  • W odpowiedzi na: nie udane rozpalenie #62310
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

     

    Tak jak pisze Mateusz w celu zweryfikowania poprawności pracy zawsze zaczynamy od sprawdzenia wydajności podajnika. Po wpisaniu rzeczywistej wartości można ocenić czy występują problemy. Na podstawie wydajności podajnika jest wyliczana dawka paliwa do rozpalania i poszczególnych progów mocy.

     

    Pozdrawiam

    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Czyszczenie kotła Red Eko Gł 20 Kw #72219
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawirowywacze podnoszą sprawność wymiany ciepła poprzez zawirowanie spalin w płomieniówkach.

    W kotłach o dużej sprawności występuje niska temperatura spalin (100-120 stopni C przy mocy nominalnej) co wymaga montażu kotła do komina przystosowanego do tak niskiej temperatury (kominy stalowe izolowane) – wszystkie kotły 5 klasy i EcoDesign.

    W przypadku, gdy kocioł jest podłączony do komina ceglanego lub ceramicznego ciąg kominowy może być niewystarczający.

    Pozdrawiam

    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wygaszenie kotła Q EKO GL 20 KW #72018
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wystarczy zatrzymać kocioł przyciskiem STOP, pojawi się komunikat czy wyłączyć kocioł i naciskamy TAK.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: sprzeglo #62419
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Tryb pompy kotła ustaw jako wymiennik. Pompa ta pracuje zawsze gdy pracuje jakakolwiek pompa instalacji. W trybie wymiennika znajduje się funkcja ochrony powrotu – w przypadku, gdy woda powracająca z wymiennika jest poniżej 55 stopni to są wyłączane pompy instalacyjne do czasu dogrzania powrotu (działanie podobne jak w zaworze termostatycznym).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności wyjmij czujnik z zasobnika CWU i sprawdź czy nie jest mokry. Po sprawdzeniu, gdy problem nie ustąpi skontaktuj się telefonicznie z serwisem pod numerami 664 784  500, 664 784 600, 664 784 700. (koledzy pokierują Cię jak rozwiązać problem).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jak skalibrować siłownik zaworu mieszacza? HT tronic 850 #72021
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zrób zdjęcie głównego ekranu sterownika i ekranu z załączenia ręcznego siłownika.
    Czy nie pojawił się jakiś komunikat przy wejściu do trybu ręcznego?
    Czy kocioł jest wyłączony przed wejściem w tryb ręczny?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62522
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności sprawdź na ile masz ustawiony zakres modulacji – parametr w serwisie. Ustaw na 15 stopni C. 
    Czym mniejszy zakres modulacji tym później sterownik zmniejsza moc przed temperaturą zadaną.

    Nadmuch mocy minimalnej ustaw na 12%.

    Ustawienie obniżenia na zaworze skutkuje małym przepływem gorącej wody na instalację i delikatnie grzejącymi grzejnikami. W praktyce takie obniżenie może trwać bardzo długo, ponieważ nie odcinamy ciepła od grzejników tak jak podczas wyłączenia pompy. Kocioł nie ma nagłego odcięcia odbiorów ciepła więc płynnie zmniejsza moc dobijając do temperatury zadanej i wygaszając palenisko.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66237
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Za nami kolejny rok działalności naszego forum. 

    Chcielibyśmy podziękować wszystkim forumowiczom za poświęcony czas.

    Jak co roku chcielibyśmy wyróżnić najbardziej zaangażowane osoby:

    *** Patrol ***
    *** MateuszZurek ***
    *** Markus ***

    Wyróżnione osoby otrzymają od nas darmowy „Przegląd kotła” oraz „Prezent niespodziankę”.

    *** Gratulujemy wyróżnionym ***

    Z każdym wyróżnionym użytkownikiem skontaktujemy się indywidualnie celem ustalenia szczegółów.

    Pozdrawiam
    Heiztechnik Team

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62529
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zmniejszając moc trzeba też zmniejszyć nadmuch.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62531
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ważne ustawienia:
    1) Zakres modulacji – 15 stopni C
    2) Moc maksymalna – obniż moc maksymalną o 1 kW i nadmuch mocy maksymalnej o 5%.

    Przegrzewanie wynika z nagłej utraty odbiorów ciepła instalacji i jednocześnie wysokiej mocy na której aktualnie pracuje kocioł. Wydłużenie zakresu modulacji do 15 stopni C spowoduje szybsze zmniejszanie mocy palnika i w przypadku nagłego wyłączenia ogrzewania na palniku pozostanie mniej paliwa do dopalenia – wygaszanie powoduje dopalenie pozostałego paliwa na palniku.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ht One 11 powrót. #72073
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czujnik powrotu jest zamontowany na rurze powrotnej z instalacji grzewczej więc temperatura powrotu przy pracującej instalacji zawsze będzie niższa niż temperatura zaworu.
    Pompa chroniąca powrót kotła miesza wodę w kotle.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72100
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pomimo pozostałych zaleceń w miarę możliwości zweryfikuj pracę wentylatora na mocy minimalnej (czy obraca się na ustawionych u Ciebie 10%). 

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wąska kotłownia #62539
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zalecane minimalne odległości są potrzebne do obsługi serwisowej. Możliwe, że ich wykorzystanie nigdy nie będzie konieczne.

    W przypadku, gdy będzie to konieczne to w ostateczności kocioł można odpiąć od instalacji.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72103
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zrób mały test. 
    Zdejmij osłonę palnika i sprawdź jak jest ustawiona przysłona dmuchawy. 
    Następnie ustaw nastawę na kotle podczas pracy tak, aby palnik wszedł w moc minimalną – sprawdź czy przy tych 10%, które masz na mocy minimalnej wentylator pracuje (czy się obraca).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72076
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw otwarcie przysłony na dmuchawie na max 2cm.

    Po tym zabiegu zweryfikuj czy ustawione nadmuchy nie są zbyt niskie (moc minimalna powinna być ok, głownie moc maksymalna i pośrednia).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik