  • W odpowiedzi na: Dobór mocy kotła #75960
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W kotłach HT Eko montowany jest standardowo palnik retortowy ze stałym paleniskiem, opcjonalnie palnik z paleniskiem obrotowym lub wersję TRIO (możliwość spalania również pelletu). Kocioł z podajnikiem węglowym może zostać zamówiony w wersji BIO (palnik „rynnowy”). Palnik ten jest zaprojektowany do spalania biomasy jednakże w kotłach o mocach do 25kW ! istnieje możliwość spalania również ekogroszku. Węgiel będzie lepiej spalany w palniku retortowym.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dobór mocy kotła #75962
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł HT DasPell 15 również będzie odpowiedni. Kocioł na paliwo stałe cały czas jest nagrzany, aby nie skraplała się woda na zimnych ściankach. Wyłączanie kotła i ponowny rozruch na zimno skraca jego żywotność. Sugeruję zamontowanie w domu termostatu pokojowego, na którym ustawi Pan sobie przedziały czasowe z różnymi temperaturami. Moc kotła jest modulowana. Przesłałem Panu na maila instrukcję obsługi sterownika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q HIT PLUS 20 nie chce się rozpalić #71169
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kwestia zaklejania otworów mogła zostać poruszona na którymś z forów internetowych, jednakże dotyczyła ona kotła miałowego Q Plus. Efektem takiego zabiegu jest dostarczenie większej ilości powietrza pod palenisko w przypadku spalania gorszej jakości miału. W kotle węglowym Q Hit Plus nie jest to zalecane.
    Sugeruję wyczyścić tylny kanał napowietrzający, zasypać mokry miał do najwyższego otworu, położyć drewno na środku paleniska i podpalić. Proszę zmniejszyć obroty maksymalne na 4.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy #71222
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Podłączenie termostatu pokojowego spowoduje wyłączenie się pompy CO w przypadku, gdy pomieszczenia będą nagrzane.
    Kocioł w takim przypadku po osiągnięciu temperatury zadanej przejdzie w tryb podtrzymania żaru – będą realizowane tylko przedmuchy. Sugeruję aby je ustawić następująco: Czas przedmuchu – 10 s, Czas pomiędzy przedmuchami – 5,5 min.
    Temperatura podczas pracy kotła bez pracującej pompy może wzrastać powyżej nastawy.
    W kwestii termostatu najlepiej porozmawiać ze sprzedawcą takich urządzeń ponieważ na rynku jest duży wybór.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dobór mocy kotła #75964
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Według podanych danych mogę zaproponować kocioł HT Eko 15 lub HT Eko Duo 17 z palnikiem obrotowym.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell – ustawienia i instalacja CO #71198
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sugeruję montaż zaworu 4D za wymiennikiem oraz podniesienie temperatury zadanej na kotle do 65 stopni.
    W celu sprawdzenia i ewentualnego poprawienia instalacji musiałbyś skontaktować się z firmą instalacyjną.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterownik HT Tronic 100 #71173
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W nowych sterownikach temperatura załączenia pompy ma wartość minimalną 45 stopni C. Jest to podyktowane troską o dłuższą żywotność kotła. Pompa, która załącza się zbyt wcześnie wydłuża pracę kotła na niskich temperaturach – praca taka wiąże się ze skraplaniem kondensatu na zimnych ściankach, a tym samym korozją skracającą żywotność urządzenia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q pellet duo 35kw ustawienia #75967
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sugeruję aby ustawić wyłączanie pompy od termostatu, a nie kotła. Wygaszanie kotła spowoduje, że jego temperatura spadnie bardzo nisko. Ponowne rozpalenie zainicjuje pracę na temperaturach, przy których na zimnych ściankach wymiennika skrapla się kondensat co wywołuje przyspieszoną korozję skracającą żywotność kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q plus 25 kW problemy z nowym sterownikiem #59636
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Alarm z oznaczeniem „0” oznacza zwarcie na przewodzie czujnika. Sprawdź czy nie leży on na gorących elementach kotła (rura kominowa). Jeżeli kabel będzie przetopiony jest to powodem alarmu. Czujnik w takim przypadku należy wymienić lub gdy jest taka możliwość wyciąć kawałek stopionego przewodu i połączyć go zgodnie ze sztuką branżową.
    W przypadku problemów skontaktuj się z serwisem pod numerem 664 784 500.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell – ustawienia i instalacja CO #71200
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Odpowiedzi na pytania:
    1) Moc pokazywana na pulpicie jest przeliczana na podstawie parametrów zadanych w Ustawieniach Serwisowych. Jest ona wiarygodna w przypadku gdy zważymy ilość podawanego pelletu w jednostce czasu oraz znamy kaloryczność. Teoretycznie pokazywana jest moc palnika. W przypadku przeprowadzenia uruchomienia z analizatorem spalin i doregulowaniu spalania możemy widzieć moc kotła.
    2) Jest to parametr mówiący ile pelletu jest w stanie podać podajnik przy ciągłej pracy w ciągu 1 godziny. Aby sprawdzić rzeczywistą wartość należy włączyć podajnik na np. 6 min odbierając pellet z rury podajnika do woreczka. Po tej czynności należy go zważyć i pomnożyć wagę razy 10. Wartość uzyskaną wpisujemy w sterowniku.
    3) Ten parametr ma wpływ tylko na informacje o stanie paliwa wyświetlanym sterowniku.
    4) Parametr ten po włączeniu na TAK przemianowuje pompę CO na pompę „wymiennika” czyli pompę która pracuje zazwyczaj prze wymiennikiem. Pompa ta pracuje wtedy niezależnie od Trybu pracy CWU (nawet w trybie LATO).

    Rezygnując z zaworu mieszającego i termostatów pokojowych kocioł pracuje na niskiej temperaturze i można go po krótszym czasie niż u użytkowników z poprawnie zrobioną instalacją wymienić na nowy. Kocioł na paliwa stałe pracujący na zbyt niskiej temperaturze jest narażony na przyspieszona korozję chłodnych elementów wymiennika (Głównie w miejscu w którym wpływa zimna woda z instalacji), na których skrapla się kondensat. Korozja taka stopniowo niszczy blachę wymiennika doprowadzając do poważnych uszkodzeń a tym samym unieruchomienia urządzenia.

    Zawór mieszający umożliwi Ci regulację temperatury na instalacji. Montaż siłownika zaworu oraz czujnika pogodowego zautomatyzuje proces regulacji temperatury na instalacji. Termostat pokojowy ograniczy oddawanie ciepła na obiekt w przypadku gdy jest to niepotrzebne ograniczając tym samym zużycie paliwa. Kocioł powinien pracować z nastawą 65-70 stopni C.

    Pompa obiegu CWU jest niezbędna w sytuacji gdy chcemy niezależnie zasilać osobne odbiorniki (CO, CWU).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell a paleniem drewnem #71203
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sugeruję ustawić nadmuch między 20 a 30%. Sterowanie urządzeniami podłączonymi do sterownika przebiega bez zmian w stosunku do pracy na palniku.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell a paleniem drewnem #71205
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik będzie utrzymywał temperaturę jednakże bardzo ważny jest Moc nadmuchu ruszt, który musisz ustawić samodzielnie. Ważne, aby nadmuch nie był zbyt duży bo zagotujesz wodę w kotle. Wszystkie drzwi muszą być zamknięte.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell a paleniem drewnem #71207
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Palenie drewnem nie jest szkodliwe. Należy włączyć Tryb Pracy na RUSZT, rozpalić drewno na palenisku i włączyć kocioł. Dmuchawa pracuje do czasu osiągnięcia temperatury na kotle, a następnie robi tylko przedmuchy.
    Do regulacji procesu spalania służy parametr Moc nadmuchu ruszt znajdujący się w Modulacji mocy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: zmiana trybu regulacji kotła Q PELLET/EcoMax 800P #71214
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nastawy, które podałem sprawdzają się w większości przypadków.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: zmiana trybu regulacji kotła Q PELLET/EcoMax 800P #71216
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wejdź w Ustawienia Serwisowe i przywróć ustawienia fabryczne. Wszystko wróci do normy.
    Po przywróceniu tych ustawień należy skorygować ustawienia rozpalania: Czas podawania – 60 s, Nadmuch rozpalania – 23 %, Czas rozgrzewania – 220 s.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik