Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Skróć czas pauzy podajnika o 5s, jeśli kopiec nie wzrośnie to o 8s.
Jeżeli podniesiesz temperaturę na kotle do 65 stopni to temperatura na instalacji także wzrośnie więc będziesz musiał przymknąć zawór (do tego on służy).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Czas pracy zaworu – 5 s (zawór powyżej 120 s/90stopni), 4 s (zawór poniżej 120s/90 stoni)
Czas pauzy zaworu – 20 s
Histereza zaworu – 1 stopień C
Amplituda zaworu – 5 stopni CPozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Algorytm pracy jest fabrycznie ustawiony na wartość 2 (wyłączanie pompy w przypadku zadziałania termostatu). Algorytm 0 powodowałby przejście w tryb podtrzymania niezależnie od temperatury na kotle – co przy zbyt niskich temperaturach wody w kotle niekorzystnie wpływałoby na jego żywotność.
Po wyłączeniu pompy od termostatu kocioł szybko osiąga zadaną temperaturę i przechodzi do podtrzymania.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności skróć czas pauzy podajnika do 50 s i przysłoń przysłonę na dmuchawie, aby pozostała szczelina nie większa niż 2 cm. W takiej konfiguracji powinien się pojawić większy kopiec żaru na palenisku (docelowo 3-4 cm). Jeżeli będzie jeszcze zbyt mały to skróć pauzę do 45 s.
Dodatkowo ustaw:
Czas oczekiwania – 8 min
Krotność podawania – 2
Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1Montaż regulatora ciągu w kominie ustabilizuje pracę kotła (zwłaszcza w czasie wietrznej pogody).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jeżeli wentylator głośno pracuje to warto zobaczyć czy przeciwwaga regulująca zamykanie się klapki odcinającej (nakrętki na gwintowanym trzpieniu) jest stabilnie skręcona.
Sprawdź też w menu serwis parametr Typ dmuchawy > jeżeli to kocioł oddany do sprzedaży hurtowej w ostatnich miesiącach to powinno być ustawione WPA 06 (WPA 120).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Cichy 0307 grzałkę możesz zamówić poprzez dystrybutora u którego zakupiłeś kocioł lub wysyłając zamówienie emailem na zamowienia@heiztechnik.pl.
Andrzejk popraw ustawienia rozpalania w Ustawieniach serwisowych:
Nadmuch rozpalania – 23%
Czas rozgrzewania – 220 sJeżeli to nie pomoże to podnieś o 5 s parametr czas podawania w rozpalaniu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Obroty dmuchawy o wartości 5 (kotły do mocy 25kW) są ustawiane tylko w przypadkach , gdy nie ma odpowiedniego ciągu kominowego, napowietrzenia kotłowni lub braku świadomości odpowiedniego ustawienia palnika. Obroty te zostały ustalone na podstawie testów i w 90 % kotłów ustawiane są na 1-2.
Do palnika musi zostać dostarczona odpowiednia ilość powietrza potrzebna do spalenia dawki paliwa, a nie do uzyskania spektakularnego płomienia. W przypadku palników które „dobrze dmuchają” pozostaje kwestia sprawności spalania.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Pertus w pierwszej kolejności podnieś temperaturę na kotle do 65 stopni C, a temperaturę instalacji reguluj zaworem mieszającym (jeżeli jest w domu za ciepło to przymknij zawór).Nastawy wstępne:
Czas pauzy podajnika – 50 s (polski węgiel), 40 s (czeski węgiel) – w obu przypadkach na palniku musi być kopiec żaru wysokości około 3-4 cm i żółto pomarańczowy płomień. Zmniejszanie ilości węgla (wydłużanie pauzy podajnika) nie zmniejszy zużycia paliwa lecz wydłuży czas nagrzewania się kotła a w skrajnych wypadkach zaniży palenisko i uszkodzi palnik.
Obroty dmuchawy – 2 (przysłona otwarta do połowy)
Czas oczekiwania – 10 min (polski węgiel), 8 min (czeski węgiel)
Krotność podawania – 2
Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Skala pracy dmuchawy zaczyna się od „0” a kończy na „24” – więc „0” to też jest bieg dmuchawy. W nowym programie, który będziemy instalować w sterownikach skala zostanie zmieniona – od „1” do „25”.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Na pierwszym zdjęciu widać dziurę w kolanie żeliwnym po lewej stronie palnika.
Sugeruję wraz z kolanem i ślimakiem wymienić również zabierak oraz tulejkę kolana, w której pracuje zabierak.
Ostatnim elementem do zweryfikowania jest wianek zębaty – należy sprawdzić czy zęby nie są wytarte.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Praktycznie każdy działający na zasadzie zwarcia/rozwarcia. Mogę zasugerować firmę Euroster, ale wybór na rynku jest spory i warto dobrać go do własnych potrzeb.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Otwórz ją maksymalnie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kolano jest prawdopodobnie skorodowane w pobliżu mocowania do komory powietrznej. Zazwyczaj w tym samym miejscu jest skorodowany również ślimak (proszę to sprawdzić). Jest to wynikiem spalania mokrego węgla – w tym akurat miejscu woda nie ma gdzie odparować i zaczyna się przyspieszona korozja wycierana przez przesuwający się węgiel.
Pozdrawiam
Serwis HeiztecnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Proszę zmniejszyć obroty dmuchawy na 1, oraz obroty dmuchawy podtrzymania na 1.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Dmuchawa WPA 07 ma bardzo płaską charakterystykę w początkowej fazie obrotów (do około12 z 14) więc zmiana obrotów nie jest widoczna w postaci spektakularnych zmian. (Dmuchawa z tym sterownikiem ma regulację do 24 jednakże świadomie została przez nas zablokowana aby nie dostarczyć zbyt dużej ilości powietrza do spalania – aby nie spalić palnika). Obroty dmuchawy do 5 są w zupełności wystarczające do osiągnięcia mocy maksymalnej kotła.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy