwaga regulująca zamykanie się klapki odcinającej (nakrętki na gwintowanym trzpieniu) jest stabilnie skręcona.

    Sprawdź też w menu serwis parametr Typ dmuchawy > jeżeli to kocioł oddany do sprzedaży hurtowej w ostatnich miesiącach to powinno być ustawione WPA 06 (WPA 120).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78301
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Cichy 0307 grzałkę możesz zamówić poprzez dystrybutora u którego zakupiłeś kocioł lub wysyłając zamówienie emailem na zamowienia@heiztechnik.pl.

    Andrzejk popraw ustawienia rozpalania w Ustawieniach serwisowych:

    Nadmuch rozpalania – 23%
    Czas rozgrzewania – 220 s

    Jeżeli to nie pomoże to podnieś o 5 s parametr czas podawania w rozpalaniu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Obroty dmuchawy #68615
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Obroty dmuchawy o wartości 5 (kotły do mocy 25kW) są ustawiane tylko w przypadkach , gdy nie ma odpowiedniego ciągu kominowego, napowietrzenia kotłowni lub braku świadomości odpowiedniego ustawienia palnika. Obroty te zostały ustalone na podstawie testów i w 90 % kotłów ustawiane są na 1-2.
    Do palnika musi zostać dostarczona odpowiednia ilość powietrza potrzebna do spalenia dawki paliwa, a nie do uzyskania spektakularnego płomienia. W przypadku palników które „dobrze dmuchają” pozostaje kwestia sprawności spalania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: nowy urzytkownik red eco duo 25kw ht tronic 520 #77560
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pertus w pierwszej kolejności podnieś temperaturę na kotle do 65 stopni C, a temperaturę instalacji reguluj zaworem mieszającym (jeżeli jest w domu za ciepło to przymknij zawór).Nastawy wstępne:
    Czas pauzy podajnika – 50 s (polski węgiel), 40 s (czeski węgiel) – w obu przypadkach na palniku musi być kopiec żaru wysokości około 3-4 cm i żółto pomarańczowy płomień. Zmniejszanie ilości węgla (wydłużanie pauzy podajnika) nie zmniejszy zużycia paliwa lecz wydłuży czas nagrzewania się kotła a w skrajnych wypadkach zaniży palenisko i uszkodzi palnik.
    Obroty dmuchawy – 2 (przysłona otwarta do połowy)
    Czas oczekiwania – 10 min (polski węgiel), 8 min (czeski węgiel)
    Krotność podawania – 2
    Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Obroty dmuchawy #68617
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Skala pracy dmuchawy zaczyna się od „0” a kończy na „24” – więc „0” to też jest bieg dmuchawy. W nowym programie, który będziemy instalować w sterownikach skala zostanie zmieniona – od „1” do „25”.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO 25 – zapychanie wentylatora miałem #68601
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Na pierwszym zdjęciu widać dziurę w kolanie żeliwnym po lewej stronie palnika.

    Sugeruję wraz z kolanem i ślimakiem wymienić również zabierak oraz tulejkę kolana, w której pracuje zabierak.

    Ostatnim elementem do zweryfikowania jest wianek zębaty – należy sprawdzić czy zęby nie są wytarte.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DUŻE SPALANIE W RED EKO DUO 25 STEROWNIK NEGROPLUS #75871
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Praktycznie każdy działający na zasadzie zwarcia/rozwarcia. Mogę zasugerować firmę Euroster, ale wybór na rynku jest spory i warto dobrać go do własnych potrzeb.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawinia #68627
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Otwórz ją maksymalnie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO 25 – zapychanie wentylatora miałem #68603
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kolano jest prawdopodobnie skorodowane w pobliżu mocowania do komory powietrznej. Zazwyczaj w tym samym miejscu jest skorodowany również ślimak (proszę to sprawdzić). Jest to wynikiem spalania mokrego węgla – w tym akurat miejscu woda nie ma gdzie odparować i zaczyna się przyspieszona korozja wycierana przez przesuwający się węgiel.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztecnik

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 Spieki i zużel #75860
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Proszę zmniejszyć obroty dmuchawy na 1, oraz obroty dmuchawy podtrzymania na 1.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Obroty dmuchawy #68619
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Dmuchawa WPA 07 ma bardzo płaską charakterystykę w początkowej fazie obrotów (do około12 z 14) więc zmiana obrotów nie jest widoczna w postaci spektakularnych zmian. (Dmuchawa z tym sterownikiem ma regulację do 24 jednakże świadomie została przez nas zablokowana aby nie dostarczyć zbyt dużej ilości powietrza do spalania – aby nie spalić palnika). Obroty dmuchawy do 5 są w zupełności wystarczające do osiągnięcia mocy maksymalnej kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 2,566 z 2,580 (wszystkich: 2,723)