Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 2,596 z 2,610 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Problemy z EKO DUO 45kV #75879
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    zakładam, że pisząc retortę masz na myśli palnik obrotowy.
    Sprawdź czy wianek zębaty paleniska się obraca. Warto również odkręcić pokrywę komory powietrznej (od spodu palnika) i wysypać z niej zalegający popiół (chyba że już to zrobiłeś).

    Posiadając zawór mieszający ustaw go wstępnie na połowę a temperaturę na kotle podnieś do 65 stopni C.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem z sterownikiem HT tronic 400 #70965
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności sprawdź czy zapala się kontrolka sygnalizująca pracę pompy CO, gdy pompa powinna pracować. Jeżeli nie to sprawdź czy pracuje wtedy pompa CWU.

    Profilaktycznie sprawdź w Menu CWU:
    Tryb pracy > Zima
    Priorytet CWU – Wyłączony

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: kocioł zasypowy 15kw #59582
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Stałopalność kotła jest uzależniona od odbioru ciepła prze budynek, rodzaj paliwa i wiele innych czynników więc nie można jej jednoznacznie określić godzinowo.

    Kocioł zasypujemy na przykład węglem i rozpalamy od góry.
    Nastawy wstępne:
    Czas przedmuchu – 10 s
    Czas pomiędzy przedmuchami – 5,5 min
    Obroty minimalne – 1
    Obroty maksymalne – 3

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nowe ustawienia w sterowniku #70988
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    77 martino sterowanie pogodowe za pomocą siłownika daje zmienną temperaturę instalacji zależną od temperatury zewnętrznej. Termostat pokojowy dodatkowo odcina ogrzewanie w przypadku nagrzania się pomieszczeń.

    Sterowanie siłownikiem mimo sygnału nakazującego zamknięcie poprzez termostat pokojowy jest w pierwszej kolejności zależne od temperatury kotła. W przypadku wysokiej temperatury kotła zawór zostanie otwarty w celu schłodzenia urządzenia.

    Co do postu, który cytowałeś to myślę, że poszczególne moce dla wybranych zakresów temperatury zewnętrznej są w nim stanowczo zawyżone.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problemy z EKO DUO 45kV #75881
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Z parametrów i opisu spalania wynika, że pomimo nadmiaru powietrza masz niespalony węgiel. Wnioskuję, że masz palnik stały, który jest nieuszczelniony.
    Jeżeli posiadasz palnik stały uszczelnij go uszczelniaczem wysokotemperaturowym (min. 1200 stopni C) pomiędzy talerzem paleniska a komorą spalania.

    Następnie ustaw parametry:
    Czas pracy podajnika – 10 s
    Czas pauzy podajnika – 20 s
    Obroty dmuchawy – 4-7 (dmuchawa WPA 06)
    Czas oczekiwania – 10 min
    Krotność podawania – 2
    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
    Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
    Obroty dmuchawy wzrost – 1

    Odpowiednie spalanie to takie, gdy na palniku usypuje się kopiec samego żaru wysokości 3-4 cm a płomień ma żółto pomarańczową barwę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: korekta ustawień #70970
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pozostałości w wiadrze wyglądają na drobną szlakę. Proszę sprawdzić czy w czasie spalania na palniku znajduje się kopiec żaru wysokości około 3-4 cm i płomień w kolorze żółto – pomarańczowym.

    Sugeruję wstępnie przymknąć przysłonę na dmuchawie do połowy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nowe ustawienia w sterowniku #70992
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przepraszam Wiesławie ale podałem Ci nastawy do innego sterownika.

    Skoryguj parametry podtrzymania:

    Obroty dmuchawy podtrzymania – 0
    Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
    Czas oczekiwania – 10
    Krotność podawania – 2

    Przymknij przysłonę na dmuchawie w taki sposób, aby pozostała szczelina w najszerszym miejscu około 1,5-2 cm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Długość ślimaka #70973
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Długość ślimaka jest wymiarem długości wałka stalowego stanowiącego oś elementu.

    W przypadku palnika stałego – 855 mm
    W przypadku palnika obrotowego – 1007 mm

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nowe ustawienia w sterowniku #70994
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wiesławie kocioł podbija Ci wysoko temperaturę powyżej nastawy, ponieważ w ostatniej fazie pracy pozostaje duża ilość paliwa na palniku. Kocioł, aby wygasić palnik musi spalić pozostałe paliwo. Zmniejsz wstępnie Pracę podajnika 30% o 0,5 s, a jeżeli jeszcze temperatura będzie bardzo rosła to o kolejne 0,5 s. Taki zabieg ustabilizuje temperaturę kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo 25 – problemy techniczne #77283
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Usterki dotyczące programu się nie zdarzały. Musiałbyś zrobić jakieś duże zwarcie to mogłoby coś wykasować (ale raczej mówimy tu o uderzeniach pioruna).

    W takich sytuacjach spróbuj zaobserwować jakie temperatury pokazują czujniki oraz jakie kontrolki świecą się na sterowniku – wtedy moglibyśmy pomyśleć dlaczego tak się zachował (sterownik).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: piszczenie i zgrzyty podajnika #71022
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czasami wystarczy zdemontować zabierak i nasmarować w miejscu styku zabieraka z otworem w którym pracuje (tulejkę zabieraka pracującą w tulejce kolana) smarem miedziowym.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia kotła HT DasPell #70976
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sugeruję skracać pracę w przedziale, w którym aktualnie pracuje kocioł – jeżeli pracuje na 100 % mocy skracamy jednorazowo o 1 s Pracę podajnika 100% itd.

    Histereza H2 – 8 stopni C
    Histereza H1 – 4 stopnie C

    Żywotność zapalarki szacowana jest na około 2000 cykli rozpaleń. Aby wydłużyć jej żywotność warto ustawić Histerezę kotła na poziomie 15 stopni C lecz należy wtedy podnieść temperaturę zadaną kotła do 70 stopni C (minimalnie).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia kotła HT DasPell #70978
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Max. temp. kotła – ograniczenie górne nastawianej temperatury na kotle.
    Min. temp. kotła – ograniczenie dolne temperatury nastawianej na kotle
    Temp. zadana kotła – temperatura ustawiona przez użytkownika, którą chcemy uzyskać
    Parametry AFL, BFL, CFL – parametry regulujące krzywą mocy palnika w trybie FuzzyLogic (sugeruję nie zmieniać tych parametrów bez znajomości instrukcji obsługi).
    Modulacja mocy – zmiana mocy palnika w zależności od zmiany temperatury kotła.
    Ustawienia mieszacza – ustawienia dotyczące sterowania zaworem mieszającym z siłownikiem.

    Wstępnie ustaw parametry:

    Ustawienia kotła > Modulacja Mocy:
    – Praca podajnika 100% – 9 s
    – Mac nadmuchu 100% – 48%
    – Praca podajnika 50% – 6 s
    – Mac nadmuchu 50% – 40%
    – Praca podajnika 100% – 3 s
    – Mac nadmuchu 100% – 30%
    – Histereza kotła – 15 stopni C
    – Minimalna moc kotła FL – 20%
    – Maksymalna moc kotła FL – 85%

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Piec nie potrafi osiągnąć temp. nastwy kotła. #70982
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Robercie G napisz mi jaki posiadasz palnik – stały czy obrotowy. Jeżeli stały to ważne jest aby palenisko było uszczelnione w miejscu styku z komorą powietrzną.

    Sugerowane nastawy:
    Czas pauzy podajnika – 50 s (na palniku musi być usypany kopiec samego żaru o wysokości 3-4 cm)
    Obroty dmuchawy – 2
    Czas oczekiwania – 10 min
    Krotność podawania – 2
    Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
    Obroty dmuchawy wzrost – 1

    Po wprowadzeniu tych nastaw sugeruję ustawienie temperatury zadanej kotła na 65 stopni C, ustawienie temperatury załączenia pompy na 45 stopni C oraz zmniejszenie temperatury na instalacji na zaworze mieszającym (jeżeli taki jest zainstalowany).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nowe ustawienia w sterowniku #70997
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Po podłączeniu siłownika zaworu mieszającego ustaw parametry:

    Menu zawór:
    Tryb pracy zaworu – Normalny CO
    Histereza zaworu – 1
    Sugeruję ustawienie nastawy kotła na 65 stopni C, a nastawy zaworu na 45-50 stopni C.

    Podłącz następnie termostat pod styki Termostat pokojowy kotła (pierwszy wolny styk od strony czujnika zewnętrznego) – termostat będzie wyłączał pompę w przypadku zadziałania termostatu.
    Włącz funkcję : Termostat pokojowy kotła w Menu Termostaty.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 2,596 z 2,610 (wszystkich: 2,723)