  • W odpowiedzi na: OPS LAMBDA #61772
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Każdy kocioł do spalania paliwa potrzebuje powietrza. Minimalny kanał według przepisów to 200 cm2 (rura fi 160 mm). Oczywiście do małych kotłów (do 15 kW) wystarczyłaby rura 110 mm ale z przepisami się  nie dyskutuje.

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73737
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Niestety ale ten kocioł nie był klasyfikowany.

    W odpowiedzi na: Nieudane rozpalanie #71723
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Ustaw temperaturę załączenia pomp na 45-50 stopni C.

    W odpowiedzi na: Ustawienia mieszacza1 pellet #61796
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Niestety ale nie jest to nasz kocioł. Jest to kocioł wyprodukowany przez firmę Heitz.

    Stosowaliśmy w pewnym czasie ten sterownik.

    W pierwszej kolejności warto przywrócić ustawienia fabryczne (zapisując wcześniej na kartce aktualne ustawienia spalania). Parametry zaworu w standardzie dość dobrze się sprawdzały. Następnie warto zmniejszyć parametr „Nieczułość mieszacza” do 1 stopnia C – zawór nie będzie szybciej reagował.

     

     

    W odpowiedzi na: Ht Daspell GL 12kw – pomoc w nastawach #61824
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Tak jak pisze Mateusz palnik był oferowany w wersji z siłownikiem i bez niego (wersja bez siłownika ma zamontowany łącznik przytrzymujący język zgarniacza).

    Kocioł można doposażyć w siłownik. Koszty będą niższe w przypadku zamówienia siłownika jednocześnie z przeglądem.

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63242
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Pakiet zmian nie został jeszcze udostępniony.

    W odpowiedzi na: Wyjście co bez pompy one #62147
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Do kotła musisz dokupić moduł zaworu 2.

    Podpinasz moduł do głównego sterownika, aktywujesz w serwisie, podłączasz siłownik zaworu i czujnik temperatury. Sterownie będzie takie samo jak zaworu 1.

    Moduł możesz zamówić poprzez formularz na stronie HT:

    https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2021/04/FORMULARZ_ZAMOWIENIA_CZESCI_ZAMIENNYCH_2021.pdf

    W odpowiedzi na: Houston, mamy problem #61841
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Tak. wyślij maila na adres serwis@heiztechnik.pl z danymi kotła, adresem, numerem telefonu i krótkim opisem problemu.

    W odpowiedzi na: Houston, mamy problem #61843
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Najprawdopodobniej jest skorodowane kolano żeliwne w palniku – drobiny węgla przedostają się do kolana i następnie do dmuchawy.

    Kolano możesz u nas zamówić samodzielnie lub wymienić je zamawiając usługę naszego serwisu.

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61850
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W kotłach HT DasPell GL nigdy nie było funkcji wyłączenia palnika od termostatu (była to funkcja dostępna w starszych modelach, niezalecana ze względu na korozję  niskotemperaturową kotła). Sam piszesz że w innym kotle po zadziałaniu termostatu kocioł dogrzewa sam siebie i się wyłącza – taka sama logika sterowania. W przypadku, gdy termostat każe grzać to temperatura na kotle spada poniżej minimum i kocioł się odpala.

    Sterownik jest dopasowany do kotła w celu spełnienia wymagań norm i przepisów prawa – nie można sobie go zmienić (teoretycznie można ale gwarancja jest automatycznie wyłączona).

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61860
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Kupując każdy kocioł na paliwa stałe w kartach katalogowych, DTR i na tabliczce znamionowej jest podany zakres temperatur w jakich pracuje kocioł: np.:  55-85 stopni C.

    Kocioł pracuje według założeń producenta opierając się na zasadach fizyki i chemii. Jego praca ma być optymalna pod kątem spalania (odpowiednio wysoka temperatura ścianek płaszcza wodnego), sprawności i długoletniej eksploatacji (unikanie korozji).

    Z Twoich wypowiedzi wynika, że oczekujesz parametrów pracy kotła gazowego (zakres temperatur), a zakupiłeś kocioł na paliwo stałe.

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61869
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Kocioł może studzić się przez nadmierny ciąg kominowy – zazwyczaj stosuje się w regulatory ciągu kominowego. Nadmiar powietrza będzie wtedy widoczny poprzez niedopalony pellet w popielniku. Czasem wystarczy delikatnie zmniejszyć nadmuch na mocy maksymalnej.

     

    Kotły 5 klasy nie mają rusztu dodatkowego – prawo tego zabrania. wyjątkiem jest sytuacja gdy jest przeprowadzone badanie również na ruszcie i wynik jest na 5 klasę.

    Termostat pokojowy może wyłączyć pompy ogrzewania lub obniżyć nastawy na zaworze mieszającym.

    Sterowniki RControl (Pellas) miały możliwość wyłączenia palnika, ponieważ palniki te były montowane także w piecach piekarniczych (bez wody). Funkcja ta nie jest zalecana do kotłów ze względów korozyjnych.

     

    W odpowiedzi na: Kocioł Q EKO 15kW rok prod. 2021 wzrost temperatury kotła #71712
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Dalsze wydłużanie tych czasów byłoby szkodliwe. W przypadku, gdy kocioł nadal się przegrzewa warto jeszcze delikatnie przymknąć przysłonę na dmuchawie (możliwe, że w podtrzymaniu komin przeciąga powietrze przez palnik). Po przymknięciu koniecznie sprawdź czy węgiel jest spalany na palniku – tak aby nie zepsuć sobie spalania.

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61876
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W przypadku, gdy temperatura na kotle spada o 5 stopni w 10 minut  (tak wynika z Twojego wpisu) to jasne jest że odbiór ciepła nie jest wyłączony. W takim tempie temperatura na kotle spadnie do 25 stopni w 50 minut. 

    W przypadku, gdy odbiorniki pobierają ciepło kocioł rozgrzewałby się z temperatury otoczenia wielokrotnie w ciągu doby.

    Korozja niskotemperaturowa występuje w każdym kotle, ponieważ prawa fizyki i chemii nie są przypisane do konkretnego producenta (może po prostu komuś zależy, aby kocioł szybciej się skończył).

    Kotły gazowe pracują według żądanego przez Ciebie trybu. Nie można porównywać kotłów na paliwa stałe do kotłów gazowych, ponieważ są wykonane z innych materiałów i spalanie jest realizowane w inny sposób.

    Tryb automatyczny przełącza kocioł z Trybu Lato na Zimę i odwrotnie. W przypadku, gdy jest tryb lato ogrzewanie nie ma prawa pracować więc termostat jest ignorowany. Po przełączeniu na tryb zima (spadek temperatury zewnętrznej) instalacja grzewcza rozpoczyna pracę.

    W odpowiedzi na: Nieudane rozpalanie #71732
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Ustaw temperaturę kotła na 70 a histerezę na 15 (nie będzie się tak często rozpalał).

    Nadmuch na mocy maksymalnej zmniejsz wstępnie do 35%. Płomień powinien lekko zawijać się na ścianie (sama końcówka).