Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1Opiekun forum
Witam
Zgodnie z obowiązującym prawek kocioł posiadający ruszt stały (ruszt do spalania węgla drewna lub węgla) należy zabezpieczyć poprzez układ awaryjnego schładzania. w przypadku, gdy kocioł jest już zamontowany możesz zastosować zawór dopustowo-upustowy (np. SYR 5067 lub Regulus DBV1). Ważną kwestią dotyczącą zabezpieczenia kotła jest dostęp do ujęcia wody z wodociągu – zabronione jest podłączenie układu schładzającego poprzez hydrofor (brak prądu to brak wody do schładzania).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Otwieranie wyczystki powoduje nagłe zapalenie się skumulowanych gazów w kotle. Świadczy to o problemach z poprawną praca komina – spaliny pozostają w kotle zamiast wydostać się przez komin na zewnątrz. Możliwe, że to tymczasowe zjawisko spowodowane nagrzewaniem się górnej części komina przez słońce – powstaje czop gorącego powietrza, który uniemożliwia naturalny wypływ spalin (spaliny maja niższą temperaturę niż komin w górnej części).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W Roomsie należy ustawić obieg, którym sterujemy. W przypadku chęci sterowanie zaworem mieszającym w ustawieniach zaworu należy ustawić obniżenie od termostatu (np. na grzejniki 15 stopni c, na podłogówkę 3 stopnie C) lub wyłączenie pompy (w trybie grzejnikowym). Przekroczenie temperatury ustawionej na termostacie pokojowym spowoduje samoistne obniżenie nastawy na zaworze mieszającym.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Warto zadać sobie pytanie co chcemy uzyskać zmieniając nastawę CWU w zależności od pory dnia?
Czy ma być to kwestia ekonomii?
W rzeczywistości zużycie paliwa jest zależne od ilości pobrane ciepłej wody ze zbiornika oraz utraty ciepła przez zasobnik w postoju.
Zużycie wody się nie zmienia więc ekonomicznie nie wpływa na sytuację.
Wynika z tego, że użytkownik chciałby, aby mniej ciepła „uciekło ” ze zbiornika podczas postoju. Zakładając, że temperatura w zasobniku w godzinach bez podgrzewania zasobnika (według harmonogramu czasowego) spadnie o 5-15 stopni C niżej o temperatury w trybie grzania to należy zadać sobie pytanie ile energii jest tracone do otoczenia. Odpowiadając na to pytanie można powiedzieć, że znikoma ilość, ponieważ zasobnik podgrzany do 45 stopni C lub wychłodzony do 30 stopni C w pomieszczeniu o temperaturze 23 stopni C przez izolację straci podobną ilość ciepła.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Nie oferujemy dodatkowych modułów umożliwiających uzupełnienie softu o funkcję sterowania tygodniowego CWU. Sterowanie tygodniowe kotłem nie powinno mieć miejsca, ponieważ temperatura na kotle zawsze musi być ustawiona wysoko, aby nie pojawiała się korozja niskotemperaturowa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W sterownikach HT tronic 900 nie występują strefy czasowe dla CWU.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Warto zauważyć, że pellet kupujemy na tony, a nie na metry przestrzenne jak drewno kawałkowe. Praktycznie z jednego kilograma drewna otrzymujemy identyczną wartość opałową przy tej samej wilgotności (drewno iglaste jak i liściaste). W przypadku zakupu drewna kawałkowego metr przestrzenny ma różną wagę w zależności od gęstości drewna i stąd wynikają różnice w ilości spalanego paliwa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Histereza CWU w sterowniku HT tronic 900 jest obecnie regulowana od 1 do 15 stopni.
Nie planujemy wprowadzania harmonogramów dla CWU, ponieważ dla użytkownika nie przynosi to żadnych realnych korzyści ekonomicznych.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Najważniejszą kwestią jest wydajność podajnika. Po wprowadzeniu rzeczywistej wartości sterownik samodzielnie przeliczy czasy pracy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ustaw dawkę do rozpalania na 140%, nadmuch na 25% i nadmuch po rozpaleniu 28%.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ze zdjęcia wynika, że nie była sprawdzona wydajność podajnika – dla dawki do rozpalania 100% paliwa na palniku powinno być więcej niż teraz dla 140%.
Zrób sprawdzenie wydajności podajnika i skoryguj ten parametr w serwisie, następnie ustaw dawkę ponownie na 100%.
Weryfikacji wydajności podajnika wykonaj w następujący sposób:
1) Zdejmij łącznik elastyczny z palnika i włóż do pustego worka.
2) Włącz podajnik na 10 min w teście wyjść.
3) Zważ wsypaną ilość paliwa i pomnóż wynik razy 6 (10 min x 6 = 60 min, czyli wynik mamy w kg/h).
4) Wynik należy wpisać w serwisie jako wydajność podajnika.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sprawdź czy po zasypaniu dawki do rozpalania jest zakryty otwór od grzałki – otwór powinien być niewidoczny.
W przypadku dalszych problemów napisz zgłoszenie do serwisu (serwis@heiztechnik.pl).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
80 litrowy zbiornik pomieści około 52 kg pelletu. Ilość spalanego paliwa jest zależna od wielu czynników więc nie da się tego jednoznacznie określić (z doświadczenia mogę ewentualnie prognozować spalanie na poziomie około 15 kg/dobę w okresie zimowym).
Istnieje możliwość doposażenia kotła w dodatkowy zasobnik paliwa (poj. 1,5 m3 o wymiarach 1,2m x 1,2m) oraz podajnik pneumatyczny dosypujący paliwo do zbiornika przy kotle).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W okresie letnim regulacji ilości paliwa na palniku należy dokonywać wyłącznie parametrem przerwa podawania w podtrzymaniu – ustawienie na 30 min jest optymalne.
Problem z niedopalaniem może być związany z brakiem powietrza do spalania – przysłona na dmuchawie powinna być otwarta na około 1,5 cm. Sprawdź czy kanał napowietrzający kotłownię jest drożny.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czy masz jakiś problem?
Opisz co się dzieje a postaram się pomóc.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -