10 grudnia 2021 o 11:25 W odpowiedzi na: Kocioł Heiztechnik Daspell LuxGL 20kW ECODes Pelet USTAWIENIA #59227
SERWIS1
Opiekun forumUstaw też temperaturę załączenia pomp w serwisie na 50 stopni to przy spadku do 45 wyłączą się aby kocioł zdążył się podgrzać.
10 grudnia 2021 o 11:20 W odpowiedzi na: heiztechnik red eko gl 15 kw dym z pieca i osmolone ścianki #61491SERWIS1
Opiekun forumJak długo użytkujesz kocioł?
Jeżeli kocioł pracuje już jeden sezon to czy była otwierana komora palnika – pokrywa pod palnikiem. Możliwe, że jest pełna popiołu i ogranicza powietrze do spalania.
SERWIS1
Opiekun forumSerwis mobilny stara się dojechać na zgłoszenie możliwie w jak najszybszym terminie jednakże w sezonie grzewczym terminy czasem są wydłużone z różnych powodów: zlecenia serwisowe w dużych odległościach od siebie, oczekiwanie serwisantów na części zamienne, zachorowania serwisantów i inne tego typu przypadki losowe. Zawsze staramy się zrealizować serwis jak najszybciej choć nie zawsze to się udaje.
SERWIS1
Opiekun forumPodłączając termostat uniwersalny należy zdecydować czym ma on sterować. Termostat może sterować mieszaczem obniżając nastawę zaworu w przypadku osiągniecia temperatury zadanej w pomieszczeniach, może wyłączać pompę mieszacza (zaworu) lub może wyłączać pompę obiegu CO bez zaworu. W sterowniku występują dwa wejścia do podłączenia termostatu uniwersalnego: termostat CO i termostat mieszacza. Termostat podłączamy pod wejście obiegu którym chcemy sterować. Następnie należy aktywować termostat w serwisie i załączyć jego działanie.
SERWIS1
Opiekun forumKondensator jest zależny od modelu silnika. W tym kotle były montowane zarówno silniki Nord jak i Ewmarness. Należy odczytać pojemność kondensatora otwierając puszkę elektryczną na silniku.
SERWIS1
Opiekun forumSiłownik na pewno nie powinien pracować po wyłączeniu w teście wyjść . W takich przypadkach sprawę powinien ocenić elektryk – zmierzyć czy jest na tym wyjściu napięcie po wyłączeniu testu.
SERWIS1
Opiekun forumIlość paliwa jest ściśle uzależniona od odbiorów ciepła przez budynek. Możliwe, że kocioł pracuje na innej mocy niż poprzednio. Czy była zmiana paliwa (nowa dostawa)? Jeżeli była to czy było zrobione przeważenie wydajności podajnika, której wartość została wpisana do sterownika.
SERWIS1
Opiekun forumBłędy wynikają z przegrzewania się kotła. W przypadku przegrzania kotła wentylator dalej chce pracować ale blokada go wyłącza i czujnik Halla załącza błąd wentylatora.
Skontaktuj się telefonicznie z naszym serwisem w celu weryfikacji ustawień: 664 784 500, 664 784 600, 664 784 700.
Sprawdź czy masz ustawiony zakres modulacji na 15 stopni w serwisie.
SERWIS1
Opiekun forumBuczenie kotła jest oznaką spalani a w niedoborze tlenu. Zazwyczaj wynika to ze zbyt dużej dawki paliwa o dawki powietrza lub problemu z napowietrzeniem kotłowni.
W przypadku, gdy kocioł pracuje i jedocześnie nie może osiągnąć wysokiej temperatury oznacza to, że odbiory ciepła są większe od wytwarzanej mocy.
Warto w takim wypadku w okresie zimowym zmniejszyć zakres modulacji z 15 stopni na 10 co spowoduje podniesienie mocy w całym zakresie modulacji.
SERWIS1
Opiekun forumWydajność ustawisz minimalnie na 8.
Po przejściu w moc maksymalną sprawdź czy płomień dotyka tylnej ściany – jeżeli jest krótki to zmniejsz nadmuch aby płomień delikatnie dotykał tylnej ściany.
SERWIS1
Opiekun forumW kotłach HitPellet zawirowywacze są w standardzie – spirale w górnych drzwiach. Sprawdź bo może są wyjęte i gdzieś leżą.
SERWIS1
Opiekun forumSterownik obsługuje zawory 3 punktowe – otwieranie, zamykanie i wspólny. W teście wyjść możesz sprawdzić osobno zamykanie i osobno otwieranie. Po wyłączeniu testu siłownik nie ma prawa się ruszyć, ponieważ nie jest podawane napięcie.
Warto sprawdzić podłączenie oraz rodzaj siłownika.
SERWIS1
Opiekun forumWarto zweryfikować jaki jest komin – czy jest to komin stalowy izolowany (taki powinien być do kotła 5 klasy o niskiej temperaturze spalin).
Zadymienie w komorze spalania ewidentnie wynika z braku ciągu kominowego. Przegrzewanie palnika jest również wynikiem problemów z przepływem powietrza przez palnik – problem z ciągiem kominowym, problem z napowietrzeniem kotłowni lub zabrudzony palnik /kocioł.
SERWIS1
Opiekun forumSkontaktuj się z serwis@heiztechnik.pl, a wyślemy Ci bezpłatną aplikacje na Androida ( w sklepie Play jest ona płatna).
6 grudnia 2021 o 11:30 W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61628SERWIS1
Opiekun forumPompa powrotu w kotle DasPell Next nie jest połączona z instalacja grzewczą. Pompa ta jest zamontowana na tylnym płaszczu kotła i przepych wodę kanałem wewnętrznym z góry kotła na dół.
Pomiar temperatury powrotu odbywa się na róże powrotnej zbierającej cała wodę z instalacji – temperatura powrotu jest zależna wyłącznie od wody wracającej z instalacji, praca pompy kotła nie ma na nią wpływu. Pomiar ten jest tylko informacją dla kotła kiedy powinna pracować pompa kotłowa.
-