  • W odpowiedzi na: Kocioł RED ONE #63471
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Takie zjawisko może pojawić się w sytuacji, gdy temperatura na kotle nie jest o 5 stopni wyższa niż aktualna na CWU. W przypadku, gdy na kotle jest 55 to zbiornik CWU podgrzeje maksymalnie maksymalnie do 50 (pompa się wyłączy do czasu, aż temperatura na kotle nie wzrośnie).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł RED ONE #63473
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaka jest temperatura zadana na kotle?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72921
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku kotłów inwestycyjnych zakres minimalnej nastawy może być wyższy ze względu na lokalne uwarunkowania gwarancyjne. W przypadku kotłów, które objęte są 5 letnią gwarancja na szczelność kotła temperatura na powrocie jest określona jako min. 55 stopni C. w celu zapewnienia na powrocie minimalnej temperatury temperatura zadana na kotle musi być ustawiona minimalnie na 65-70 stopni C.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia Kotła Red Eko Gl 15 kW dla ekogroszku Ogień #63529
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Użytkując kocioł o mocy 15 kW czas pauzy podawania 50 s zapewnia moc kotła w granicach 11-15 kW ( w zależności od paliwa). Ustawiając dłuższą pauzę zmniejszamy moc co może skutkować problemami z dogrzewaniem kotła w przypadku niskich temperatur na zewnątrz. Sterownik automatycznie przechodzi na moc minimalną kotła (poniżej 30% mocy nominalnej) 3 stopnie C od temperatury zadanej wydłużając pauzę podawania i zmniejszając nadmuch.
    Wydłużanie pauzy w mocy maksymalnej w przypadku, gdy kocioł automatycznie przełącza moc na minimalną nie ma sensu, ponieważ w przypadku braku odbioru ciepła kocioł i tak zmniejszy moc.

    W trybie HT Logic w ustawieniach palnika jest parametr Korekta nadmuchu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68933
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy wprowadzamy rzeczywista wartość wydajności podajnika po przeważeniu nadmuchy powinny być takie jak fabryczne. Można wprowadzić delikatne korekty w dół i zweryfikować po zmianie czy paliwo jest spalane prawidłowo – brak dymu z palnika, płomień powinien dotykać ściany w którą uderza, w przypadku, gdy płomień zawija się na ścianie to nadmuch należy delikatnie podnieść.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68943
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Problem tkwi w panelu z wyświetlaczem. Element trzeba naprawić u producenta sterowania. W przypadku, gdy nie minęły jeszcze dwa lata od zakupu zgłoś tę sprawę jako gwarancyjną. W przypadku, gdy sterownik jest po gwarancji pulpit będziesz musiał odesłać do producenta.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68946
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W nowych kotła spirala jest już docięta i zamontowana w podajniku (wcześniej spirala było montowana i docinana przez instalatora) – mimo wszystko w dziwnym przypadku warto sprawdzić jej długość aby wykluczyć ten temat.

    Jaki pellet stosujesz (marka)?
    Na rynku jest bardzo dużo pelletu w nieoznakowanych workach produkowanych z czego popadnie. Część jest produkowana z płyt mdf i odpadów meblowych z klejem i lakierami (jest to produkt szkodliwy i nie wolno go spalać – obowiązują takie kary jak za nielegalną utylizację odpadów).
    Normalizowany pellet ma określoną średnicę, długość, wilgotność i ilość popiołu.
    Producenci, którzy nie wstydzą się swojego produktu oznaczają worki swoim logiem, adresem i parametrami paliwa. W przypadku, gdy nie ma oznaczeń na worku to co kupujecie – nie wiadomo, wie to tylko producent?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68947
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W nowych kotła spirala jest już docięta i zamontowana w podajniku (wcześniej spirala było montowana i docinana przez instalatora) – mimo wszystko w dziwnym przypadku warto sprawdzić jej długość aby wykluczyć ten temat.

    Jaki pellet stosujesz (marka)?
    Na rynku jest bardzo dużo pelletu w nieoznakowanych workach produkowanych z czego popadnie. Część jest produkowana z płyt mdf i odpadów meblowych z klejem i lakierami (jest to produkt szkodliwy i nie wolno go spalać – obowiązują takie kary jak za nielegalną utylizację odpadów).
    Normalizowany pellet ma określoną średnicę, długość, wilgotność i ilość popiołu.
    Producenci, którzy nie wstydzą się swojego produktu oznaczają worki swoim logiem, adresem i parametrami paliwa. W przypadku, gdy nie ma oznaczeń na worku to co kupujecie – nie wiadomo, wie to tylko producent?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68953
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    8 kg/h to najniższa realna wydajność w przypadku certyfikowanego pelletu – podczas różnych testów nie udało nam się zejść niżej stąd blokada. W przypadku, gdy rzeczywista wydajność wynosi 7,8 kg/h należy wprowadzić 8 kg/h ponieważ tak mała wartość nie powoduje znacznej różnicy w podawaniu paliwa.

    Mała wydajność podajnika zazwyczaj wynika z długich kawałków, które nie wpadają intensywnie do podajnika. Drugą przyczyną małej wydajności może być zbyt krótka spirala – powinna wystawać do połowy ścięcia podajnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Eko GL 15KW #63514
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ochrona powrotu nie zmniejszy spalania – spalanie jest uzależnione od odbioru ciepła przez instalację grzewczą.

    Zawór 4d będzie regulował temperaturę na instalację więc przez część czasu będzie pracował na pełnym otwarciu i ochron powrotu jest wtedy żadna. Lepiej byłoby gdybyś zastosował zawór 3d i pompę kotłową.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68955
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaka jest rzeczywista wydajność podajnika?
    Parametrem wydajności podajnika nie można sobie swobodnie regulować – trzeba wpisać rzeczywistą wartość. Wpisanie najniższej wartości może spowodować przeładowanie i uszkodzenia paleniska (czym niższa wydajność tym więcej podaje – niższa wydajność oznacza dłuższą pracę podajnik w celu uzyskania mocy).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73052
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Statystyki są dostępne w wersji z dotykowym wyświetlaczem jednakże na dotacje zazwyczaj kotły są w wersji standardowej. W niedługim czasie statystyki będą dostępne poprzez moduł internetowy.

    Obecnie Menu we wszystkich sterownikach jest identyczne jednakże w momencie, gdy wprowadzaliśmy nowsze wersje mogły wystąpić sytuacje że ktoś jeszcze dostał poprzednią wersję a inny już nowszą wersję – rozwój oprogramowania zawsze wiąże się z konkretną datą wprowadzenia.

    Kwestie spraw gwarancyjnych zawsze są załatwiane bez kosztów. Wszelkie sprawy należy realizować przez Heiztechnik – zakupy dodatkowych modułów (w przypadku, gdy coś wysyłamy to odpowiadamy za kompatybilność – chyba, że zakupy nie są realizowane przez bezpośrednio w Heiztechnik).
    Nie znam Twojej sprawy więc nie wiem dlaczego płaciłeś za przesyłkę. Sprawdzę to w poniedziałek.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pompa elektroniczna i silownik zaworu mieszajacego #63482
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawą szumów w instalacji powinien zająć się instalator – możliwe, że grzejniki są skryzowane i wystarczy je doregulować.

    Podejdź do dowolnej hurtowni ze zdjęciem swojego zaworu to Ci dopasują siłownik. Siłownik 3 punktowy 230V (czas otwarcia nie ma większego znaczenia, ponieważ w sterowniku ustawiasz czas pracy).

    W Menu Pełnym lub Menu Serwis powinien być parametr „Podajnik „, w którym możesz go wyłączyć.

    Warto sprawdzić czujnik zewnętrzny na krótkim przewodzie. Znaczenie ma długość przewodu oraz jakość (na rynku dużo jest tanich przewodów kiepskiej jakości wykonania).

    Wyjście pompy warto sprawdzić żarówką na kablu – próbówka pokaże nawet minimalne napięcie, a żarówka się nie zaświeci w przypadku małego napięcia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Włączanie pompy co w trybie letnim #72759
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W którym momencie załącza się pompa CO?
    Pompa może się załączyć w celu prewencyjnego schłodzenia kotła – wzrost temperatury kotła powyżej temperatury maksymalnej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68978
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Z założenia kocioł powinien zmniejszyć moc przed osiągnięciem temperatury zadanej w celu dopalenia nadmiaru paliwa przed ewentualnym wygaszaniem. W przypadku, gdy temperatura rośnie bardzo szybko (np. przy załączeniu termostatów odcinających odbiory ciepła) palnik jest wygaszany z większej mocy.

    Standardowo Histerezy H2 = 10, H1 = 5. Nadmuch na mocy minimalnej (22-24% – na minimum tak aby wentylator się nie zatrzymał).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik