SERWIS1
Opiekun forumPrzepraszam za późną odpowiedź ale z tego co widzę to już chyba jest wszystko ok.
W przypadku problemów proszę o kontakt.
SERWIS1
Opiekun forumZadzwoń na jeden z numerów serwisowych (664 784 500, 664 784 600, 664 784 700) a koledzy poprowadzą Cię dalej w celu rozwiązania problemu.
SERWIS1
Opiekun forumW małych kotłach klapka nie uniesie się przy tak małym nadmuchu.
Przeciwwaga powinna być doregulowana tak, aby klapka zamknęła się całkowicie. Klapka nie jest szczelna wiec powietrze płynie cały czas bokami kanału.
SERWIS1
Opiekun forumChodzi o przysłonę boczną czy klapkę w wentylatorze?
10 maja 2021 o 10:04 W odpowiedzi na: Ustawienie pieca z podajnikiem 35 kw ze sterownikiem HT- tronic 520 #59262SERWIS1
Opiekun forumCzas pracy podajnika – 10s
Czas przerwy podawania – 50s
Nadmuch – 1-2 (10-14%) (przysłona otwarta na 1 cm)
Czas oczekiwania – 10min
Krotność podawania – 3
SERWIS1
Opiekun forumTak. Pompa obsługująca zawór 2 powinna być podłączona pod wyjście pompa zaworu 2.
SERWIS1
Opiekun forumCzy w tej instalacji jest naczynie przeponowe?
SERWIS1
Opiekun forumNapisz zgłoszenie do serwisu z opisem sytuacji. Podjedzie serwisant i wgra odpowiednie oprogramowanie.
SERWIS1
Opiekun forumNapisz jaką masz wersję softu – sprawdzimy o co chodzi.
SERWIS1
Opiekun forumŚcieżka do aktywacji czujnika: Menu serwis > Czujniki Dodatkowe > Czujnik zasobnika
SERWIS1
Opiekun forumCzas detekcji określa czy na palniku nadal się pali. Przy prawidłowym podawaniu i nadmuchu jasność płomienia nie spadnie poniżej 10% i czas detekcji nie jest używany.
W przypadku, gdy płomień spada poniżej 10% to znaczy że spalanie nie jest prawidłowe albo coś się dzieje z czujnikiem optycznym.
W pierwszej kolejności należy zweryfikować wydajność podajnika oraz nadmuch (w przypadku, gdy ciąg kominowy jest bardzo silny to trzeba ograniczyć nadmuch – kotły z sondą lambda korygują nadmuch automatycznie).
SERWIS1
Opiekun forumDawka powinna być na tyle duża aby przesłonić otwór zapalarki. Zbyt mała dawka uniemożliwi rozpalenie, ponieważ gorące powietrze z zapalarki popłynie nad pelletem.
W palniku x mini pellasa zapalarka była na dnie palnika, w palnikach pellhard ze względu na zgarniacz umieszczony na dnie zapalarka jest umieszczona wyżej stad też dawka do rozpalania musi być większa.
SERWIS1
Opiekun forumJeżeli pompa ma być sterowana poprzez termostat to należałoby ją przepiąć pod wyjście pompy zaworu. Pompa może pracować bez zaworu jednakże czujnik zaworu musi być wpięty do sterownika, aby nie wyświetlił alarmu.
SERWIS1
Opiekun forumCzy to jest sterownik HT tronic 500Basic, czy może HT tronic 500 z zaworem mieszającym?
Jeżeli to jest sterownik z zaworem mieszającym to druga pompa powinna być podłączona pod wyjście pompy zaworu i termostat podpięty pod wejście termostat zaworu.
Jeżeli to jest 500 Basic to jest tam tylko jeden obieg grzewczy. Obieg pompy kotła/wymiennik ciepła jest obiegiem do ochrony kotła i nie posiada wyjścia na termostat.
SERWIS1
Opiekun forumJaki sterownik masz w kotle? różne sterowniki miały różne wartości nadmuchów.
Czas podawania w rozpalaniu to 70s przy wydajności podajnika około 13,5kg/h. Większa wydajność to czas krótszy, mniejsza wydajność to czas dłuższy.
-