SERWIS1Opiekun forum
Witam
Tak jak pisze Mateusz w celu zweryfikowania poprawności pracy zawsze zaczynamy od sprawdzenia wydajności podajnika. Po wpisaniu rzeczywistej wartości można ocenić czy występują problemy. Na podstawie wydajności podajnika jest wyliczana dawka paliwa do rozpalania i poszczególnych progów mocy.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
SERWIS1Opiekun forumWitam
Zawirowywacze podnoszą sprawność wymiany ciepła poprzez zawirowanie spalin w płomieniówkach.
W kotłach o dużej sprawności występuje niska temperatura spalin (100-120 stopni C przy mocy nominalnej) co wymaga montażu kotła do komina przystosowanego do tak niskiej temperatury (kominy stalowe izolowane) – wszystkie kotły 5 klasy i EcoDesign.
W przypadku, gdy kocioł jest podłączony do komina ceglanego lub ceramicznego ciąg kominowy może być niewystarczający.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
SERWIS1Opiekun forumWitam
Wystarczy zatrzymać kocioł przyciskiem STOP, pojawi się komunikat czy wyłączyć kocioł i naciskamy TAK.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Tryb pompy kotła ustaw jako wymiennik. Pompa ta pracuje zawsze gdy pracuje jakakolwiek pompa instalacji. W trybie wymiennika znajduje się funkcja ochrony powrotu – w przypadku, gdy woda powracająca z wymiennika jest poniżej 55 stopni to są wyłączane pompy instalacyjne do czasu dogrzania powrotu (działanie podobne jak w zaworze termostatycznym).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik22 stycznia 2021 o 15:05 W odpowiedzi na: HT One 15kw- błędne wskazania czujnika temperatury cwu na sterowniku #59274SERWIS1Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności wyjmij czujnik z zasobnika CWU i sprawdź czy nie jest mokry. Po sprawdzeniu, gdy problem nie ustąpi skontaktuj się telefonicznie z serwisem pod numerami 664 784 500, 664 784 600, 664 784 700. (koledzy pokierują Cię jak rozwiązać problem).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik20 stycznia 2021 o 12:05 W odpowiedzi na: Jak skalibrować siłownik zaworu mieszacza? HT tronic 850 #72021SERWIS1Opiekun forumWitam
Zrób zdjęcie głównego ekranu sterownika i ekranu z załączenia ręcznego siłownika.
Czy nie pojawił się jakiś komunikat przy wejściu do trybu ręcznego?
Czy kocioł jest wyłączony przed wejściem w tryb ręczny?Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności sprawdź na ile masz ustawiony zakres modulacji – parametr w serwisie. Ustaw na 15 stopni C.
Czym mniejszy zakres modulacji tym później sterownik zmniejsza moc przed temperaturą zadaną.Nadmuch mocy minimalnej ustaw na 12%.
Ustawienie obniżenia na zaworze skutkuje małym przepływem gorącej wody na instalację i delikatnie grzejącymi grzejnikami. W praktyce takie obniżenie może trwać bardzo długo, ponieważ nie odcinamy ciepła od grzejników tak jak podczas wyłączenia pompy. Kocioł nie ma nagłego odcięcia odbiorów ciepła więc płynnie zmniejsza moc dobijając do temperatury zadanej i wygaszając palenisko.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Za nami kolejny rok działalności naszego forum.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim forumowiczom za poświęcony czas.
Jak co roku chcielibyśmy wyróżnić najbardziej zaangażowane osoby:
*** Patrol ***
*** MateuszZurek ***
*** Markus ***Wyróżnione osoby otrzymają od nas darmowy „Przegląd kotła” oraz „Prezent niespodziankę”.
*** Gratulujemy wyróżnionym ***
Z każdym wyróżnionym użytkownikiem skontaktujemy się indywidualnie celem ustalenia szczegółów.
Pozdrawiam
Heiztechnik TeamSERWIS1Opiekun forumWitam
Zmniejszając moc trzeba też zmniejszyć nadmuch.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ważne ustawienia:
1) Zakres modulacji – 15 stopni C
2) Moc maksymalna – obniż moc maksymalną o 1 kW i nadmuch mocy maksymalnej o 5%.Przegrzewanie wynika z nagłej utraty odbiorów ciepła instalacji i jednocześnie wysokiej mocy na której aktualnie pracuje kocioł. Wydłużenie zakresu modulacji do 15 stopni C spowoduje szybsze zmniejszanie mocy palnika i w przypadku nagłego wyłączenia ogrzewania na palniku pozostanie mniej paliwa do dopalenia – wygaszanie powoduje dopalenie pozostałego paliwa na palniku.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czujnik powrotu jest zamontowany na rurze powrotnej z instalacji grzewczej więc temperatura powrotu przy pracującej instalacji zawsze będzie niższa niż temperatura zaworu.
Pompa chroniąca powrót kotła miesza wodę w kotle.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Pomimo pozostałych zaleceń w miarę możliwości zweryfikuj pracę wentylatora na mocy minimalnej (czy obraca się na ustawionych u Ciebie 10%).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zalecane minimalne odległości są potrzebne do obsługi serwisowej. Możliwe, że ich wykorzystanie nigdy nie będzie konieczne.
W przypadku, gdy będzie to konieczne to w ostateczności kocioł można odpiąć od instalacji.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zrób mały test.
Zdejmij osłonę palnika i sprawdź jak jest ustawiona przysłona dmuchawy.
Następnie ustaw nastawę na kotle podczas pracy tak, aby palnik wszedł w moc minimalną – sprawdź czy przy tych 10%, które masz na mocy minimalnej wentylator pracuje (czy się obraca).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ustaw otwarcie przysłony na dmuchawie na max 2cm.
Po tym zabiegu zweryfikuj czy ustawione nadmuchy nie są zbyt niskie (moc minimalna powinna być ok, głownie moc maksymalna i pośrednia).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -