    SERWIS1
    Opiekun forum

    Przepraszam za późną odpowiedź ale z tego co widzę to już chyba jest wszystko ok.

    W przypadku problemów proszę o kontakt.

    W odpowiedzi na: Piec nie rozpala się Red Pellet Duo 35 #62076
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Zadzwoń na jeden z numerów serwisowych (664 784 500, 664 784 600, 664 784 700) a koledzy poprowadzą Cię dalej w celu rozwiązania problemu.

    W odpowiedzi na: Przepustnica wentylatora Q eko #62083
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W małych kotłach klapka nie uniesie się przy tak małym nadmuchu.

    Przeciwwaga powinna być doregulowana tak, aby klapka zamknęła się całkowicie. Klapka nie jest szczelna wiec powietrze płynie cały czas bokami kanału.

    W odpowiedzi na: Przepustnica wentylatora Q eko #62085
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Chodzi o przysłonę boczną czy klapkę w wentylatorze?

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czas pracy podajnika – 10s

    Czas przerwy podawania – 50s

    Nadmuch – 1-2 (10-14%) (przysłona otwarta na 1 cm)

    Czas oczekiwania – 10min

    Krotność podawania – 3

    W odpowiedzi na: HT daspell GL 15kw #62102
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Tak. Pompa obsługująca zawór 2 powinna być podłączona pod wyjście pompa zaworu 2.

    W odpowiedzi na: Ciśniene w kotle Hit Pellet 16 #71847
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czy w tej instalacji jest naczynie przeponowe?

    W odpowiedzi na: Q EKO 12kW – czujnik otwarcia zasobnika #62088
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Napisz zgłoszenie do serwisu z opisem sytuacji. Podjedzie serwisant i wgra odpowiednie oprogramowanie.

    W odpowiedzi na: Q EKO 12kW – czujnik otwarcia zasobnika #62092
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Napisz jaką masz wersję softu – sprawdzimy o co chodzi.

    W odpowiedzi na: Q EKO 12kW – czujnik otwarcia zasobnika #62094
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Ścieżka do aktywacji czujnika: Menu serwis > Czujniki Dodatkowe > Czujnik zasobnika

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62179
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czas detekcji określa czy na palniku nadal się pali. Przy prawidłowym podawaniu i nadmuchu jasność płomienia nie spadnie poniżej 10% i czas detekcji nie jest używany.

    W przypadku, gdy płomień spada poniżej 10% to znaczy że spalanie nie jest prawidłowe albo coś się dzieje z czujnikiem optycznym.

    W pierwszej kolejności należy zweryfikować wydajność podajnika oraz nadmuch (w przypadku, gdy ciąg kominowy jest bardzo silny to trzeba ograniczyć nadmuch – kotły z sondą lambda korygują nadmuch automatycznie).

    W odpowiedzi na: Czas podawania paliwa-rozpalanie. DP GL 20kW. #62172
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Dawka powinna być na tyle duża aby przesłonić otwór zapalarki. Zbyt mała dawka uniemożliwi rozpalenie, ponieważ gorące powietrze z zapalarki popłynie nad pelletem.

     

    W palniku x mini pellasa zapalarka była na dnie palnika, w palnikach pellhard ze względu na zgarniacz umieszczony na dnie zapalarka jest umieszczona wyżej stad też dawka do rozpalania musi być większa.

    W odpowiedzi na: 2 x termostaty ht500 #62097
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jeżeli pompa ma być sterowana poprzez termostat to należałoby ją przepiąć pod wyjście pompy zaworu. Pompa może pracować bez zaworu jednakże czujnik zaworu musi być wpięty do sterownika, aby nie wyświetlił alarmu.

    W odpowiedzi na: 2 x termostaty ht500 #62099
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czy to jest sterownik HT tronic 500Basic, czy może HT tronic 500 z zaworem mieszającym?

    Jeżeli to jest sterownik z zaworem mieszającym to druga pompa powinna być podłączona pod wyjście pompy zaworu i termostat podpięty pod wejście  termostat zaworu.

     

    Jeżeli to jest 500 Basic to jest tam tylko jeden obieg grzewczy. Obieg pompy kotła/wymiennik ciepła jest obiegiem do ochrony kotła i nie posiada wyjścia na termostat.

    W odpowiedzi na: Czas podawania paliwa-rozpalanie. DP GL 20kW. #62174
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jaki sterownik masz w kotle? różne sterowniki miały różne wartości nadmuchów.

    Czas podawania w rozpalaniu to 70s przy wydajności podajnika około 13,5kg/h. Większa wydajność to czas krótszy, mniejsza wydajność to czas dłuższy.