Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumZużycie paliwa zależy wyłącznie od odbiorów ciepła przez budynek. W przypadku, gdy budynek nie odbiera ciepła to kocioł osiąga zadana temperaturę i nie spala paliwa.
W przypadku, gdy kocioł cały czas pracuje i nie może osiągnąć zadanej temperatury to znaczy, że instalacja cały czas potrzebuje ciepła.
Ponadto: 25 k węgla na dwa dni to około 12,5 kg na dzień. 12,5 kg x 6 kWh/kg = 75 kwh na dobę
Średnia dobowa moc kotła to 3,125 kW – czyli bardzo mało.
SERWIS1
Opiekun forumŚlimak prawdopodobnie jest przepalony. Możesz wymienić sam ślimak, zmontować układ i go uruchomić. Jeżeli palnik będzie się obracał to znaczy, że nic więcej się nie wydarzyło. W przypadku, gdy będą zrywane zawleczki to może to oznaczać większe uszkodzenia.
Przepalenie ślimaka świadczy o zaniżaniu się żaru w palenisku. Przyczyną takiego zjawiska jest zbyt duża ilość powietrza (zbyt duży nadmuch) w stosunku do ilości podawanego paliwa.
Nadmuch powinien być tak ustawiony aby żar na palenisku tworzył kopiec o wysokości kilku cm powyżej płaszczyzny paleniska.
SERWIS1
Opiekun forumW celu ograniczenia temperatury w budynku należy obniżyć temperaturę instalacji grzewczej.
Ustaw temperaturę na kotle minimalnie na 65 stopni C.
Ustaw temperaturę na zaworze 1 na 40 stopni C – tą nastawą regulujesz ilość ciepła dostarczaną do ogrzewanych pomieszczeń.
Optymalnie jest zastosować czujnik temperatury zewnętrznej i sterować zaworem 1 według zmieniającej się temperatury zewnętrznej. Temperatura zaworu 1 jest wyższa gdy na zewnątrz jest zimno i niższa, gdy na zewnątrz jest ciepło.
Dodatkowo w przypadku ogrzewania grzejnikowego warto stosować termostaty na grzejnikach, które zamykają grzejniki w pomieszczeniach w których temperatura zadana została osiągnięta.
W przypadku braku termostatów na grzejnikach warto zastosować jeden centralny termostat który obniży nastawę zaworu w przypadku przegrzania pomieszczeń lub wyłączy pompę ogrzewania.
SERWIS1
Opiekun forumWarto wykonać przegląd palnika.
Odkręć motoreduktor i zdejmij go z rury podajnika. Wyciągnij ślimak wysuwając go z rury podajnika. Zweryfikuj czy ślimak jest cały – w wersji obrotowego palnika na końcu ślimaka są „widełki” którymi ślimak przekazuje napęd obrotu paleniska.
Możesz też bez rozbierania układu wybrać węgiel z paleniska i zobaczyć czy ślimak obraca się w palenisku.
SERWIS1
Opiekun forumWszystko zależy od tego co znaczy niedopalanie pelletu.
1) Przepełniony pelletem palnik, czerwony długi płomień – w takim wypadku należy zwiększyć nadmuch.
2) Krótki biały płomień, pellet wydmuchiwany do popielnika – w takim wypadku należy zmniejszyć nadmuch. W przypadku kotła 12 kW należy obniżyć nadmuch mocy maksymalnej do 16-20%, nadmuch na mocy minimalnej do około 12%.
SERWIS1
Opiekun forumW trybie Zimowym warto ustawiać małą histerezę, ponieważ kocioł cały czas pracuje więc częste podgrzewanie wody jest realizowane niezauważalnie.
W trybie letnim warto ustawić wyższą temperaturę CWU i wyższą histerezę (10-15) aby kocioł odpalał się tylko raz dziennie do podgrzania CWU.
SERWIS1
Opiekun forumKocioł Q Pellet Duo 25 kwalifikuje się do 3 klasy.
SERWIS1
Opiekun forumKocioł Eko Duo 17 kwalifikuje się do 3 klasy.
SERWIS1
Opiekun forumTermostat uniwersalny ma zawsze dwa przewody sygnałowe – w tym wypadku podpinasz je pod wejście termostat pokojowy zaworu. Pozostałe dwa to prawdopodobnie zasilanie – to już według instrukcji termostatu.
W przypadku gdybyś chciał mieć w domu podgląd do kotła wraz z funkcją termostatu to możesz zastosować zdalny pulpit HT tronic Rooms (wersje przewodowe i bezprzewodowe) – szczegóły na naszej stronie.
SERWIS1
Opiekun forumŁącznik elastyczny jest zabezpieczeniem przeciw cofnięciu się płomienia z palnika do zbiornika paliwa. W przypadku cofnięcia sie płomienia ma się stopić oddzielając palnik od podajnika.
Możliwe przyczyny cofnięcia płomienia:
1) Zabrudzony palnika – narastająca warstwa niespalanego paliwa blokuje wylot palnika i płomień odbije się do podajnika.
2) Zabrudzony wymiennika kotła – ograniczony przepływ spalin przez zatkany wymiennik ogranicza spalanie i powoduje powstawanie nadciśnienia w kotle.
3) Niedrożne napowietrzenie kotłowni – brak lub problem z dopływem powietrza do kotłowni z zewnątrz budynku powoduje ograniczenie wypływu spalin przez komin i tym samym ograniczenie spalania. Zmniejszony ciąg komina wraz z narastającym ciśnieniem w kotle spowoduje cofnięcie płomienia do podajnika paliwa.
4) Problem z ciągiem kominowym – nieprawidłowy ciąg kominowy spowodowany zabrudzeniem komina lub jego nieprawidłowym wykonaniem. Zbyt mały ciąg kominowy w stosunku do minimalnego wymaganego spowoduje wzrost ciśnienia w kotle, ograniczenie spalania i możliwość cofnięcia płomienia do podajnika paliwa. Komin dobierany jest zawsze przez projektanta do konkretnego modelu kotła. Wbrew obiegowej opinii większy komin od zalecanego nie wygeneruje większego ciągu.
SERWIS1
Opiekun forumPraktycznie to możesz zrobić całą podłogówkę na jednym mieszaczu a na górze ograniczyć tylko przepływy na poszczególnych pętlach.
W przypadku, gdy chcesz zastosować dwa osobne obiegi to będzie potrzebował moduł zaworu HT tronic M-Z2. Do tego modułu podłączasz drugi siłownik i pompę.
Termostaty poszczególnych obiegów z mieszaczami podłączasz pod wejścia termostat pokojowy mieszacza (jeden na sterowniku kotła a drugi w module mz2). Po podłączeniu termostatów warto ustawić sterowanie poprzez obniżenie nastawy zaworu od termostatów (pompy pracują ale obniża się nastawa na podłogę dzięki czemu podłoga nie stygnie do temperatury otoczenia).
30 grudnia 2021 o 08:47 W odpowiedzi na: Czyszczenie płomieniówek i mechanizmu zawirowywaczy – HT One Basic 11kW #62469SERWIS1
Opiekun forumAutomatyczne czyszczenie zapewnia czystość płomieniówek jednakże conajmniej raz do roku zalecane jest oczyszczenie górnej komory z mechanizmem czyszczącym (odkurzenie pyłu).
Godzina w której ma załączać się automatyczne czyszczenie jest do ustawienia w serwisie > wyjście uniwersalne > czyszczenie płomieniówek.
SERWIS1
Opiekun forumMoc jest generowana z ilości spalanego paliwa – zwiększenie nadmuchu tylko pogorszy spalanie i tym samym jeszcze ograniczy moc.
Sprawdź czy kocioł pracując na mocy nominalnej (maksymalnej) ma płomień dotykający ściany kotła – jeżeli jest krótki to zmniejsz nadmuch delikatnie tak aby płomień się wydłużył.
Wydajność podajnika jest zależna od stosowanego pelletu – jeden jest dłuższy drugi krótszy, średnica 6 lub 8 mm, drewno iglaste lub liściaste. Sprawdzenie wydajności należy wykonać zawsze przy zmianie paliwa.
SERWIS1
Opiekun forumW przypadku, gdy kocioł bardzo szybko dobija do temperatury zadanej to warto ustawić modulację na 15, w przeciwnym wypadku na 10.
Jeżeli płomień jest krótki to warto jeszcze delikatnie zmniejszyć nadmuch.
Wydajność podajnika to parametr według którego są ustawiane czasy podawania paliwa. Wartość ta musi być rzeczywista – wynikająca z przeważenia. Nie można sobie go ustawiać dowolnie.
Czym niższa wpisana wydajność tym czasy podawania będą dłuższe w celu uzyskania tej samej mocy.
SERWIS1
Opiekun forumMożesz spróbować wymienić kondensator lub zamówić serwis na przegląd. Kondensator 1 microF – ważne aby był dobrej jakości (nie tani chińczyk).
-