Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumW jakim celu chcesz wyższą histerezę pomp?
Ta histereza ma wyłączyć pompy gdy temperatura na kotle spada z powodu dużych rozbiorów ciepła. W normalnym użytkowaniu wogóle się jej nie używa – instalacja się wygrzewa i pompa pracuje cały czas.
SERWIS1
Opiekun forumJaki to model kotła? Eko duo 17 czy może DasPell GL 17?
SERWIS1
Opiekun forumWianek paleniska nie ma otworów od strony podajnika paliwa (tak musi być ustawiony).
W przypadku, gdy nie dopala węgla przyczyną jest zbyt mała ilość powietrza do spalania.
Warto sprawdzić drożność napowietrzenia kotłowni i poprawność wykonania komina. Jeżeli komin i napowietrzenia działają prawidłowo to przyczyną jest zbyt mały nadmuch – czasem trzeba odblokować wyższe obroty (konieczny jest kontakt telefoniczny z serwisem).
SERWIS1
Opiekun forumPrawdopodobnie jest skorodowane i wytarte kolano żeliwne – pył przesypuje się z kolana żeliwnego do komory powietrznej.
SERWIS1
Opiekun forumQ Eko 25 to 3 klasa.
Kocioł poniżej z wytartą tabliczką należy zidentyfikowć. Nazwa kotła jest wpisana w instrukcji obsługi. Proszę ewentualnie o zdjęcie całości.
SERWIS1
Opiekun forumW takim wypadku należy delikatnie zmniejszyć nadmuch na mocy minimalnej i pośredniej.
Nadmuch mocy minimalnej obniż do 14%.
Nadmuch mocy pośredniej obniż do 22%.
SERWIS1
Opiekun forumHT DasPell 20 to kocioł bezklasowy / nieklasyfikowany
SERWIS1
Opiekun forumJest to kocioł 3 klasy.
SERWIS1
Opiekun forumJest to kocioł bezklasowy / nieklasyfikowany.
SERWIS1
Opiekun forumŚrednia moc wychodzi bardzo mała. Zazwyczaj użytkownicy zużywają przy podobnej wielkości budynku 15-20 kg/dobę.
SERWIS1
Opiekun forumWażne jest aby na grzałce nie leżał popiół itp. Warto nawet okazjonalnie wyciągnąć pozostałości spalania odkurzaczem – grzałka spali się wtedy, gdy będzie miała ograniczone chłodzenie (np. gdy na niej coś zalega).
SERWIS1
Opiekun forumZmniejszaj nadmuch gdy kocioł pracuje na mocy pełnej do czasu aż płomień będzie dotykał ściany bocznej (nawet 16-20%). Na mocy minimalnej od razu ustaw na 12%.
SERWIS1
Opiekun forumStandardowa grzałka ceramiczna stosowana przez HT we wszystkich kotłach na pellet – jest tylko jeden model.
SERWIS1
Opiekun forumJest to jak najbardziej prawidłowe podłączenia. Warto tylko zaizolować przyłącze pomiędzy kotłem a kominem oraz określić prawidłową wysokość komina. Do kotłów na paliwa stałe nie stosuje się daszków na szczycie komina.
SERWIS1
Opiekun forumTo zależy od województwa – każde ma swoje wytyczne i terminy wymiany urządzeń.
-
AutorWpisy