  • W odpowiedzi na: Temperatura kotla #62545
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Temperatura zadana na kotle powinna być ustawiona na 65-70 stopni C. Przy takiej temperaturze zawór 4D miesza wodę powrotną z instalacji z gorącym zasilaniem podgrzewając jednocześnie powrót kotła co wpływa na wydłużenie jego żywotności (ograniczamy korozję niskotemperaturową).
    Wysoka temperatura kotła korzystnie wpływa na jakość spalania paliwa – palenisko nie jest wychładzane przez zimną wodę w płaszczu wodnym.
    Ilość spalanego paliwa jest uzależniona od odbiorów ciepła przez budynek.
    Histerezę CWU warto ustawić na 5 stopni C (nastawa fabryczna), aby woda była regularnie dogrzewana.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Czyszczenie kotła Red Eko Gł 20 Kw #72221
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Link do DTR kotła:
    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE_K/HT_EKO_GL__%26__Q_EKO_GL.pdf

    W instrukcji na przekroju kotła są widoczne wszelkie przegrody. Kocioł warto co najmniej raz w tygodniu wyczyścić otwierając wszystkie przednie drzwi. Czyścimy wszystkie powierzchnie płaskie, przegrody wodne oraz rury płomieniówek w górnych drzwiach po wyjęciu zawirowywaczy. Co najmniej dwa razy do roku warto wyczyścić czopuch za kotłem (komorę za płomieniówkami z wyczystkami na bokach).

    Pozdrawia
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Analiza spalania w HT tronic 700 #72162
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Obecnie sterownik ten nie zapisuje parametrów pracy takich jak ilość zużytego paliwa jednakże funkcja archiwizowania danych będzie w niedługim czasie wdrażana do realizacji.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wartość tlenu #62555
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wskazanie tlenu zero może sugerować zabrudzenie sondy. Sonda jest umiejscowiona pod palnikiem w stalowym (koszyczku). Po otwarciu drzwi głównych zdejmujesz osłonę w prawym dolnym rogu i widzisz palnik. Pod palnikiem odkręcasz koszyczek i sprawdź czy sonda nie jest zatkana. Sondę może zablokować popiół z drugiej komory za popielnikiem – warto jednocześnie wyczyścić komorę i komorę spalania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell 15kW – co wyzwala procedurę rozpalania pieca? #59283
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł pomimo pracy z buforem chroni sam siebie i rozpalanie po spadku temperatury do minimalnej temperatury kotła (50 stopni C).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Daspell 17 kw #72224
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czujnik warto zweryfikować sprawdzając czy na wyświetlaczu w oknie informacyjnym pokazywana jest aktualna wartość temperatury. W przypadku, gdy pokazywana jest wartość 99 to czujnik jest uszkodzony.

    Przyczyną uszkodzenia może być jego przegrzanie (cofnięcie się płomienia – raczej rzadko spotykane) lub po prostu brak styku na kablu – warto sprawdzić poprawność wpięcia wtyczki palnika lub styków czujnika do kostki w palniku.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Termostat beznapieciowy #72248
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Do sterownika HT tronic 850 możesz podłączyć praktycznie każdy termostat uniwersalny działający na zasadzie zwarcia/rozwarcia styków.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy kocioł szybko stygnie i ponownie się rozpala to warto zwiększyć w menu serwisowym Zakres modulacji z 10 do 15 stopni C. Spowoduje to szybsze zmniejszanie mocy przed temperaturą zadaną (15 stopni zamiast 10) co spowoduje wolniejsze osiąganie temperatury i kocioł nie powinien się wygaszać w momencie, gdy odbiory ciepła z instalacji są stałe. Unikniesz ciągłego wygaszania i rozpalania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pompa zaworu. Ht one 11kW. #62584
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Warto aby sytuację zweryfikował instalator – ustalenie co dokładnie emituje niepokojące dźwięki.
    Warto sprawdzić filtry na powrocie z instalacji do kotła – czy coś się w nich znajduje. Stan filtra pozwoli ocenić jakość wody w instalacji.

    Kolejną możliwą przyczyną niepokojących dźwięków może być zapowietrzenie się pompy. Warto odpowietrzyć kocioł i instalację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia red daspell gl 20 kw #62652
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawsze warto rozpoczynać regulację spalania od nastaw fabrycznych i przeważenia wydajności podawania. Po rozpaleniu pozostaje zweryfikowanie spalania i ewentualne doregulowanie nadmuchu na mocy maksymalnej – zazwyczaj obniżenie o kilka procent.

    Zmniejszenie mocy maksymalnej zniweluje niepotrzebne wygaszanie i ponowne odpalanie się kotła po gwałtownym wzroście temperatury na kotle. Kocioł będzie pracował dłużej na minimalnej mocy.

    Zmniejszenie zużycia paliwa można zrealizować poprzez zmniejszenie odbiorów ciepła przez budynek – np. stabilizując temperaturę w pomieszczeniach poprzez montaż termostatu pokojowego – pomieszczenia nie są przegrzewane i tym samym nie jest spalane nadmiarowe paliwo.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pojemność zasobnika paliwa #62612
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pojemność jest liczona dla kompletnie wypełnionego zbiornika. Gęstość nasypowa ekogroszku to około 850 kg/m3.
    125 kg ekogroszku to około 145 litrów.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ht basic one 8kw #60784
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zbynio warto zacząć od wpisania rzeczywistej wydajności podajnika, która wynika z przeważenia. Fabryczne nastawy są przygotowane pod takie podawanie. Sterownik ma wpisane wartości tlenu jakie ma odczytać sonda przy określonym poziomie mocy – na tej podstawie sterownik koryguje nadmuch poprzez zmianę prędkości wentylatora, aby spalanie było optymalne. Wartości tlenu są różne w zależności od mocy na jakiej pracuje kocioł – mniejszy tlen na pełnej mocy i większy na minimalnej mocy – wartości pośrednie również są przeliczane.

    Jasność płomienia to parametr informujący sterownik czy kocioł jest w pracy, postoju, rozpalaniu i jak przebiegają poszczególne etapy. Wartość jasności płomienia nie odnosi się do wielkości płomienia w palniku lecz do tego co aktualnie widzi sterownik – czasem w palniku może być duży płomień a sterownik będzie widział kilkadziesiąt procent, w innym wypadku płomień będzie mały a sterownik odczyta to jako 100%.

    Kocioł pracuje według temperatury zadanej i płynnie zmniejsza moc, aby w okresie grzewczym (ciągłej pracy ogrzewania) zminimalizować ilość niepotrzebnych wygaszeń i ponownych rozpaleń kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 12 kw + Automatyka HT-tronic® 900 #72266
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Bardzo niska wydajność podajnika może być spowodowana długimi kawałkami pelletu, które nie obsypują się tak jak krótki pellet.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: częsta ilość rozpaleń, błąd przegrzanie stb #62615
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Termostat pokojowy może realizować dwie funkcje:
    1) Wyłączenie pompy od termostatu – podłączamy termostat pod wyjście termostat zaworu lub termostat pokojowy kotła – zależnie pod jakie wyjście jest podłączona pompa. Aktywujemy termostat w serwisie (Aktywacja modułów) , a następnie ustawiamy termostat na załączony (w menu użytkownika lub menu zaworu zależnie od podłączenia). W tym wypadku pompa jest wyłączana zawsze, gdy termostat zewrze styk w sterowniku.

    2) Obniżenie nastawy zaworu od termostatu – podłączamy termostat pod wyjście termostat zaworu, aktywujemy termostat w serwisie (Aktywacja modułów), a następnie ustawiamy termostat na załączony i wybieramy opcję obniżenie o termostatu. W tym wypadku nastawa na zaworze mieszającym jest obniżana o ustawioną wartość, gdy termostat zewrze styk w sterowniku.

    W przypadku, gdy nie widzisz różnicy w działaniu zweryfikuj czy w Twoim przypadku po zadziałaniu termostatu (przekroczenie nastawy na termostacie) wyłącza się pompa lub obniżana jest nastawa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT One 11 Kw #62685
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik nie posiada stref czasowych dla CWU – zasobnik CWU jest tak małym odbiornikiem, że jego nagrzewanie w określonym czasie nie przynosi widocznych korzyści więc zdecydowaliśmy się nie komplikować sterownika.

    Sterowanie obiegiem grzewczym jest ustawiane poprzez zawór mieszający jako sterowanie poprzez jedną nastawę lub pogodowe. Po podłączeniu termostatu pokojowego pilnującego temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych nastawa zaworu będzie obniżana według stref czasowych w termostacie. Rozwiązanie to jest skuteczniejsze niż standardowe strefy czasowe w sterowniku, ponieważ w pomieszczeniach utrzymywana jest żądana temperatura (w przypadku samych stref nie panujemy nad temperaturą pomieszczeń tylko nad temperaturą instalacji grzewczej).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik