Opiekun forumWszystkie kotły pelletowe Heiztechnik mają w sterowniku zaprogramowane optymalne ustawienia na określone paliwo. Czynnością, którą należy wykonać by wszystko pracowało prawidłowo jest wykonanie sprawdzenia wydajności podajnika (przeważenie) i wpisanie aktualnej wartości do sterownika. Na podstawie tego parametru sterownik samodzielnie skoryguje czasy podawania i przerwy w podawaniu paliwa. Jedyną regulacją pozostaje regulacja nadmuchu jednakże w kotłach z sondami Lambda (standardowo w ONE, DasPell Next i Flat) nadmuch jest doregulowywany poprzez pomiar z sondy – na podstawie ilości tlenu w spalinach nadmuch jest zwiększany lub zmniejszany.
Reasumując: podstawą poprawnej pracy kotła jest wykonanie sprawdzenia wydajności podajnika przy zmianie paliwa a regulacja bedzie automatyczna.
SERWIS1
Opiekun forumW pierwszej kolejności należy podnieść temperaturę kotła min. na 65 stopni C -kocioł na paliwo stałe nie może pracować na niższych temperaturach, ponieważ komora spalania jest zbyt zimna.
Nadmuch należy ustawić na 1-2 i przysłona otwarta na 2 cm.
Smolenie występuje w przypadku spalania beztlenowego – należy sprawdzić drożność napowietrzenia kotłowni i poprawność pracy komina. Dodatkowo warto skontrolować czystość komory powietrznej palnika – w przypadku, gdy będzie zasypana popiołem powietrze nie dotrze do otworów na palniku. Kiedy był ostatnio wykonywany przegląd kotła?
SERWIS1
Opiekun forumKotły Q Eko to nowa konstrukcja z niższym korpusem (do niższych kotłowni) oraz nowym kształtem komory spalania i wymiennika w górnej części kotła.
SERWIS1
Opiekun forumTabela nie jest potrzebna, ponieważ w sterowniku są ustawiane moce (maksymalna, minimalna), które są wyliczane z parametru wydajność podajnika. Zmiana parametru wydajność podajnika spowoduje ponowne automatyczne przeliczenie parametrów podawania paliwa.
23 września 2021 o 07:25 W odpowiedzi na: Heiztechnik Red one i zbyt wysoka temperatura kotła #61992SERWIS1
Opiekun forumKocioł w przypadku przekroczenia temperatury maksymalnej 80 stopni C prewencyjnie zrzuca nadmiar ciepła na grzejniki i CWU. Ma to związek z małym odbiorem ciepła przez instalację i zbyt dużą mocą na kotle.
W pierwszej kolejności obniż temperaturę kotła na 70 stopni C.
Następnie wspólnie z serwisem (tel. 664 784 500, 664 784 600, 664 784 700) podnieś parametr zakres modulacji na 15 stopni C – spowoduje to szybsze obniżanie mocy palnika w przypadku braku odbioru ciepła przez instalację.
SERWIS1
Opiekun forumCzas pracy – 10s
Czas pauzy – 30s
Obroty dmuchawy – 1 (przysłona otwarta na 1,5 cm)
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Czas oczekiwania – 7 min
Krotność podawania – 1
SERWIS1
Opiekun forumCzujnik w kotle jest zamontowany na rurze powrotnej z instalacji (zimnej) w celu oceny, czy jest konieczność załączenia pompy kotłowej. W przypadku, gdy woda powrotna ma niską temperaturę to pompa kotłowa pracuje cały czas.
SERWIS1
Opiekun forumW celu rozwiązania problemu należy sprawdzić w sterowaniu ręcznym czy zawór w przypadku zamykania się faktycznie zamyka (na niebiesko lub skala na min). W przypadku, gdy zawór się zamyka a gorąca woda dalej płynie na instalację to bez weryfikacji instalatora nic nie stwierdzimy.
SERWIS1
Opiekun forumWarto sprawdzić czy zawór jest dobrze zamontowany i ustawiony.
W przypadku, gdy na zaworze jest kolor niebieski lub zbliża się do „0” to temperatura nie powinna rosnąć. Jeżeli rośnie to należy to skonsultować z instalatorem.
SERWIS1
Opiekun forumStyk J18 to styk beznapięciowy (niskonapięciowy do 5V).
SERWIS1
Opiekun forumStyk beznapięciowy Termostat kotła służy do podłączenia termostatu pokojowego, który może załączać lub wyłączać pompę CO w zależności od temperatury w pomieszczeniu.
SERWIS1
Opiekun forumKocioł pracując na dużej mocy w przypadku nagłego braku odbioru ciepła ma na palenisku dużą ilość paliwa, którą podczas wygaszania musi dopalić w krótkim czasie. W tym czasie nie pracuje żadna pompą więc temperatura na kotle rośnie.
SERWIS1
Opiekun forumWęgiel ekogroszek ma zazwyczaj gęstość 800-850 kg/m3. Czyli 225 litrów to około 180 kg.
SERWIS1
Opiekun forumSterowanie podłogówką lepiej realizować poprzez ustawienie obniżenia na podłodze , a pompa pracuje wtedy cały czas. Wyłączanie pompy przy tak dużej bezwładności podłogi spowoduje skoki temperatur w pomieszczeniach.
Do wysterowania pompy CO obsługującej obieg grzejnikowy możesz podłączyć dodatkowy termostat beznapięciowy pod styki termostat pokojowy CO.
SERWIS1
Opiekun forumKocioł przekroczył temperaturę 94 stopni C i załączył zabezpieczenia przeciw przegrzaniu. Nad ranem temperatura spadła i kocioł po skasowaniu alarmów pozwolił na ponowne rozpalenie.
W przypadku, gdy sytuacja się powtórzy zadzwoń do serwisu będąc przy kotle to koledzy podpowiedzą Ci jakie ustawienia skorygować aby zjawisko nie występowało.
-